Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт потерь мощности в кабеле, (коллеги-инженеры, кто как рассчитывает?)
kdu
сообщение 13.11.2013, 6:32
Сообщение #1


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



В очередном проекте встал вопрос - привести расчёт потерь (активных, реактивных и полных) в питающих кабелях... Всё время выбирали кабели согласно таблиц ПУЭ. Я понимаю если б кабели были по километру, - потери были бы существенные. У меня кабели максимум 50-70м, тем не менее заказчик упёрся - "обязательно привести расчёты потерь в общей части проекта!". Есть какие-то официальные методики таких расчётов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 13.11.2013, 6:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Так кабель и рассчитывается, чтобы их избежать. Или не?

А мощность - величина неизменная, закон сохранения энергии никто не отменял. Падение напряжения с увеличением нагрузки по току - это да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 13.11.2013, 7:15
Сообщение #3


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(kdu @ 13.11.2013, 7:32) *
В очередном проекте встал вопрос - привести расчёт потерь (активных, реактивных и полных) в питающих кабелях... Всё время выбирали кабели согласно таблиц ПУЭ. Я понимаю если б кабели были по километру, - потери были бы существенные. У меня кабели максимум 50-70м, тем не менее заказчик упёрся - "обязательно привести расчёты потерь в общей части проекта!". Есть какие-то официальные методики таких расчётов?

Методики стандартные, описаны в любом справочнике или учебнике по проектированию СЭС или КЛ.
Если вы - проектант, как можно об этом не знать??? (впрочем, у нас по одному объекту сантехнику проектирваол "электропроект", а электрику "сантехпроект" - так что все может быть).

Я так понимаю, что о необходимости проверять выбранные КЛ и аппараты защиты по условиям КЗ вы даже не слышали?


P.S.
Линия 25 кв.мм., длина 60 м по проекту (точная - замерена рефлектометром - получилась 53 метра).
По условим пуска лифта (всего одного!) не проходит (падение выше допустимого на полпроцента)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 13.11.2013, 7:29
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(ailcat @ 13.11.2013, 11:15) *
Методики стандартные, описаны в любом справочнике или учебнике по проектированию СЭС или КЛ.
Если вы - проектант, как можно об этом не знать??? (впрочем, у нас по одному объекту сантехнику проектирваол "электропроект", а электрику "сантехпроект" - так что все может быть).
Я так понимаю, что о необходимости проверять выбранные КЛ и аппараты защиты по условиям КЗ вы даже не слышали?
P.S.
Линия 25 кв.мм., длина 60 м по проекту (точная - замерена рефлектометром - получилась 53 метра).
По условим пуска лифта (всего одного!) не проходит (падение выше допустимого на полпроцента)...


Я в основном специализируюсь на разделах АК, ВК. ЭМ тоже приходилось делать (и уж КЗ тоже конечно считал), но чтоб прям глубоко и профессионально лезть в силовую электрику... нет. Насколько я понимаю, подобного рода расчёты являются неотъемлемой частью проектов силовой электрики (где речь идёт о киловольтных трассах...), у меня же автоматика на 0,4кВ... Хотелось бы конкретики, а не отсылов типа "иди погугли!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 13.11.2013, 8:12
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



1) нормативы относятся ко всем силовым цепям (в том числе и тем, которые между, например, насосом и щитом управления).
2) подходите ко мне в офис (Москва). Или домой (МО) - дам книжку. Любую на выбор
3) А может, все-таки стоит погуглить? хотя бы в яндексе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.11.2013, 8:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Падение % напряжения в кабеле вы можете посчитать по таблицам из Кнорринга (табл. 12-17 и читаем текст в радиусе +/-10 страниц от этой таблицы, что бы понять как пользоваться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 14.11.2013, 2:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Вообще-то, расчеты проектантов - это его неотъемлемая интелектуальная собственность и предъявлять его он не обязан, тем более, что каждый проектировщик пользуется своей методикой расчетов, благо их достаточное количество.

Предполагаю замысел заказчика, он скорее всего хотел потери по реактивной мощности узнать. Это если предположить, что заказчик под кабелями имел в виду систему электроснабжения в целом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 14.11.2013, 7:22
Сообщение #8


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(AdyBOB @ 14.11.2013, 3:30) *
Вообще-то, расчеты проектантов - это их неотъемлемая интелектуальная собственность и предъявлять его он не обязан

Сам расчет - не обязан.
А вот результаты этого расчета, сведенные в таблицу установленной формы - есть неотъемлемая часть проекта, предусмотренная ГОСТом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 14.11.2013, 8:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Ну в ГОСТе то про потери мощности в кабелях ни слова. Все таки речь сводится к вопросу о компенсации реактивной мощности, а не к кабельным линиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.11.2013, 10:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(AdyBOB @ 14.11.2013, 12:24) *
Ну в ГОСТе то про потери мощности в кабелях ни слова. Все таки речь сводится к вопросу о компенсации реактивной мощности, а не к кабельным линиям.

Вот пусть заказчик и определяется с тем что он хочет.
Компенсация реактивки связана с его потребителями, а не с кабелями.
В кабелях потери зависят от того какую нагрузку включит заказчик на эти кабели. И будет она чисто активной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 15.11.2013, 22:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Инструкция по определению величины потерь в трансформаторах и линиях была утверждена Главэнергонадзором СССР (Инструктивные материалы Главэнергонадзора СССР, 1977 г.).
Украина утведила себе такую методику в 18 февраля 1998 года. Есть на сайте Министерства энергетики Украины. В России, если она есть, её надо искать в структурах энергосбыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 18.11.2013, 3:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Для трансформатора понятно потери мощности хх и на трансформации, для линий понятно потери напряжения на конце линии, но никак не мощности.

Если говорить в целом о системе электроснабжения, то это будут потери по реактивной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 18.11.2013, 7:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Вот, что значит не заморачиваться, когда проект на руках и есть хоть призрачная уверенность.

http://220blog.ru/pro-raschet/opredelenie-...sformatore.html

Но все таки склонен думать, что это в больше степени относится к системе электроснабжения по высокой стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 19.11.2013, 16:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Листок с формулами расчета потерь. При желании, можно разобраться. Година - час, кВт година - кВтчас. Rэкв - эквивалентное сопротивление линии.
Прикрепленный файл  img497.jpg ( 77,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serginio
сообщение 9.6.2016, 20:45
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.6.2016
Пользователь №: 299092



кто не будь может когда не будь может написать нормально формулы с пояснениями всех коэффициентов и переменных... Что они обозначают и где их значения брать ?
Ну полный писец!!! Вы их что, друг у друга с ошибками с разных форумов переписываете?
Да хоть бы расшифровали значения всех переменных, инженеры хреновы (((( bang.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 2.8.2016, 21:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Цитата(Serginio @ 9.6.2016, 20:45) *
кто не будь может когда не будь может написать нормально формулы с пояснениями всех коэффициентов и переменных... Что они обозначают и где их значения брать ?
Ну полный писец!!! Вы их что, друг у друга с ошибками с разных форумов переписываете?
Да хоть бы расшифровали значения всех переменных, инженеры хреновы (((( bang.gif helpsmilie.gif

Я в шоке, инженеры хреновы, вы что не можете помочь, взяли бы и сделали проект за кого нибудь, чтобы ничего не делать. Такое ощущение что вы только друг с другом на форумах трындите. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.8.2016, 22:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



почему кто-то кому-то должен быть обязан ?

Для однолинейных схем указывает потеря напряжения, для силовых линий она не должна превышать 5%, для линий освещения не более 2,5% от ТП.

=ЕСЛИ(F8=220;(2*10^5*G8*E8)/(F8^2*49,5*D8);(1*10^5*G8*E8)/(F8^2*49,5*D8))

F8 - напряжение 220 или 380
G8 - установленная мощность
E8 - длина линии
D8 - сечение

в ексель сами вставите, чай не маленькие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 2.8.2016, 23:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Цитата(manjey73 @ 2.8.2016, 22:47) *
почему кто-то кому-то должен быть обязан ?

Для однолинейных схем указывает потеря напряжения, для силовых линий она не должна превышать 5%, для линий освещения не более 2,5% от ТП.

=ЕСЛИ(F8=220;(2*10^5*G8*E8)/(F8^2*49,5*D8);(1*10^5*G8*E8)/(F8^2*49,5*D8))

F8 - напряжение 220 или 380
G8 - установленная мощность
E8 - длина линии
D8 - сечение

в ексель сами вставите, чай не маленькие

Я вообще то в шутку писал. Так сказать шарж на предыдущий пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 2.8.2016, 23:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



А по теме, надо было заказчика трясти, что он конкретно хочет.
Ну или ТС что то не так сформулировал.

Сообщение отредактировал проектировщик33 - 2.8.2016, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.8.2016, 9:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Скорее не так сформулировал, не помню, чтобы наши проектанты указывали на низкой стороны что либо кроме потерь напряжения.
Установленная мощность, мощность при аварийных ситуациях и маркировка кабеля на схемах, где как раз фигурирует именно потеря напряжения.

Потерю какого-либо вида мощностей никто не просчитывает.
Проекты проходят экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 4.8.2016, 2:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(manjey73 @ 3.8.2016, 9:22) *
Скорее не так сформулировал, не помню, чтобы наши проектанты указывали на низкой стороны что либо кроме потерь напряжения.

Потерю какого-либо вида мощностей никто не просчитывает.

Потери мощности иногда приходится рассчитывать. Например между зоной разделения ответственности и узлом коммерческого учёта - тогда расчётные потери оплачиваются дополнительно к накрученному по счётчику (это забивается в договоре с энергопоставщиком, но для себя расчёт делает он сам). Или иногда заказчика интересуют потери между узлом коммерческого учёта и наиболее мощными или наиболее удалёнными нагрузками - чтобы знать, сколько он платит за то, что не добегает до нагрузки.
Во всех случаях потери мощности считаются в процентах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 4.8.2016, 10:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Цитата(straus @ 4.8.2016, 2:02) *
Потери мощности иногда приходится рассчитывать. Например между зоной разделения ответственности и узлом коммерческого учёта - тогда расчётные потери оплачиваются дополнительно к накрученному по счётчику (это забивается в договоре с энергопоставщиком, но для себя расчёт делает он сам). Или иногда заказчика интересуют потери между узлом коммерческого учёта и наиболее мощными или наиболее удалёнными нагрузками - чтобы знать, сколько он платит за то, что не добегает до нагрузки.
Во всех случаях потери мощности считаются в процентах.

Сейчас электросети обязывают ставить узел учета на границе балансовой принадлежности и прописывают это в ТУ. Если потребитель артачится вот тогда, возможно, потери между источником и счетчиком сети могут обязать платить(возможны исключения для удаленных районов). А насчет потерь в кабелях, есть нормы, которые проектировщик не имеет права нарушать(ОТСЮДА ИМЕЕМ ЧТО ПОТЕРИ СЧИТАЮТСЯ ВСЕГДА).
Вопрос то в том что имел ввиду заказчик.

Сообщение отредактировал проектировщик33 - 4.8.2016, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 26.10.2016, 6:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Расчет падения напряжения выполняется в соответствии с приложением G, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 / МЭК 60364-5-52:2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 26.10.2016, 16:28
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Цитата(Serginio @ 9.6.2016, 20:45) *
кто не будь может когда не будь может написать нормально формулы с пояснениями всех коэффициентов и переменных... Что они обозначают и где их значения брать ?
Ну полный писец!!! Вы их что, друг у друга с ошибками с разных форумов переписываете?
Да хоть бы расшифровали значения всех переменных, инженеры хреновы (((( bang.gif helpsmilie.gif


Для особо непонятливых - есть документ на эту тему из России с полными расшифровками, с подписями и печатями -Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 596,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 14.12.2016, 5:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Вот другой вопрос:
При расчете падения напряжения по справочнику с таблицами удельных потерь напряжения в кабелях в зависимости от сечения и cosф рекомендуется делить полученное значение для одного кабеля на количество кабелей в линии.
А если считать падение по ГОСТ Р 50571.5.52-2011, то для нескольких кабелей в линии изменяется только значение сечения в формуле (а не результат делить на кол-во кабелей в линии).
Так вот, для больших токов при расчете по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 может получиться завышенное кол-во кабелей в линии (или совсем к пределу значение будет стремиться, но не достигать нужного минимального падения).
А деля на кол-во кабелей при расчете табличным методом данная проблема не появляется, т.к. делим пока не получим искомое.

Есть соображения на этот счет?
Я пока считаю по таблицам при больших токах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных