Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расчет водоохлаждения экструзионного пр-ва, нужна помощь
327
сообщение 6.11.2013, 20:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Всем привет.
Коллеги. Нужна помощь в след. вопросе. Считаю водоохлаждение экструзионного производства полипропиленовых труб.
По исходным данным получаю разные результаты.

Вар.1 принимаем в расчет расход материала:

- для экструзии (трубы) 1500кг/ч (общее кол-во материала) х 0,5 ккал/кг*С х 200 (разностьТ) х 1,163/1000 = 174,5 кВт

- для литья (ТПА) 420кг/ч (общее кол-во материала) х 0,5 ккал/кг*С х 200 (разностьТ) х 1,163/1000 = 49 кВт

+ охл. масла 1368 кВт (общая мощность дрыгателей маслонасоса) х 0,4 = 547,2 кВт
Сумма по литью: 547,2 + 49 = 596,2кВт.
ИТОГО: 770,7 кВт

Вар.2 принимаем в расчет данные (фиг знает чем подкрепленные) службы энергетика. Там указаны расходы охлаждающей воды:

- для экструзии (трубы) 306 м.куб./ч (общее кол-во охл.воды) х 8 К х 4,19 кДж/кг*С х 1000 кг/м.куб. /3600 = 2849,2 кВт

- для литья (ТПА) 119,5 м.куб./ч (общее кол-во охл.воды) х 8 К х 4,19 кДж/кг*С х 1000 кг/м.куб. /3600 = 1112,7 кВт

ИТОГО: 3961,9 кВт.

Блин. Какая-то шокирующая разница получается, но почему-то второй вариант кажется более реальным. Есть еще около 20 кВт на охлаждение гранулята, но это я пока не учитываю.
Прошу развеять сомнения, или отругать за тупость. Может есть еще методики расчетов? Подскажите пожалуйста.
И в догонку вопрос. Как посчитать расход охл. воды при данных расходов материала, дельты Т (не зная кол-ва потребного холода)? Чего-то я тупить уже начинаю.
Спасибо. Очень рассчитываю на Вашу поддержку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.11.2013, 5:07
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



что бросается в глаза - в первом варианте вы где-то потеряли теплоту фазового перехода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 7.11.2013, 6:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Спасибо. Покопаю в этом направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных