> Станция возврата конденсата, Дренажный приямок с СВК
Sasha!
сообщение 13.11.2013, 10:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Всем доброго времени суток! Надо сделать станцию возврата конденсата, которая расположена на улице. От этой станции перелив выполнен в дренажный приямок откуда конденсат отводится в систему канализации. Вопрос: как охладить конденсат с 120 до 30 гр. перед отводом его в систему канализации. Заранее благодарен за ответы.
Прикрепленный файл  SVK.pdf ( 301,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.11.2013, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Sasha! @ 13.11.2013, 11:40) *
Всем доброго времени суток! Надо сделать станцию возврата конденсата, которая расположена на улице. От этой станции перелив выполнен в дренажный приямок откуда конденсат отводится в систему канализации. Вопрос: как охладить конденсат с 120 до 30 гр. перед отводом его в систему канализации. Заранее благодарен за ответы.
Прикрепленный файл  SVK.pdf ( 301,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94

Подведите воду после ХВО через душевую "лейку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha!
сообщение 13.11.2013, 15:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Цитата(Лыткин @ 13.11.2013, 16:19) *
Подведите воду после ХВО через душевую "лейку".

Большое спасибо за ответ. Я уже думал об этом, но это слишком тяжело и дорого. Заказчик на это не подойдет. Хотелось бы придумать вариант по проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.11.2013, 17:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Охладителем конденсата может служить следующее устройство.

Небольшого размера емкость. Сверху в нее поступает собственно горячий конденсат. Холодная вода также поступает в емкость, но через регулятор температуры прямого действия с функцией охлажления (при нагревании - открывается). Термочувствительный элемент регулятора утоплен сбоку в нижнюю часть емкости через гильзу. Выход конденсата снизу, но сам патрубок утоплен в емкость почти до самого верха. Таким образом имеет место смешивание двух сред до температуры настройки регулятора. Так мы неоднократно выполняли в задачах охлаждения конденсата.

Однако ваша задача сложнее, т.к. все на улице и в зимнее время необходимо предусматривать меры, чтобы вся эта кухня не замерзла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
p.ploshadniy
сообщение 15.11.2013, 8:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2011
Пользователь №: 112382



Рассмотрите вариант устройства колодца-охладителя. ВКшники знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 26.11.2013, 16:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



А как насчет барботера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 21.1.2014, 12:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 40560



Поделитесь пожалуйста чертежом барботера. ОЧень нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.1.2014, 19:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(dimsanych @ 21.1.2014, 13:17) *
Поделитесь пожалуйста чертежом барботера. ОЧень нужно.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=барботер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных