> Котельная в частном доме
Magashpaga
сообщение 31.10.2013, 8:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Здравствуйте. Нужен совет по котельной в частном доме. Необходимая мощность:
1. Теплопотери дома - 75 кВт (радиаторы и теплый пол)
2. На бойлер косвенного нагрева - 45 кВт
3. На первичный нагрев воды в бассейне - 25 кВт (объем бассейна 45 кубов)
4. На вентиляцию - 7 кВт
Есть два напольных котла по 78 кВт. Мои рассуждения:
Зимой будут работать оба котла. Летом один, на горячую воду и бассейн.
Есть ли смысл объединять два котла в одну систему или лучше сделать отдельно (один котел на отопление. Второй на вентиляцию, ГВС и нагрев воды в бассейне)? Какие будут рекомендации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 31.10.2013, 11:08
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Ни..я се частный дом!!!!!
Котлы обьединяйте. Работать будет почти всегда один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 31.10.2013, 11:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Без дополнительной каскадной автоматики будет ли это все работать?

Загородный коттедж для летнего времяпрепровождения biggrin.gif

Котлы NOVELLA 78 E RAI, у них следующая автоматика:

Сообщение отредактировал Magashpaga - 31.10.2013, 11:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 127,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 31.10.2013, 11:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



2 настенных котла по 50 кВт в каскаде один из которых с приоритетом работает на подогрев ГВС

Сообщение отредактировал shadow - 31.10.2013, 11:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 139,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 31.10.2013, 12:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(shadow @ 31.10.2013, 12:33) *
2 настенных котла по 50 кВт в каскаде один из которых с приоритетом работает на подогрев ГВС


Требование заказчика - напольные котлы

Цитата(Khomenko_A_S @ 31.10.2013, 12:08) *
Ни..я се частный дом!!!!!
Котлы обьединяйте. Работать будет почти всегда один.


Почему рекомендуете объеденять котлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 31.10.2013, 12:19
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Потому что у вас два котла большей мощности чем надо. Но если они ЕСТЬ, то пусть будут. Большую часть года будет достаточно одного котла.
ИМХО, лучше пусть один котел работает на половину номинала, чем два в бесконечном вкл-выкл. Потому как никакая модуляция не спасет котел на 78кВт который будет работать на нагрузку 7 кВт (вентиляция).
Совет от shadow -очень правильный. надо бы меньше котлы. Но будем считать один резервным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 31.10.2013, 12:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(Khomenko_A_S @ 31.10.2013, 13:19) *
Потому что у вас два котла большей мощности чем надо. Но если они ЕСТЬ, то пусть будут. Большую часть года будет достаточно одного котла.
ИМХО, лучше пусть один котел работает на половину номинала, чем два в бесконечном вкл-выкл. Потому как никакая модуляция не спасет котел на 78кВт который будет работать на нагрузку 7 кВт (вентиляция).
Совет от shadow -очень правильный. надо бы меньше котлы. Но будем считать один резервным.


Благодарю за ответ.
Можно переиграть котлы на меньшей мощности, однако они должны быть напольными.
Khomenko_A_S, а как быть с автоматикой? Вы посмотрели панель управления?
Есть необходимость в дополнительной системе управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 31.10.2013, 13:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Можно ли обойтись без каскадной автоматики, если соединять котлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 31.10.2013, 13:09
Сообщение #9


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Все возможно. Котлы подключить паралельно с разными уставками, гидравлическую стрелку, насосы на разные контура. Схем много.
По электрической схеме - я такое не смотрю.

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 31.10.2013, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 31.10.2013, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Magashpaga @ 31.10.2013, 13:05) *
Можно ли обойтись без каскадной автоматики, если соединять котлы?

Можно. Но нормальная каскадная автоматика обеспечит примерно одинаковую наработку котлов, а по отдельности у Вас один котел будет ишачить круглый год, а второй - 2 месяца в году.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 31.10.2013, 13:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(lovial @ 31.10.2013, 14:27) *
Можно. Но нормальная каскадная автоматика обеспечит примерно одинаковую наработку котлов, а по отдельности у Вас один котел будет ишачить круглый год, а второй - 2 месяца в году.


lovial, каскадную автоматику заказчик не хочет. Нужно с тем что есть сделать чтобы работало. Мне непонятно как с имеющейся родной автоматикой данные котлы будут работать параллельно. Что куда подключать. В системе есть один нерегулируемый контур отопления, следовательно всего один циркуляционный насос, подключать его к пульту одного из котлов?. Есть бойлер, любой из котлов может им управлять. Есть еще вентиляция и бассейн.
Что вы можете предложить в данной ситуации? Если есть понимание как будут работать эти котлы (последовательно ли, параллельно ли) с имеющейся родной автоматикой помогите разобраться что-куда подключать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 1.11.2013, 11:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Magashpaga @ 31.10.2013, 13:57) *
lovial, каскадную автоматику заказчик не хочет. Нужно с тем что есть сделать чтобы работало. Мне непонятно как с имеющейся родной автоматикой данные котлы будут работать параллельно. Что куда подключать. В системе есть один нерегулируемый контур отопления, следовательно всего один циркуляционный насос, подключать его к пульту одного из котлов?. Есть бойлер, любой из котлов может им управлять. Есть еще вентиляция и бассейн.
Что вы можете предложить в данной ситуации? Если есть понимание как будут работать эти котлы (последовательно ли, параллельно ли) с имеющейся родной автоматикой помогите разобраться что-куда подключать?

У Вас расходы почти идеально делятся на 2 котла - один отопление, второй бассейн, вентиляция и ГВС. Проблема в том, что по отоплению нагрузка максимальная редко бывает, начальный нагрев бассейна тоже нечастый. Если задействовать котлы по раздельным схемам, оба будут работать большую часть с "недогрузом". А ведь по мощности большую часть зимы один котел легко тянул бы отопление, ГВС и вентиляцию. Но в морозы и при запуске бассейна нужно подключать второй котел.
К сожалению, с Вашей автоматикой иметь дело не приходилось (да и вообще в автоматике котлов приходилось разбираться постольку-поскольку), поэтому сказать, что куда подключать, не смогу. С недели поспрашиваю знакомых спецов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.11.2013, 12:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Дом с бассейном, а на вентиляцию 7 кВт. Как-то сомнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 3.11.2013, 13:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(coverart @ 1.11.2013, 13:13) *
Дом с бассейном, а на вентиляцию 7 кВт. Как-то сомнительно.


А чего сомнительного, минимальная вентиляция для людей, остальное осушителями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 3.11.2013, 13:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Сумел таки убедить заказчика что автоматика нужна. Поменяли котлы на два по 50 квт. Плюс каскадная, погодозависимая автоматика kromschroder. Дал задание на подбор с учетом моих требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных