> Система приточно-вытяжной вентиляции в квартире, нужна помощь и критика
dimbmw
сообщение 5.11.2013, 3:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.2.2008
Пользователь №: 15915



Добрый день,

Хочу установить вентиляцию в квартиру в сталинском доме (читай- электричества мало sad.gif ).
Сначала хотел остановиться только на приточке, прикинул что мне на нагрев 300 м3/ч в таком случае понадобятся 5кВт электричества, которых нет. Пришлось начать думать в сторону ПВУ с рекуператором. Остановился пока на Lossnay с небольшим калорифером на входе для догрева при температурах за бортом ниже -15С.

В квартире изначально имеется три вент канала, из санузла, кухни, и комнат. Все три планирую использовать, хотя в целом с ними на данный момент плачевная ситуация - тяги нет.
Выхлоп ПВУ планирую подключить к комнатному каналу, в санузел поставить вентилятор, который будет включаться по появлению в с/у людей, а кухонный поставлю на минимальный постоянный расход (20м3/ч), чтобы обеспечивалась гарантированная постоянная вентиляция.

От приточной установки идет подмес в канальные кондиционеры. В принципе, их совместная работа не обязательна, расчитываю что приточка будет работать практически всегда. Правда, получится, видимо что приток при выхлюченном кондиционере пойдет через вытяжные решетки кондиционера. Смущает не пойдет ли пыль.

Есть еще ряд моментов, которые смущают, в частности расположение решетки возвращаемого в ПВУ воздуха. На плане она над дверью в санузел. Не будут ли в итоге в гостиную идти запахи из кухни/санузла.

С благодарностью приму замечания и предложения по улучшению/исправлению.

Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kudr_vent.jpg ( 142,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 30)
vsklokoch
сообщение 27.9.2015, 17:28
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



alem, спасибо. круто.
похоже на принцип по которому делают наборные (пластинчатые) магнитопроводы в электрике.
поищу публикации.
(особенно интересуют оптимальный диаметр)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных