sonex
сообщение 14.11.2013, 9:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213013



Подскажите пожалуйста! В коттедже меняем котел. На данный момент поставили газовый атмосферный котел Buderus G334WS? мощностью 115 кВт. Выход из котла для подключения дымохода d-200 (внутренний диаметр). Существующий дымоход диаметром 150 мм(внутренний диаметр), Высота существующего дымохода 25 м. Подскажите, требуется ли менять существующий дымоход на диаметр 200 мм или хватит дымохода существующего? Будет ли хватать тяги? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonex
сообщение 14.11.2013, 9:55
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213013



Помогите, срочно надо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 14.11.2013, 10:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(sonex @ 14.11.2013, 9:55) *
Помогите, срочно надо!!!

с данными о высоте дымохода свяжитесь с представителями Будерус и они подскажут. или откройте тех.документацию на котел, там должен быть график, посмотрите его
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonex
сообщение 14.11.2013, 10:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213013



В самом Будерусе отправили к официальным дилерам, а дилеры ответить на этот вопрос не могут! Им лишь бы продать, а там гори оно все синем пламенем!!! Возможно ли это самостоятельно рассчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 14.11.2013, 12:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



Расчитать можно, для этого нужно знать геометрию существующей трубы, сколько поворотов, тройников и т.д.
В принципе скорость в при диаметре 150мм получается порядка 3,2 м/сек, с учетом высоты в 25м проблем быть не
должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.11.2013, 13:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Victor16 @ 14.11.2013, 13:30) *
Расчитать можно, для этого нужно знать геометрию существующей трубы, сколько поворотов, тройников и т.д.
В принципе скорость в при диаметре 150мм получается порядка 3,2 м/сек, с учетом высоты в 25м проблем быть не
должно.

Согласен, дымоход менять не нужно.
Скорость около 4м/сек. А солидная высота по прикидкам (колено, тройник,2 метра горизонтали и 25 вертикали ) даёт тягу около 50Па.
Хорошо что котел атмосферный, Регулятора тяги не нужно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.11.2013, 14:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sonex @ 14.11.2013, 10:55) *
Помогите, срочно надо!!!

По программе расчёта труба Ду150 и высотой 10 м обеспечит тягу 5,1 мм вод.ст. при сопротивлении газохода 4,5 мм вод.ст. Труба меньшей высоты не потянет (избыток воздуха за котлом 1,1).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных