> Многофункциональный торговый центр
Nasttya
сообщение 11.11.2013, 23:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Коллеги, хочу посоветоваться, каким образом лучше организовать воздухообмен в торговом центре:

Объкт - торговый центр с множеством отдельных арендуемых помещений (площадь до 400 м2) и одним общим коридором (длинным и широким). Высота до подвесного потолка 4 метра

Вариант1: В соответствии с МГСН 4.13-97 приложение 14 делаю вытяжу из каждого торгового помещения 1 крат, в соответствии с п. 5.23 полностью компенсирую эту вытяжку притоком в эти помещения, а для общего коридора делаю, скажем, тоже однократный приток и вытяжку.

Вариант2: В соответствии с МГСН 4.13-97 приложение 14 делаю вытяжу из каждого торгового помещения 1 крат, в соответствии с п. 5.23 компенсирую эту вытяжку притоком в эти помещения в размере 70-80% от вытяжки, а оставшиеся 20-30% подаю в общий коридор.

И ещё, как Вы смотрите на использовании в таких центрах системы рекуперации тепла (через гликолевый теплообменник)?

P.S. Объект находится не в Москве, но кроме МГСН 4.13-97 ничего подходящего найти не могу. Кто какие нормативы применяет при проектировании торговых центров, не находящихся в Москве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.11.2013, 23:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Считаем по прежнему: 20 кубов на посетителя, 60 кубов на продавцов, но не менее 1 крата.
в больших ТЦ и широких коридорах 20% подача в коридор, но не менее на компенсацию вытяжек из с/у, 80% в бутик, вытяжка через бутик и через с/у.
В небольших магазинах - баланс в торговых павильонах, в коридор подача на компенсацию вытяжек из с/у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.11.2013, 1:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А почему не пластинчатый рекуператор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 12.11.2013, 7:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Ну вообще то да, можно и пластинчатый...

Ещё один момент: на входах в ТЦ имеется небольшой вестибюль (ок. 60м2) со сплошным остеклением. Там поставляю завесы, а на лето заведу кондиционирование (vrf). А как поступить с вентиляцией? Сделать приток 2 крат и без вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K_a_t_r_i_n
сообщение 13.11.2013, 10:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463



если не ошибаюсь в тех ТЦ в мск что мне попадались 100% притока в коридор и 100% вытяжки из магазинчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 13.11.2013, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Наверное это маркетинговый ход: если вытяжка из магазина, а приток в коридор, (при этом дверь должна открываться из магазина в коридор), то дверь будет трудно открыть, соответственно трудно выйти из магазина...и придётся купить ещё что-нибудь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K_a_t_r_i_n
сообщение 13.11.2013, 14:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463



Хм посмотрела старые проекты . нет . подается и приток и вытяжка в сами магазины примерно 1 к 1. ТЦ Горббушка.
Но где-то было точно что приток весь в коридоры. Может это для мелких магазинчиков. А двери в рабочее время всегда открыты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных