сообщение 14.11.2013, 17:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2011
Пользователь №: 123196



Ребята, помогите. Заказчик просит проложить наружную сеть водоснабжения через здания. Что-то мне кажется, что такое делать нельзя, перерыл нормативные документы - запрета не нашел. Пользовался поиском, единственный аргумент, который нашел, это балансовая принадлежность сетей и обслуживания жилых домов.


Прилепил картинку. На ней нарисовал мой вариант. Заказчик хочет зайти в зеленый дом, пройти по подвалу в сиреневый, выйти на улицу и потом снова войти в котельную. Так разве можно делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 15.11.2013, 7:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



нет картинки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolidze
сообщение 15.11.2013, 7:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 25.9.2007
Пользователь №: 11509



кажется прямого запрета нету, кроме МГСН 1.01-99 п10.1.6. Исключается прокладка транзитных водопроводных вводов через подвалы зданий. Но водоканал скорее всего не согласует схему хождения транзитом, вам же ещё учёт воды надо сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.11.2013, 8:11
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



согласование с водоканалом должно быть...у нас запрещает такое решение...такие мысли у заказчика часто всплывают, экономия же)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2013, 14:09
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Cypok @ 14.11.2013, 18:47) *
Ребята, помогите. Заказчик просит проложить наружную сеть водоснабжения через здания. Что-то мне кажется, что такое делать нельзя, перерыл нормативные документы - запрета не нашел. Пользовался поиском, единственный аргумент, который нашел, это балансовая принадлежность сетей и обслуживания жилых домов.


Прилепил картинку. На ней нарисовал мой вариант. Заказчик хочет зайти в зеленый дом, пройти по подвалу в сиреневый, выйти на улицу и потом снова войти в котельную. Так разве можно делать?

Сколько можно плодить эту тему? mad.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90904
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274