|
  |
Два смежных помещения аккумуляторных |
|
|
|
18.11.2013, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.10.2011
Из: Минск
Пользователь №: 126271

|
Доброго дня! Подскажите такой вопрос(может у кого-нибудь был опыт). Есть подстанция в которой имеется два аккумуляторных помещения (смежных). Вопрос в следующем: нужно ли делать две разных системы вентиляции либо можно выполнить одну систему на два помещения??? Спасибо.
|
|
|
|
|
18.11.2013, 15:43
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Если имеется открытый проем больше 2 м2, то это считается как одно помещение.
|
|
|
|
|
18.11.2013, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.10.2011
Из: Минск
Пользователь №: 126271

|
нет проема более 2 м2
|
|
|
|
|
18.11.2013, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Две отдельных системы надежнее.
|
|
|
|
|
18.11.2013, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.10.2011
Из: Минск
Пользователь №: 126271

|
не поспоришь, что надежнее. но хотелось бы закрепить нормативко какой, если есть такова. буду благодарен за любую информацию
Сообщение отредактировал alekcandr1 - 18.11.2013, 16:23
|
|
|
|
|
18.11.2013, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Газовое пожаротушение будете закладывать?
|
|
|
|
|
18.11.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(alekcandr1 @ 18.11.2013, 16:22)  не поспоришь, что надежнее. но хотелось бы закрепить нормативко какой, если есть такова. буду благодарен за любую информацию Нормативка у нас одна на всех СП7.13130.2013. Читайте, там все есть - что можно объединять, что нельзя, в зависимости от категорий.
|
|
|
|
|
18.11.2013, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Приточку можно одну с выполнением меропритий по безопасности (обратные взровозащищенные клапана, противопожарные клапана и тд) Вытяжек лучше две, т.е из каждого помещения своя, но и режим работы тогда должен быть одноверменным для всех систем.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.10.2011
Из: Минск
Пользователь №: 126271

|
Цитата(Wiz @ 18.11.2013, 17:58)  Приточку можно одну с выполнением меропритий по безопасности (обратные взровозащищенные клапана, противопожарные клапана и тд) Вытяжек лучше две, т.е из каждого помещения своя, но и режим работы тогда должен быть одноверменным для всех систем. Тогда какой смысл выполнять две разные вытяжные системы? Если они будут работать одновременно? Чего мы этим добъемся, если разделим вытяжные системы абсолютно одинаковых помещений с одинаковыми вредными выделениями? Я перечитал нормативку, где смог найти про аккумуляторные помещения, и не нашел ни чего по этому поводу. Хотя у кого ни спроси все делают раздельные системы. В общем не понятно. С одно стороны понимаешь, что сделав раздельные системы для двух помещений аккумуляторных, забываешь про ето. Но с другой стороны - вопрос остается.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Чего мы этим добъемся, если разделим вытяжные системы абсолютно одинаковых помещений с одинаковыми вредными выделениями? Исключительно в целях безопасности.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Если пож. категории одинаковые, можно одной системой, в том числе и вытяжной. А тамбур-шлюз у них общий? И вообще, какая у них пож. категория. Теперь часто встречается, что не "А".
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Система может быть одна, а вытяжной вентилятор, по-моему, должен быть сдвоенный - резервирование 100% с ротацией. Если помещения будут эксплуатироваться независимо друг от друга, то отдельные системы, но на каждую по 2 вытяжных вентилятора. Кроме этого должна быть и аварийная естественная вытяжка и аварийные клапана в нар.стенах для компенсации аварийной вытяжки.
Сообщение отредактировал jota - 19.11.2013, 12:33
|
|
|
|
|
19.11.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(jota @ 19.11.2013, 12:29)  Система может быть одна, а вытяжной вентилятор, по-моему, должен быть сдвоенный - резервирование 100% с ротацией. Если помещения будут эксплуатироваться независимо друг от друга, то отдельные системы, но на каждую по 2 вытяжных вентилятора. Кроме этого должна быть и аварийная естественная вытяжка и аварийные клапана в нар.стенах для компенсации аварийной вытяжки. Почему отдельные? В век частотников можно и в одних системах отключать помещения с достаточной точностью регулировки воздухообменов. То что вытяжку надо резервировать 100% с этим спору нет, если там категории "А". Но что это меняет? Да, одна общая приточка, и два вытяжных взрывозащищенных крышняка, один из которых 100% резервный.
Сообщение отредактировал @@@ - 19.11.2013, 15:31
|
|
|
|
|
19.11.2013, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 14:30)  Почему отдельные? В век частотников можно и в одних системах отключать помещения с достаточной точностью регулировки воздухообменов. Дело не в регулировании, а в надёжном отделении одного помещения от другого. Клапана ч электроприводом во взрывобезопасном исполнении будут дороже чем отдельная система.
|
|
|
|
|
19.12.2016, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.5.2016
Пользователь №: 297269

|
Добрый вечер, коллеги!Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в аккумуляторной регулируемые решетки? По нормативу запрещено устанавливать шиберы и прочую регулирующую арматуру. Что скажете? Для первого регулирования системы. Или регулируемые решетки тоже запрещены?
|
|
|
|
|
20.12.2016, 9:03
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата(Jaful @ 19.12.2016, 20:41)  Добрый вечер, коллеги!Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в аккумуляторной регулируемые решетки? По нормативу запрещено устанавливать шиберы и прочую регулирующую арматуру. Что скажете? Для первого регулирования системы. Или регулируемые решетки тоже запрещены? Непонятно, какая у вас категория. Если "А", то нельзя делать все, что может дать искру. Алюминиевые или пластиковые-пожалуйста. Регулирующая арматура-за пределами помещения, опять же- по этой причине. Кроме этого для аккумуляторных есть много еще всяких норм и правил (все в искробезопасном исполнении, вытяжка из верхней и нижней зон, резервирование и т.д.). Есть неплохая книга- Хрюкин Н.С. Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений.
|
|
|
|
|
20.12.2016, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.5.2016
Пользователь №: 297269

|
Цитата(ast @ 20.12.2016, 10:03)  Непонятно, какая у вас категория. Если "А", то нельзя делать все, что может дать искру. Алюминиевые или пластиковые-пожалуйста. Регулирующая арматура-за пределами помещения, опять же- по этой причине. Кроме этого для аккумуляторных есть много еще всяких норм и правил (все в искробезопасном исполнении, вытяжка из верхней и нижней зон, резервирование и т.д.). Есть неплохая книга- Хрюкин Н.С. Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений. Да всё по нормам сделал уже. Просто вопрос остался по поводу решеток. В работу уже рабочую документацию отдаю. Все возможные требования прочитал, но про решётки не встречал, поэтому решил здесь спросить. Я изначально закладывал Арктос - УМН(УМР) Они из алюминия идут. Спасибо Вам большое за ответ!
Сообщение отредактировал Jaful - 20.12.2016, 9:29
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|