> Нужно ли ДУ?
ipoushok
сообщение 14.11.2013, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Здравствуйте. я пока. что начинающий проектировщик. Есть здания 180м в длину высота 17м, 5 этажей
Я правильно понимаю то. что надо делать ДУ ставить 2 вентилятора в концах коридора и спускаться вниз и на каждом этаже делать отверстие? Здание прямоугольной формы коридор проход по середине зздания
Заранее спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 14.11.2013, 20:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



вы хоть план приложите!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ipoushok
сообщение 15.11.2013, 11:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Цитата(Proektiro @ 14.11.2013, 21:05) *
вы хоть план приложите!!!!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.1.pdf ( 745,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  ___________1.2.pdf ( 420,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 15.11.2013, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Пункты, под которые вы можете попасть:

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
производственных и складских категорий А, Б, В;
общественных и административнобытовых;
многофункциональных;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками.

По пункту в):

8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и шириной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.

Так что считайте и узнавайте какие у Вас ЛК.

(пункты из свода правил 7.13130.2013_

Сообщение отредактировал sds-ektb - 15.11.2013, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных