Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водоснабжение нового р-на., не хватае давления и проблема с закольцовкой.
AleXSandra-Sante...
сообщение 5.11.2013, 13:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Добрый день!
Столкнулась с проблемами проекта.
В городе строится новый микрорайон из 6кварталов, но немного удален от самого города. Местный МУП дает одну точку подключения к водопроводу. В точке врезки давление 1атм.
Вопрос следующий:
1. необходимо запроектировать хоз-питьевой-противопожарный водопровод, но давление в сети не позволяет пропустить наружный пож.расход, как быть в такой ситуации.
2. получается система колец для обеспечения микрорайнона (6кварталов) водой, но можно ли делать закольцовку только из 1ой точки подключения???Искала с СНиПе требования для обеспечения р-на застройки водой из 2х и более источников, но не нашла. Это как то регламентируется?
Спасибо.

Сообщение отредактировал AleXSandra-Santehnik - 5.11.2013, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 5.11.2013, 13:57
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 5.11.2013, 12:49) *
В точке врезки давление 1атм.
Вопрос следующий:
1. необходимо запроектировать хоз-питьевой-противопожарный водопровод, но давление в сети не позволяет пропустить наружный пож.расход, как быть в такой ситуации.
2. получается система колец для обеспечения микрорайнона (6кварталов) водой, но можно ли делать закольцовку только из 1ой точки подключения???Искала с СНиПе требования для обеспечения р-на застройки водой из 2х и более источников, но не нашла. Это как то регламентируется?
Спасибо.

1) Станцию второго подьема ставьте
2) А в чем проблема? тяните водовод в 2 нитки. Вот и будет кольцо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2013, 14:05
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Считать кольца по району. Определять потребные расходы и напоры. Думать, как сие обеспечить от точки врезки.
Скорее всего РЧВ и районная насоска от него. Две нитки обязательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 5.11.2013, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Спасибо. В общем то и думала в две нитки тянуть и кольцевать все вдоль и поперек.
РЧВ пугает. Как я понимаю РЧВ необходимо для аккумулирования определнного объема перед НС.?

Сообщение отредактировал AleXSandra-Santehnik - 5.11.2013, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 5.11.2013, 14:38
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Пусть Вас РЧВ не пугает.
можете бетонные под землю загнать. и рядом насосная II подъема. обвалование и ограждение. на площади для 6-ти кварталов найдется кусочек земли для данного строительства.
Вам еще пожарные скажут спасибо.
РЧВ - для пикового разбора (утром, вечером)

Сообщение отредактировал nick2 - 5.11.2013, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 5.11.2013, 14:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Ох, спасибо.Коленки уже не подгибаются.
Может поможете горе-проектировщику где можно посмотреть методику расчета (определение объема воды) и примерную технологию. Потому как мои предположения могут быть ложными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2013, 16:26
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 5.11.2013, 15:49) *
где можно посмотреть методику расчета

В учебнике по водоснабжению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.11.2013, 17:05
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 5.11.2013, 14:49) *
В городе строится новый микрорайон


В области, где я проживаю, имеется около 20 населенных пунктов, которые имеют статус города.
Но ни один из них (за исключением областного центра) не имеет системы водоснабжения, которая отвечает нормам.
Уверен также, что ни один Водоканал в этих городах (или предприятие, которое «эксплуатирует» эти системы) не выдаст нормальные и объективные ТУ.
И если бы мне поручили заниматься водоснабжением нового микрорайона, однозначно для него я бы предусмотрел свои РЧВ, НС второго (n – го подъема) и свою кольцевую водопроводную сеть вне зависимости от содержания ТУ.

По поводу водоводов к РЧВ: нет необходимости устройства двух водоводов от точки врезки, если в городе отсутствует кольцевая сеть.
Но даже при устройстве водоводов в две (и более) ниток от «неполноценной кольцевой» сети, необходимо в РЧВ предусмотреть аварийный запас воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2013, 17:24
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Spok_only @ 5.11.2013, 18:05) *
нет необходимости устройства двух водоводов от точки врезки, если в городе отсутствует кольцевая сеть.

Не соглашусь. Формально требуется, как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.11.2013, 10:28
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(andrey R @ 5.11.2013, 18:24) *
Не соглашусь. Формально требуется, как минимум.

Да я и не настаиваю.
Просто «в одну нитку» читаю в п.11.3 СП 31.13330.2012 и в п.8.3 СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 6.11.2013, 11:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Ну мы же не знаем, точнее ТС не уточнил, может там, в точке врезки водовод 1000мм, тогда РЧВ может и не надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 6.11.2013, 11:59
Сообщение #12


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(@@@ @ 6.11.2013, 10:39) *
Ну мы же не знаем, точнее ТС не уточнил, может там, в точке врезки водовод 1000мм, тогда РЧВ может и не надо...

Ну или до РЧВ 7 метров.
Мы много чего не знаем. Вообще должна быть причина почему дали в одной точке. С ними б подуточниться, поскольку проектировать один раз, а им потом эксплуатировать постояно.
З.Ы. И только одна из причин- нет адекватных специалистов и одну точку дали как для подключения здания. Но это вероятно если город до (смотря в потолок) 30000 населения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.11.2013, 13:30
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Khomenko_A_S @ 6.11.2013, 12:59) *
Мы много чего не знаем

Согласен, но есть информация, что
Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 5.11.2013, 14:49) *
В точке врезки давление 1атм.

и автор темы переживает, что такое
Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 5.11.2013, 14:49) *
давление в сети не позволяет пропустить наружный пож.расход

А ведь такого давления может быть недостаточно даже для нормального заполнения проектируемого РЧВ (но про рельеф местности информация тоже отсутствует).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.11.2013, 18:44
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Фильтры-поглотители для РЧВ не забудьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.11.2013, 19:36
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Spok_only @ 6.11.2013, 11:28) *
Да я и не настаиваю.
Просто «в одну нитку» читаю в СП и в СНиП

А кто сказал, что район города надо запитывать из одного источника в одну нитку? Указанные Вами пункты говорят о том, что надо предусмотреть запас на время ликвидации аварии на таком водоводе, не более того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 7.11.2013, 7:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Данных заказчик на данный момент еще не дал. Территория застройки с одной стороны граничит с шоссе, а с других ограничена существующей частной застройкой. Видимо город нашел себе территорию и решил прикупить. Поэтому данный район находится на отдалении от самого города и МУП по схеме предоставляет только точки врезки, но Диаметр в т.врезки не ясен! Перепад отметок рельефа будет составлять около 12м (прилагаю схему).

Как я понимаю в РЧВ необходимо предусмотреть пожарный запас и запас х-пит. воды на случай аварии на водопроводе? И ставить разные уровни для насосов, разделяя х-пит и пожар?
Но при этом вода в город будет идти через РЧВ и тем самым смена воды в рчв будет постоянной.?
Боюсь представить будет ли место для РЧВ...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  doc13355920131107083316_001.jpg ( 466,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2013, 9:05
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 7.11.2013, 8:42) *
Как я понимаю в РЧВ необходимо предусмотреть пожарный запас и запас х-пит. воды на случай аварии на водопроводе? И ставить разные уровни для насосов, разделяя х-пит и пожар?
Но при этом вода в город будет идти через РЧВ и тем самым смена воды в рчв будет постоянной.?
Боюсь представить будет ли место для РЧВ...

Вы должны обеспечить бесперебойность водоснабжения с требуемыми параметрами подачи воды. Задача - именно это.
Средства же её достижения могут быть разными. Запитка от нескольких источников, обеспечивающих выполнение задачи, РЧВ, собственные источники и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.11.2013, 9:59
Сообщение #18


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 7.11.2013, 7:42) *
Как я понимаю в РЧВ необходимо предусмотреть пожарный запас и запас х-пит. воды на случай аварии на водопроводе?

Об этом читаем (и перестаем фантазировать) в п.9.1 СНиП 2.04.02. Еще и гражданская оборона может "свое" добавить.

Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 7.11.2013, 7:42) *
Боюсь представить будет ли место для РЧВ...

И я бы боялся, ведь требования п.10.17  СНиП 2.04.02 надо выполнять.

Цитата(andrey R @ 7.11.2013, 9:05) *
Средства же её достижения могут быть разными

Предлагаю рассмотреть (и просчитать) вариант устройства в месте врезки (или поблизости от нее) повысительной НС без разрыва струи. Хотя вряд ли это Вам удастся.

Сообщение отредактировал Spok_only - 7.11.2013, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 7.11.2013, 11:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Спасибо за совет.
Вы имели ввиду п.9.1 и 10.17 ,наверное, по СП, а не по СниП.
Очень непростое задание, вопросов много, для меня нестандарт. При устройстве НС 2ого подъема и сущ.давлении в сети 1атм., все необх.делать аккумул.рез-р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.11.2013, 13:35
Сообщение #20


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 7.11.2013, 11:55) *
Вы имели ввиду п.9.1 и 10.17 ,наверное, по СП, а не по СниП.

По СНиП. Вместо п.9.1 - п.12.1 по СП, а п.10.17 - про ЗСО, по какому СП в России - не знаю.

Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 7.11.2013, 11:55) *
При устройстве НС 2ого подъема и сущ.давлении в сети 1атм., все необх.делать аккумул.рез-р.

А вы уверены, что это второй, а не третий (или более) подъем?
О НС в системах водоснабжения, работающих без разрыва струи, наверно не изучали?

Если Вы одна решаете эти нелегкие вопросы, без ГИПа и без глав.спеца - бросайте это дело!

Сообщение отредактировал Spok_only - 7.11.2013, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 7.11.2013, 16:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 7.11.2013, 11:55) *
Спасибо за совет.
Вы имели ввиду п.9.1 и 10.17 ,наверное, по СП, а не по СниП.
Очень непростое задание, вопросов много, для меня нестандарт. При устройстве НС 2ого подъема и сущ.давлении в сети 1атм., все необх.делать аккумул.рез-р.

Ну не факт. Если врезка в 1000 мм водовод. то и полатмосферы хватит, а если в 300 мм какой-нибудь, то вешайтесь лучше smile.gif.
А то что Водоканал 1 атмосферу дает, хоть там по факту 3-4, дело обычное. Они бы и меньше рады дать, да не могут, так как ПГ обязаны обеспечивать этой одной атмосферой. Но Вам на это нечего смотреть, сказали 1 атм, значит 1 атм smile.gif

Сообщение отредактировал @@@ - 7.11.2013, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 8.11.2013, 8:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Цитата(Spok_only @ 7.11.2013, 14:35) *
По СНиП. А вы уверены, что это второй, а не третий (или более) подъем?
О НС в системах водоснабжения, работающих без разрыва струи, наверно не изучали?

Если Вы одна решаете эти нелегкие вопросы, без ГИПа и без глав.спеца - бросайте это дело!


Нет не уверенна, может и третий и четвертый....
К сожалению, на данный момент одна...т.к. ГИПа по сетям НВК нет, да и главспеца тоже.Вот и скитаюсь в поисках правды...
Про НС не припомню, не встречались...я НС последний раз в институте дела, по работе не нужны были.

Цитата(@@@ @ 7.11.2013, 17:34) *
Ну не факт. Если врезка в 1000 мм водовод. то и полатмосферы хватит, а если в 300 мм какой-нибудь, то вешайтесь лучше smile.gif.
А то что Водоканал 1 атмосферу дает, хоть там по факту 3-4, дело обычное. Они бы и меньше рады дать, да не могут, так как ПГ обязаны обеспечивать этой одной атмосферой. Но Вам на это нечего смотреть, сказали 1 атм, значит 1 атм smile.gif


Диаметр в точке врезки неизвестен до сих пор.
Но 1атм. не хватит на наружное пожаротушение, там же не частный сектор, а дома по 12-15эт.Вы предлагаете выснить реальное давление в сети в МУПе"водоканал"?

Сообщение отредактировал AleXSandra-Santehnik - 8.11.2013, 8:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 8.11.2013, 8:37
Сообщение #23


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



на 12-15 этажей всегда ставят подкачивающие насосные станции. на дом или группу домов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 8.11.2013, 13:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



да ,но для внутреннего пожаротушения. Для наружного не слышала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 8.11.2013, 14:11
Сообщение #25


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 8.11.2013, 13:48) *
да ,но для внутреннего пожаротушения. Для наружного не слышала...

Прим.2. к п.2.26 СНиП 2.04.02:
«Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора»

Прим.1. к п.10.17 СНиП 2.04.02:
«По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать»

С СП не сопоставлял smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.11.2013, 8:58
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Звоните в водоканал (в конце ТУ должен быть телефон и фамилия сотрудника, кто готовил ТУ) и объясните ситуацию, что сети будут хоз-питьевые, объединённые с противопожарными...спросите про диаметр на врезке, кольцевая ли сеть на врезке, дают ли они расход на пожар в полном объёме...вообще, все эти данные в ТУ обычно прописаны...ТУ выдают на определённый запрашиваемый расход...
И уже потом стройте варианты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 11.11.2013, 12:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Так и сделаю, потому как ТУ не Мосводоканала, а областные. На них без слез не взглянешь, данных 0.)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных