Цитата
Если считать удаляемую температуру по формуле tуд=tвн+дельта*(Н-hр.з.)
Температура
удаляемого воздуха уже лет 30 как определяется не с помощью "дельты", а путем расчета
коэффициента воздухообмена - не путать с кратностью.
Коэффициент воздухообмена зависит от вида приточных устройств, схемы организации воздухообмена, доли избытков тепла, поступающих в рабочую зону. Изучайте Гримитлина, Позина и соответствующие рекомендации.
Цитата
не понимаю, почему нецелесообразно расход считать по формуле L=Q/Cp(tуд-tпр)
Потому, что воздухообмен рассчитывается по нескольким параметрам, а в окончательный результат принимается наибольший. Ну, считайте. Но если теплоизбытков нет, то определяющим будет какой-то другой - например, по людям, а может по влаге или ВВ.