Kongsberg
сообщение 15.11.2013, 10:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213170



Доброго времени суток форумчане.

Есть два ДГ и они должны работать в параллели, разумеется. Схема подключения следующая:
Каждый ДГ подключен к своему повышающему трансу на 10кВ и далее с транса идет на свой распределительный щит. Замер фаз показал правильную последовательность, но угол смещения состовляет 30градусов между ДГ.
Контроллер синхронизации берет замер с токового трансформатора и трансформатора напряжения со стороны 10кВ.

Вопрос: система сможет засинхронизироваться и встать в параллель или нет? Меня смущает сдиг фаз в 30 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 15.11.2013, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Kongsberg @ 15.11.2013, 11:11) *
Доброго времени суток форумчане.

Есть два ДГ и они должны работать в параллели, разумеется. Схема подключения следующая:
Каждый ДГ подключен к своему повышающему трансу на 10кВ и далее с транса идет на свой распределительный щит. Замер фаз показал правильную последовательность, но угол смещения состовляет 30градусов между ДГ.
Контроллер синхронизации берет замер с токового трансформатора и трансформатора напряжения со стороны 10кВ.

Вопрос: система сможет засинхронизироваться и встать в параллель или нет? Меня смущает сдиг фаз в 30 градусов.

напишите марку контроллеров ДГУ и марку сетевого контроллера...
а вообще по идее в мануале почитать на контроллер сетевой, должны быть уставки для корректировки фаз трансформаторов напряжения..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agfl
сообщение 15.11.2013, 19:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



Если контроллер Comap, то там есть функция компенсации угла, но вообще нужна схема и типы контроллеров. Смущает что сдвиг фаз между ДГ(если я правильно понял), а не между ДГ и сетью. Внимательно посмотрите как стоят трансформаторы тока в точках измерения и соответствует ли это схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных