Добрый вечер уважаемые специалисты! Выполняю реконструкцию здания: 2 корпуса - 5 и 7 этажей, соединены между собой переходом 4 этажа, система объединенная (хоз-пит и пожарка). Вопрос в следующем, необходимо выполнить кольцевание стояков В2 (пожарки) и объединить со стояком В1 для сменности воды.

Если я правильно мыслю то можно выполнить кольцевание только в одном корпусе в котором 7 этажей??? или же нужно рассматривать все здание в целом.
И еще вопрос- если все же можно только в одном корпусе, то как быть если стояки по данному корпусу не выходят все на последний этаж??? Можно ли объединить только пару или тройку стояков???

Сообщение отредактировал v.a.dyakov - 18.11.2013, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.11.2013, 21:02
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(v.a.dyakov @ 18.11.2013, 22:19) *
Добрый вечер уважаемые специалисты! Выполняю реконструкцию здания: 2 корпуса - 5 и 7 этажей, соединены между собой переходом 4 этажа, система объединенная (хоз-пит и пожарка). Вопрос в следующем, необходимо выполнить кольцевание стояков В2 (пожарки) и объединить со стояком В1 для сменности воды.

Если я правильно мыслю то можно выполнить кольцевание только в одном корпусе в котором 7 этажей??? или же нужно рассматривать все здание в целом.
И еще вопрос- если все же можно только в одном корпусе, то как быть если стояки по данному корпусу не выходят все на последний этаж??? Можно ли объединить только пару или тройку стояков???

схему кидайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 22.11.2013, 14:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Да все можно, главное - обеспечить смену воды в В2, чтобы не оставалось застойных кусков. Там хоть на санузлы, хоть на поливочные краны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных