> Водяные панели с низкой температурой воды
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Заказчик хочет на производственном помещении повесить на высоте 9м водяные панели. Температура котельной не более 80 градусов. Высота цеха будет 11 м размер не помню точно где то 3000 м2. Все остальные помещения с такой высотой успешно отапливаются регистрами. И очень тепло в цехах. Вопрос имеет ли смысл при такой низкой температуре ставить водяные панели? Или проще сделать также на регистрах? Поднять температуру сложно, котельная угольная. С паром и высоким давлением не хотят связываться. Воздушное отопление считаю не подходит для цехов слишком много грязи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 13.11.2013, 16:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Панели будут гораздо более эффективны в плане энергопотребления - температурного градиента по высоте, но в плате капитальных затрат существенно дороже регистров.
Выбирать вам (клиенту).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.11.2013, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



на высоте 9 метров есть рабочие места (зоны)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 13.11.2013, 16:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Лыткин @ 13.11.2013, 14:28) *
На лопатках рабочего колеса видны последствия "схлопывания пузырьков. Кавитация (образование пузырьков) происходит на всасе насоса. Для того, чтобы этого не было диаметр входа в насос должен быть на порядок больше (следующий типоразмер трубы), чем на напоре. При большем давлении, труба одинакового диаметра, пропускает больше воды (разрыв струи).

Наша организация ставила, только на высоте 3-4 метров, система стала намного эффективней, нежели гладкотрубные регистры.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 13.11.2013, 16:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(VasiliAK @ 13.11.2013, 17:18) *
Заказчик хочет на производственном помещении повесить на высоте 9м водяные панели. Температура котельной не более 80 градусов. Высота цеха будет 11 м размер не помню точно где то 3000 м2. Все остальные помещения с такой высотой успешно отапливаются регистрами. И очень тепло в цехах. Вопрос имеет ли смысл при такой низкой температуре ставить водяные панели? Или проще сделать также на регистрах?


Да, имеет.
Указанная температура теплоносителя не низкая, а абсолютно нормальная для водяных панелей.

На выходе получите снижение затрат на энергоносители и увеличенный комфорт, относительно системы с регистрами.


Цитата(alexius_sev @ 13.11.2013, 17:47) *
Наша организация ставила, только на высоте 3-4 метров,


Если не секрет, что это за объект и почему панели расположены так нестандартно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 17:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Заказчик понимает что это дороже, наши местные проектировщики отбрыкиваются от панелей не хотят говорят не будут работать, слишком короткие и.т.д. Я отдавал расчеты заказчику на прошлый цех, но там мы немного опоздали. Теперь в новом цехе зак хочет панели. Если есть у кого возможность сделать расчет и поставку в казахстан. Могу выслать чертежи нового цеха. У нас таких компаний нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 13.11.2013, 17:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(GarryRU @ 13.11.2013, 17:57) *
Да, имеет.
Указанная температура теплоносителя не низкая, а абсолютно нормальная для водяных панелей.

На выходе получите снижение затрат на энергоносители и увеличенный комфорт, относительно системы с регистрами.




Если не секрет, что это за объект и почему панели расположены так нестандартно?

Объект секретный)
Я не могу сказать почему так повесили, возможно из-за эстетики и малого количества панелей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 17:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(v-david @ 13.11.2013, 17:41) *
на высоте 9 метров есть рабочие места (зоны)?

Ниже кран балка ходит. Если только на стенах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 13.11.2013, 20:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(VasiliAK @ 13.11.2013, 18:03) *
Если есть у кого возможность сделать расчет и поставку в казахстан. Могу выслать чертежи нового цеха. У нас таких компаний нет.


Я Вам в личном сообщении пришлю свои контакты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 20:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Ок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 13.11.2013, 20:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(alexius_sev @ 13.11.2013, 18:03) *
Объект секретный)
Я не могу сказать почему так повесили, возможно из-за эстетики и малого количества панелей


Интересно!

Просто панели, похоже, производства Zehnder, а объект незнакомый, потому я и заинтересовался smile.gif

Кстати, у них в таком положении увеличивается конвекционная составляющая и они становятся менее лучистыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 14.11.2013, 10:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (VasiliAK @ 13.11.2013, 18:03) *
Если есть у кого возможность сделать расчет и поставку в казахстан. Могу выслать чертежи нового цеха. У нас таких компаний нет.

Мы тоже можем сделать поставку в Казахстан потолочных панелей от фирмы Sabiana. rolleyes.gif
Извините, в личку писать не фанат. unsure.gif Наш сайт есть в профиле. clap.gif

Сообщение отредактировал Losev - 14.11.2013, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 14.11.2013, 16:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Сегодня обсуждали с гипом, у них большие сомнения насчет панелей из за высоты установки на отметке 9 м. Они изучали каталоги и сомневаются что все хорошо выйдет. И предстоит пройти гос экспертизу, и могут еще и там зарезать. Дело не простое нужны сертификаты на продукцию и документы подтверждающие что будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 16.11.2013, 1:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(VasiliAK @ 14.11.2013, 17:42) *
Сегодня обсуждали с гипом, у них большие сомнения насчет панелей из за высоты установки на отметке 9 м.


Скачайте отсюда http://www.rhc.zehnderspb24.ru/home/referenc-obekty-v-rossii брошюру с показательными объектами в России (ссылка внизу страницы), возможно это как-то поможет убедиться в том, что технология много лет как проверена и 9 метров - это просто прекрасная высота для того, чтобы это оборудование проявило себя во всей красе.

Цитата(VasiliAK @ 14.11.2013, 17:42) *
И предстоит пройти гос экспертизу, и могут еще и там зарезать.


Не знаю как у Вас все пройдет, но могу сказать, что в России экспертиза еще ни разу не предъявила претензий в панелям.

Цитата(VasiliAK @ 14.11.2013, 17:42) *
Дело не простое нужны сертификаты на продукцию и документы подтверждающие что будет работать.


Что это могут быть за документы?
Есть техническая документация производителя, есть "Рекомендации АВОК", есть в конце концов советская литература 50-60х годов, в которой представлены все теоретические выкладки.
Разве этого недостаточно?

Сообщение отредактировал GarryRU - 16.11.2013, 1:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 16.11.2013, 3:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Мне никак институт не вышлет данные. И они сами упираются боятся рисковать. Тема для них новая не понятная. Нужна тех документация производителя и если сможете сказать где взять данные 50-60 ходов я бы им тоже отправил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.11.2013, 8:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Панели это экзотическое решение (имхо), всегда можно найти альтернативный, дешевый, вариант. И, кстати, менее опасный, чем кипяток над головой... Ну а экспертиза - они не в праве одобрять или "не пропускать" Ваше решение, они проверят его на не соответствие действующим нормам, не более. Ну и по-дружески могут посоветовать не маятся дурью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 16.11.2013, 10:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



У заказчика это не первый объект, на всех остальных регистры. Заказчик хочет сокращения затрат эксплуатации и хочет попробовать водяные панели. Но я честно говоря не думаю что регистры так уж плохи. Я не проектировщик и поэтому могу ошибаться. Но ведь у помещений тепло потери через стены и кровлю. Регистры греют воздух и поднимаясь вверх и греют стены и потолок. В принципе это и нужно чтобы отсечь холод. При расчете прошлого цеха или на регистры посчитали мало или на панели много но разницы практически не было. Интересно что будет на этом цехе. От нашей экспертизы я слышал всякое. Как то даже трубы заставили квадратные ставить вместо круглых.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 16.11.2013, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 17.11.2013, 2:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(VasiliAK @ 16.11.2013, 4:47) *
И они сами упираются боятся рисковать.


Вы брошюру с российскими объектами им покажите, может полегче станет smile.gif

Цитата(VasiliAK @ 16.11.2013, 4:47) *
Нужна тех документация производителя


Можно скачать отсюда http://www.rhc.zehnderspb24.ru/home/zip

Цитата(VasiliAK @ 16.11.2013, 4:47) *
и если сможете сказать где взять данные 50-60 ходов я бы им тоже отправил.


Постараюсь в понедельник отыскать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 17.11.2013, 16:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (VasiliAK @ 16.11.2013, 4:47) *
Нужна тех документация производителя.

Это инструкция на русском по проектированию и расчету потолочных панелей от Sabiana.
Прикрепленный файл  Project_and_calculating_manual_Duck_Strip_Sabiana.pdf ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 713
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2013, 21:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Самое интересное посмотреть бы температурный градиент реальный с водяными панелями, все равно конвекция есть

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2013, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 17.11.2013, 22:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(alexius_sev @ 17.11.2013, 22:56) *
Самое интересное посмотреть бы температурный градиент реальный с водяными панелями, все равно конвекция есть


У панелей остается 25-30% конвективной теплоотдачи, да, но на градиент это негативно не влияет.

Температура воздуха почти ровная по всей высоте, за исключением небольшого расстояния около пола (который является главным приемником лучистого тепла) и под потолком, около панелей.
В этих местах температура воздуха на пару-тройку градусов выше.

Сообщение отредактировал GarryRU - 17.11.2013, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 18.11.2013, 11:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(VasiliAK @ 16.11.2013, 4:47) *
Тема для них новая не понятная. Нужна тех документация производителя и если сможете сказать где взять данные 50-60 ходов я бы им тоже отправил.


Чтобы не усложнять, можете скачать вот отсюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E2%E5%F0%EE%E2 1-ю часть "Справочника проектировщика" Староверова и показать боящимся "новых" тем проектировщикам его 13-ю главу smile.gif

Ну и, как говорилось выше, очень полезны "Рекомендации АВОК" 4.1.6–2009 «Системы отопления с потолочными подвесными излучающими панелями» - http://www.abokbook.ru/normdoc/229/

С учетом только этих двух документов, а также массы объектов, давно и успешно функционирующих в России, считать потолочное панельное отопление "новым" и "экзотическим" никак не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.11.2013, 13:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.11.2013, 16:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
а также массы объектов, давно и успешно функционирующих в России, считать потолочное панельное отопление "новым" и "экзотическим" никак не получается

Я давняя горячая сторонница потолочных панелей. Однако эта "масса объектов" (пусть более 200 Zehnder) ничтожна в относительном отношении для масштабов России.

Замечу, что в этом виноваты и сами популяризаторы. В "технической информации" Zehnder расчетная часть просто никакая. Рекомендации АВОК надо покупать или красть. Оно людЯм надо? А ведь можно было бы все организовать. В том числе и программу сделать для режимных расчетов потолочных панелей - что будет при такой-то температуре теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 18.11.2013, 16:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.11.2013, 17:30) *
Я давняя горячая сторонница потолочных панелей. Однако эта "масса объектов" (пусть более 200 Zehnder) ничтожна в относительном отношении для масштабов России.


Согласен, все познается в сравнении.

Однако факт того, что объектов с традиционным отоплением гораздо больше, чем с панельно-лучистым, ровным счетом ничего не меняет, применительно к тому, о чем я говорил в том сообщении, на которое Вы ссылаетесь.

А именно - опыт применения в российских условиях и существующая теоретическая база не дают возможности называть этот вид оборудования "новым и неизведанным".

Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.11.2013, 17:30) *
Замечу, что в этом виноваты и сами популяризаторы. В "технической информации" Zehnder расчетная часть просто никакая.


Однако многие проектировщики осуществляют подбор панелей, опираясь только на эту техническую документацию, даже без консультаций с представительством, и присылают нам на проверку уже готовый, грамотный расчет.

Да и от конкурентов я слышал, что наша техническая документация очень хороша.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.11.2013, 17:30) *
Рекомендации АВОК надо покупать или красть.


Вы так пишите, как-будто вся остальная техническая и нормативная документация раздается издателями бесплатно.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.11.2013, 17:30) *
Оно людЯм надо?


Не знаю.
Надо у АВКО спросить. Если у них эти рекомендации покупают, значит, наверное, надо.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.11.2013, 17:30) *
А ведь можно было бы все организовать.


Со стороны, оно всегда виднее smile.gif

Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.11.2013, 17:30) *
В том числе и программу сделать для режимных расчетов потолочных панелей - что будет при такой-то температуре теплоносителя.


Да, с программой было бы проще, согласен.

Хотя, с учетом количества проводимых обучений в нашем учебном классе, семинаров в проектных организациях по всей стране, выполнения расчетов и подборов для проектировщиков с выдачей спецификаций и чертежей, считаю, мы этот недостаток немного компенсируем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 22.11.2013, 13:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.11.2013, 17:30) *
Я давняя горячая сторонница потолочных панелей. Однако эта "масса объектов" (пусть более 200 Zehnder) ничтожна в относительном отношении для масштабов России.

Замечу, что в этом виноваты и сами популяризаторы. В "технической информации" Zehnder расчетная часть просто никакая. Рекомендации АВОК надо покупать или красть. Оно людЯм надо? А ведь можно было бы все организовать. В том числе и программу сделать для режимных расчетов потолочных панелей - что будет при такой-то температуре теплоносителя.

В развитых странах температуру, в системе отопления, держат не более 60 гр.С, т.к. излучение от радиатора с большей т-рой разрушает живые ткани. Недостаток тепла добирается приточной вентиляцией. Как же в таком случае работают потолочные нагреватели? (газо-лучистый обмен не рассматривается это только для промышленности).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 22.11.2013, 14:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (Лыткин @ 22.11.2013, 14:58) *
В развитых странах температуру, в системе отопления, держат не более 60 гр.С, т.к. излучение от радиатора с большей т-рой разрушает живые ткани.

Вот с этого места поподробней пожалуйста. newconfus.gif
В развитых странах чаще используют низкотемпературный теплоноситель, т.к. там стараются использовать высокоэффективные конденсатные теплогенераторы (котлы). И температура на радиаторах это просто следствие этого.
Поэтому не нужно бред такой нести на ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ форуме. clap.gif
Ставят газовые инфракрасные излучатели светлые (температура излучающей поверхности 800 - 1300 С) например и в церквях, и на стадионах и т.д. Случаев разрушения "живых тканей" не зафиксировано. tongue.gif

Сообщение отредактировал Losev - 22.11.2013, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 22.11.2013, 15:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Лыткин @ 22.11.2013, 14:58) *
В развитых странах температуру, в системе отопления, держат не более 60 гр.С, т.к. излучение от радиатора с большей т-рой разрушает живые ткани.


Думаю, Вы где-то услышали про температуру денатурации белка, т.е. температуре ПОВЕРХНОСТИ отопительного прибора, при которой возможен ожог после длительного прикосновения.

Да, в Европе есть такая норма, но, как можно понять, к ПОТОЛОЧНЫМ панелям лучистого отопления она не имеет никакого отношения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.11.2013, 18:25
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Конечно, никакие "живые ткани" не разрушаются. Однако есть влияние излучающих панелей "на голову". Но это не страшнее, чем головой к ОП спать - тоже влияет. Тепловая облученность на уровне головы нормируется и её надо проверять. Но в тех условиях, при которых размещаются и эксплуатируются панели никакого практического влияния нет. А вот если на высоте 2.4 повесить высокотемпературные панели, то головка заболит. Но так никто не делает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.11.2013, 9:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Losev @ 22.11.2013, 15:17) *
Вот с этого места поподробней пожалуйста. newconfus.gif
В развитых странах чаще используют низкотемпературный теплоноситель, т.к. там стараются использовать высокоэффективные конденсатные теплогенераторы (котлы). И температура на радиаторах это просто следствие этого.
Поэтому не нужно бред такой нести на ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ форуме. clap.gif
Ставят газовые инфракрасные излучатели светлые (температура излучающей поверхности 800 - 1300 С) например и в церквях, и на стадионах и т.д. Случаев разрушения "живых тканей" не зафиксировано. tongue.gif

Какая связь между коденсацией водяных паров в уходящих газах котлов и температурой теплоносителя на выходе из котла непонятно?

Цитата(Losev @ 22.11.2013, 15:17) *
Вот с этого места поподробней пожалуйста. newconfus.gif
В развитых странах чаще используют низкотемпературный теплоноситель, т.к. там стараются использовать высокоэффективные конденсатные теплогенераторы (котлы). И температура на радиаторах это просто следствие этого.
Поэтому не нужно бред такой нести на ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ форуме. clap.gif
Ставят газовые инфракрасные излучатели светлые (температура излучающей поверхности 800 - 1300 С) например и в церквях, и на стадионах и т.д. Случаев разрушения "живых тканей" не зафиксировано. tongue.gif

А если и зафиксировано, то эти ткани рядом с церковью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных