> Температура удаляемого воздуха. Запуталась, прошу помощи!, Температура удаляемого воздуха. Запуталась, прошу помощи!
RodiomovaEkateri...
сообщение 13.11.2013, 9:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211328



Я меня вопрос насчет температуры удаляемого воздуха. Я рассчитываю вентиляцию в помещение в холодный период года. У меня из теплового баланса получается, что Q<0, т.к. Q т.в.< Q потерь. Но у меня возникают трудности с расчетом температуры удаляемого воздуха. Мне надо нагреть приточный воздух до t пр=18 C, а дальше будут стоять инфракрасные обогреватели, которые будут поддерживать tвн на границе 18 С. Если считать удаляемую температуру по формуле tуд=tвн+дельта*(Н-hр.з.), то тогда расход воздуха на вентиляцию по избыткам явной теплоты получается отрицательным. Ведь L=Q/Cp(tуд-tвн). Как тогда быть? Помогите пожалуйста rolleyes.gif
P.S. По I-d диаграмме у меня луч процесс получается = -1782
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 13.11.2013, 10:02
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Непонятно, зачем в данном случае считать воздух на разбавление теплопритоков. А по кратности или по людям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RodiomovaEkateri...
сообщение 13.11.2013, 10:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211328



По кратности воздухообмена получается расход воздуха больше чем по людям и составляет 1,207 м3/ч. Я не могу не понимаю, почему нецелесообразно расход считать по формуле L=Q/Cp(tуд-tпр)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.11.2013, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Если считать удаляемую температуру по формуле tуд=tвн+дельта*(Н-hр.з.)

Температура удаляемого воздуха уже лет 30 как определяется не с помощью "дельты", а путем расчета коэффициента воздухообмена - не путать с кратностью.
Коэффициент воздухообмена зависит от вида приточных устройств, схемы организации воздухообмена, доли избытков тепла, поступающих в рабочую зону. Изучайте Гримитлина, Позина и соответствующие рекомендации.

Цитата
не понимаю, почему нецелесообразно расход считать по формуле L=Q/Cp(tуд-tпр)

Потому, что воздухообмен рассчитывается по нескольким параметрам, а в окончательный результат принимается наибольший. Ну, считайте. Но если теплоизбытков нет, то определяющим будет какой-то другой - например, по людям, а может по влаге или ВВ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных