Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> УСПД Modbus Tcp, требуется подобрать успд
All_Ex81
сообщение 11.11.2013, 15:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Задача: опросить приборы термодат 25м2 по modbus tcp (термодаты подключены к moxa mgate), у полученных значений вычислить среднечасовые/среднесуточные/среднемесячные значения и по запросу со стороны скада-системы отдать эти значения скаде по modbus tcp (т.к. у modbus нет меток времени скада будет забирать раз в час значение за предыдущий час и хранить у себя)

никто не сталкивался с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 11.11.2013, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



А почему не сразу в SCADA? Пусть сама считает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 12.11.2013, 6:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(cauto @ 11.11.2013, 15:54) *
А почему не сразу в SCADA? Пусть сама считает


скада у заказчика самопальная и никаких мат оперций производить не может, только чтение

пока есть вариант - читать данные с термодат любым ПЛК, в нем создать массивы и уже из этих массивов высчитывать среднее и передавать дальше наверх
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.11.2013, 9:25
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ексель тебе в помощь. Он умеет работать с внешними данными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 12.11.2013, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Ludvig @ 12.11.2013, 9:25) *
Ексель тебе в помощь. Он умеет работать с внешними данными.


калькулятор тоже умеет работать с данными с помощью прокладки в виде человека,
но требуется промышленное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SCADAMaster
сообщение 12.11.2013, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868



Цитата(All_Ex81 @ 12.11.2013, 7:20) *
пока есть вариант - читать данные с термодат любым ПЛК, в нем создать массивы и уже из этих массивов высчитывать среднее и передавать дальше наверх

Либо так, либо вариант - опрашивать устройство и обрабатывать данные на уровне компьютера, а затем отдавать вашей скаде по Modbus TCP (по адресу 127.0.0.1) или по Modbus RTU (через виртуальный порт).
На компьютере можно либо какую либо самодельную программу, либо например можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC. Опрашиваете с его помощью устройство, при помощи скриптов обрабатываете и выдаете на узел типа "Slave", к которому будет обращаться ваша скада.

А нельзя просто скаду сменить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 13.11.2013, 5:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(SCADAMaster @ 12.11.2013, 17:43) *
Либо так, либо вариант - опрашивать устройство и обрабатывать данные на уровне компьютера, а затем отдавать вашей скаде по Modbus TCP (по адресу 127.0.0.1) или по Modbus RTU (через виртуальный порт).
На компьютере можно либо какую либо самодельную программу, либо например можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC. Опрашиваете с его помощью устройство, при помощи скриптов обрабатываете и выдаете на узел типа "Slave", к которому будет обращаться ваша скада.

А нельзя просто скаду сменить?


скада сменить нельзя,
можете поподробней про скрипт в мастер орс? (если возможно - пример вычисления среднего за час в скрипте)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SCADAMaster
сообщение 13.11.2013, 17:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868



А ваша скаде может работать с OPC? Или только Modbus TCP?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 13.11.2013, 18:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(SCADAMaster @ 13.11.2013, 17:31) *
А ваша скаде может работать с OPC? Или только Modbus TCP?

скада не наша а заказчика rolleyes.gif
с орс da работать может (hda они еще не пробовали, но говорят что в функционале заложено)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SCADAMaster
сообщение 13.11.2013, 19:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868



Тогда можно. Пример в приложении - один тег опрашивает и раз в час считает среднее арифмитическое, и записывает в другой тег.
Скрипт примерный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.zip ( 2,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных