> Внутреннее пожаротушение в силосе для хранения сахара, Внутреннее пожаротушение в силосе для хранения сахара
viva3d
сообщение 30.10.2013, 22:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Внутреннее пожаротушение в силосе для хранения сахара.

Силос для бестарного хранения сахара - насыпью. Категория по пожарной опасности Б, степень огнестойкости II.
Строительный объем 70 000м3.
Подскажите пожалуйста необходимо ли проектировать для такого сооружения внутренний противопожарный водопровод -именно в самих банках силоса.
Вызывает сомнение возможность тушить сахар водой.

[attachment=79908:85222.jpg] - на картинке показано 2 силоса каждый по 70 000м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 31.10.2013, 11:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Никто не сталкивался что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 31.10.2013, 23:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Пока все что смог найти по данному вопросу:

СП 10.13130.2009
II Б 70 000м3 – 2 пожарных ствола по 5 л/с каждый на каждую точку помещения.


ВНТП 03-91
11.2.13. Склады неупакованного сахара проектировать силосного типа с герметическими хранилищами, для которых следует предусматривать необходимые мероприятия, исходя из отнесения их к категории опасных по взрыву сахарной пыли.
11.2.14. Учитывая специфику хранимых материалов, склады хранения сахара, свеклосемян и сухого жома оборудовать сухотрубной системой внутреннего противопожарного водопровода с установкой электрозадвижек вне складов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 2.11.2013, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



В Белоруссии действует следующая норма
Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. №31 "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для предприятий переработки и хранения зерна. ППБ РБ 2.01-94"
7.2.2 Для тушения пожаров в силосах и бункерах предприятия
должны оснащаться средствами флегматизации, исходя из расчета
одновременного тушения двух наиболее крупных силосов (бункеров):
жидкой двуокисью углерода - 8 кг на кубометр продукта, либо жидким
азотом - 7 кг на кубометр продукта, находящегося в силосе
(бункере).


Может кто знает в России подобная норма действует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 20.1.2014, 13:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



Внутреннее пожтушение требуется только для вспом зданий, этажерки элеваторов и подсилосного этажа. Недавно на Полтавщине такой проектировал. Для обоснования - пришлось получить от пожнадзора концепцию. Газовое не требуется.

Сообщение отредактировал NAL58 - 20.1.2014, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных