ANTONesko Пожаротушение открытого склада пиломатериалов 12.11.2013, 9:11 Elenk_@ 13.5 Число и размещение стационарных лафетных ство... 12.11.2013, 13:01 ANTONesko Согласен с Вами, но мне интересно правильно ли я с... 12.11.2013, 13:33 Elenk_@ сомневаюсь , что вы найдете гидрант с расходом 60 ... 12.11.2013, 14:22 ANTONesko Не гидрант, лафетный дистанционный ствол, есть и с... 12.11.2013, 15:19![]() Elenk_@ Цитата(ANTONesko @ 12.11.2013, 16:19) Не ... 13.11.2013, 8:45 ANTONesko Проблемма определить расход на каждый лафетный ств... 13.11.2013, 9:28 Elenk_@ По нормативу расход на один пожар 120 л/с, этот ра... 13.11.2013, 9:48 ANTONesko Спасибо, все прояснилось! 13.11.2013, 9:51