> расчет нагрузки на гвс. норматив, норматив
слава1984
сообщение 16.11.2013, 4:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.10.2010
Из: калуга
Пользователь №: 77540



здраствуйте.
помогите разобраться с нормой гвс. есть исходные данные.


посчитано.....

1.Количество тепловой энергии (Гкал), необходимое для нагрева 1м3 холодной воды до необходимой температуры, определяется по следующей формуле:

qнагр. = γ×с×(tп – tc) ×(1+ КТ.П..) ×10-6
где:
γ – объемный вес воды, кгс/м3; принимается равным 983,24 кгс/м3 при th=60ºС (открытая система);
с – теплоемкость воды, кКал/кгс ºС, принимается равной 1,0 кКал/кгс ºС;
tп – средняя температура горячей воды в местах водоразбора, ºС; принимается равной 60ºС.
tс – средняя температура холодной воды в сети водопровода, ºС;
КТП – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего
водоснабжения (СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"


2. норматив утвержденный м^3/чел/месяц.

3.количество жителей. в доме.....

какие данные нужны еще.как посчитать


вот как для соц. объектов считать. наверно норматив отличается от населения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.11.2013, 17:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У Вас есть норматив, пользуясь которым Вы хотите посчитать НОРМУ? Это что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
слава1984
сообщение 17.11.2013, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.10.2010
Из: калуга
Пользователь №: 77540



Цитата(испытатель @ 17.11.2013, 2:29) *
У Вас есть норматив, пользуясь которым Вы хотите посчитать НОРМУ? Это что?




тут дела . если есть норма..... наверно нужно умножить на число жителей. интерестно как правильно считать все это.

наверно через вероятность действия приборов..... потом вероятность использования приборов.... и дальше что то. кто знает как считать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.11.2013, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



возможно вам поможет п. 3.13 СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных