Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водопровод под автомобильной дорогой
alexxxts
сообщение 11.11.2013, 7:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.3.2011
Пользователь №: 99176



Добрый день, уважаемые специалисты!

Проектирую городской водопровод. Коридор выделили вдоль существующей улицы с плотной застройкой. По обочине (газону) проходит несколько коммуникаций, и прокладывать там мой водопровод возможности нет. Остается провести трассу под дорогой.

Согласно п. 12.33 СП 42.13330.2011 "Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). ... В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.".

Заказчик просит предусмотреть метод ГНБ, дабы не нарушать дорожное покрытие. По нормам же я могу под проезжей частью прокладывать коммуникации только в тоннеле.

Подскажите, есть ли лазейка в нормативной документации, позволяющая проложить водопровод под дорогой бесканально?

P.S. В СП 18.13330 такая лазейка есть. Там прописано "6.7 Подземные коммуникации, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автомобильных дорог." Но это промплощадки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 11.11.2013, 8:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(alexxxts @ 11.11.2013, 8:35) *
Заказчик просит предусмотреть метод ГНБ, дабы не нарушать дорожное покрытие. По нормам же я могу под проезжей частью прокладывать коммуникации только в тоннеле.

Подскажите, есть ли лазейка в нормативной документации, позволяющая проложить водопровод под дорогой бесканально?

вы же сами привели пункт, где написано
Цитата
"Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). ... В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей."

Фраз "только в тоннеле" нет

Сообщение отредактировал freese - 11.11.2013, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexxxts
сообщение 11.11.2013, 9:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.3.2011
Пользователь №: 99176



А то что написано под тротуарами и разделительными полосами? Я это интерпретирую как обязательное условие. Я не прав?

У меня получается только под дорожным покрытием проезжей части.

Сообщение отредактировал alexxxts - 11.11.2013, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2013, 12:36
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexxxts @ 11.11.2013, 10:28) *
А то что написано под тротуарами и разделительными полосами? Я это интерпретирую как обязательное условие. Я не прав?

У меня получается только под дорожным покрытием проезжей части.

Цитата
Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно

- означает, что при обосновании бывают и исключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 11.11.2013, 14:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



"преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог" или вне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_mgn
сообщение 2.12.2013, 11:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215223



Выпускали проекты, где водопровод шёл через дорогу методом ГНБ.
Предусматривался только стальной футляр и всё нормально принимали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных