Добрый день! Как посчитать, до какой температуры нагреет воздух помещения установленное в нем тепловыделяющее оборудование, если известны теплопоступления от оборудования при неизвестной (вероятнее всего, какой-то близкой к "стандартной", или, скорее, "комфортной" для всех (и человека, и оборудования)) температуре окружающего воздуха?.. (без учета прочих теплопритоков/потерь в помещении, без охлаждения)
Предыстория вопроса (на всякий случай) Дано: прачечная: - теплопоступления от оборудования (сушилки, стиралки и пр.) 9 кВт (цифра мученически выпытана у производителя). - приток (в составе приточно-вытяжной вентиляции) 2250 м3/ч (не из условия ассимиляции теплоизбытков, а "по минимуму", ограничен тех.заданием, повышен быть не может) Требовалось изначально: - определить температуру притока. Решение: Расчет показал, что имеющегося воздуха, конечно, не хватит при допустимой Δt (между притоком и раб.зоной). Кондиционированию сплитами, помимо секции охлаждения приточки, заказчик категорически противостоит, да и высота потолков/объем помещения не очень пригоден: куда ни ставь, на людей дуть будет.. Выход 1: подавать воздух +18 при темп. в р.зоне +29 Выход 2: подавать воздух с более высокой температурой, при этом довести до сведения заказчика ожидаемую температуру в помещении.
Сообщение отредактировал mandarin13 - 10.11.2013, 13:10
|