Добрый день, помогите решить задачку. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Старое здание, имеются существующие вент.каналы нестандартных размеров на чердаке. Надо их использовать для вентиляции большого зала. Слава богу,есть возможность разбить вытяжку и приток по двум стенкам. Вентилятору на вытяжку место нашла(видно в пдф).
Вопрос- куда поставить приточный вентилятор(пдф)- забор воздуха сверху(канал- 6-гранник)????
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pritok.pdf ( 33,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  Vitjazhka.pdf ( 35,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Oksana Astafjeva
сообщение 17.11.2013, 22:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 20.2.2009
Из: Riga
Пользователь №: 29496



Никто ничего посоветовать не может???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.11.2013, 9:45
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Откуда это художество, то что на чердаке? Это всё существует?
Укажите хотя бы общий расход по притоку.
Теплоноситель приточки?
Чердак теплый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana Astafjeva
сообщение 18.11.2013, 12:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 20.2.2009
Из: Riga
Пользователь №: 29496



Это старинное здание, 1800 какого то года. В то время эти каналы построили под воздушное отопление. Моя задача использовать их для подачи и вытяжки воздуха, подогреваю батареями с помещении. Кол-во воздуха небольшое- приток 3190 кубиков,вытяжка- 1120 кубиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.11.2013, 15:54
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Без нагрева подавать приток не надо это 40кВт существующая система отопления может не сдюжить, стены промерзнут
вешайте на чердаке приточку с нагревателем каналов вам за глаза хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana Astafjeva
сообщение 18.11.2013, 21:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 20.2.2009
Из: Riga
Пользователь №: 29496



Ок. А куда всетаки поставить приточный вентилятор, на горизонтальный участок??? Там канал 1000х1700, а если взять канальник, то его размеры 600х250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.11.2013, 8:41
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Вам всё равно часть коллектора переделывать
ставьте горизонтильно, + глушители потом на разворот и в торец 1400х1000 его оставляйте, остальное под демонтаж
ну может если влезете воздухозабор оставьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubanovalerchik
сообщение 19.11.2013, 13:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.5.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 56879



Как тут верно подметили, не смейте ставить приточный вентилятор без подогрева. Размещайте установку горизонтально на чердаке, фильтры, глушители, подогреватели можете разносить как удобно исходя из конструктива чердака-примите все канальное. Врежетесь в магистраль в любом удобном месте. А чего магистральный воздуховод такого бешеного сечения-такой был или это хитрый план чего-то? А чего за воздухообмен такой мутный 3190/1120?? Давайте лучше план чердака с указанием точек подключения к существующим каналам и примерным разрезом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных