Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение открытого склада пиломатериалов, Определение расходов
ANTONesko
сообщение 12.11.2013, 9:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Здраствуйте! Помогите советом!
Выпала мне честь проектировать пожаротушение открытого склада пиломатериалов, S=7900м2, V=35000м3, а точнее согласно классификации по СНиП 21-03-2003 "СКЛАДЫ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ" - "склада балансовой древесины, осмола и дров в кучах". Изучив вышеупомянутый СНиП 21-03-2003, сделал выводы, что у меня принимается один пожар, расход воды на тушение пожара G=120л/с, каждая площадь пожара должна орошаться двумя струями, тушение производится при помощи дистанционно управляемых лафетных стволов на вышках. Вопрос: расход для каждого лафетного ствола принять 60л/с, т.к. каждая площадь орошается двумя струями и сумарный расход получится 60*2=120л/с, как требуют нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 12.11.2013, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



13.5 Число и размещение стационарных лафетных стволов, как правило, следует определять из условия орошения каждой точки штабеля или кучи лесоматериалов не менее чем двумя компактными струями. Это не значит , что их не может быть больше....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 12.11.2013, 13:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Согласен с Вами, но мне интересно правильно ли я считаю расход на каждый лафетный ствол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 12.11.2013, 14:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



сомневаюсь , что вы найдете гидрант с расходом 60 л/с...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 12.11.2013, 15:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Не гидрант, лафетный дистанционный ствол, есть и с большим расходом. Проблемма подать такое количество воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 13.11.2013, 8:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(ANTONesko @ 12.11.2013, 16:19) *
Не гидрант, лафетный дистанционный ствол, есть и с большим расходом. Проблемма подать такое количество воды.

а в чем именно проблема ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 13.11.2013, 9:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Проблемма определить расход на каждый лафетный ствол. Есть два предположения. Первое: расход(120л/с) / кол-во лафетных стволов по периметру склада, т.к. согласно п.12.4 "Расход воды на наружное тушение пожаров закрытых и открытых складов лесоматериалов на один пожар следует принимать не менее величин, указанных в таблице 4", а именно не менее 120л/с и согласно площади склада на нем действует один пожар. Второе: расход(120л/с) / 2=60л/с, т.к. каждая площадь пожара орошается двумя струями. Первое предположение мне кажется вернее, т.к. по второму нужно подать расход 60 л/с на каждый лафет, а это проблемматично (диамметр подводящей трубы и мощности насосной - огромны).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 13.11.2013, 9:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



По нормативу расход на один пожар 120 л/с, этот расход можно подать 2-мя и более струями. Главное что бы в каждую точку выливалось 120 л/с. Диаметр магистрали и производительность насосов должны обеспечить расход 120 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 13.11.2013, 9:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Спасибо, все прояснилось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274