Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключаем Чиллер, Какой кабель использовать
ТехникФ
сообщение 20.11.2013, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48122



нужно запитать чиллер 161кВт, Iном=275А, Iмакс=386А, Iпуск=603А. Расстояние от ВРУ 50м.

Я считаю достаточно 1 кабеля ВВГнг-LS 5*150.
А по проекту ЭМ - 2(ВВгнг-LS4*150)+ ВВГнг-LS 1*150

Вот собственно хочу выяснить для чего такой запас.
Поясните может быть я что-то не учел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 20.11.2013, 15:24
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



2х(5х120), при этом жила N не используется (глупость, да - но так нарисовал проектант) - для хладомашины с практически такими же номинальным/максимальным током (264/363А), но меньшим пусковым (всего 524 А), расстояние около 70 м.

Да-факто подключен только один (два "выламывают" вводной рубильник машины) - и при этом даже при работе "на полную" кабель греется в пределах допустимых 80 градусов...
Думаю, в вашем случае действительно хватит одного - но для этого кабель придется считать на номинальный, а не на пусковой ток (и как-то обосновать)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 20.11.2013, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(ТехникФ @ 20.11.2013, 15:54) *
нужно запитать чиллер 161кВт, Iном=275А, Iмакс=386А, Iпуск=603А. Расстояние от ВРУ 50м.

Я считаю достаточно 1 кабеля ВВГнг-LS 5*150.
А по проекту ЭМ - 2(ВВгнг-LS4*150)+ ВВГнг-LS 1*150

Вот собственно хочу выяснить для чего такой запас.
Поясните может быть я что-то не учел.

запас, потому что у проектанта под рукой только такая инфа от производителя (к которому он привык) и ПУЭ. а головой подумать, посмотреть температурные режимы, что там в чиллере на запуск компрессора и насосов стоит (УПП, ЧРП, прямой пуск), сколько в нагрузке будет активки и реактивки, способы прокладки кабеля на лотке или в коробе, изоляцию винилит или полиэтилен, жилы секторные из толстых круглых проводников или многопроволочные из тонких, цены разные прикинуть и т.п. религия не позволяет - не проектанту же потом руками монтировать, тем более эксплуатировать...
к примеру, буржуины подключение генератора (440кВт, 550КВА) в контейнерном ГПУ выполнили по фазно одножильными кабелями 240мм^ (структура многопроволочная тонкая, типа как в сварочный, и их DIN VDE позволяет и все путем), наши же от ГПУ до РУ, порядка 30м спроектировали и смонтировали ВВГнг 2х4х240 - чудеса...

Сообщение отредактировал zadvor - 20.11.2013, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТехникФ
сообщение 20.11.2013, 15:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48122



В руководстве советуют сечение кабеля принять 95мм2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.11.2013, 15:35
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пусковые токи и просадку запуска
150 мм2 это впритык на номинальный ток и без малейшего запаса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 20.11.2013, 15:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Сдвоеный кабель выбрали по пусковому току, вот и все.
ВВГнг-LS 1*150 - очевидно в ж/з изоляции для Ре.


Какой аппарат защиты стоит в голове линии? Вероятнее всего кабели выбраны под номинал аппарата защиты, что есть правильно если это так.
275А*1.25=343А, вероятно выбран автомат на 400, а вероятнее на500А(для учета пусковых токов). Так что по кабелю все нормально.

Вероятно делался расчет на однофазное КЗ, хотя надо еще знать что за расцепитель у автомата (электронный или с фиксироваными уставками).




Цитата(ТехникФ @ 20.11.2013, 16:27) *
В руководстве советуют сечение кабеля принять 95мм2

95 мм кв не выдержит даже номинальный ток, про потери в линии и пр. уже молчим

И еще, в догонку о ЧП и ПП. Экспертиза ср.ть хотела на все эти приблуды. Проверку правильности выбора кабеля они делают по номиналу автомата выбранного по таблицам из ВСН-59-88 (или как оно там по новому).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.11.2013, 16:07
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



На Iпуск=603А защита чиллера расчитана? Расчитана.... ну вот и считайте какой будет автомат во ВРУ и какой кабель )). Может еще больше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.11.2013, 18:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



бывало и шины пилили и от разных трансформаторов питали, особенно гненить в центре мегополиса


кстати по пусковому току бред считать, он же не однокомпрессорный, и не горшок

винты на 30% заводятся с разгрузкой, и не все сразу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 21.11.2013, 7:16
Сообщение #9


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(Ludvig @ 20.11.2013, 17:07) *
На Iпуск=603А защита чиллера расчитана? Расчитана.... ну вот и считайте какой будет автомат во ВРУ и какой кабель )). Может еще больше!

Оппаньки! А будь у нас вместо чиллера водяной насос (с номинальным током в те же 275 А) и пуском под нагрузкой - вы кабель и автомат защиты бы на 3200 А выбрали, что ли?

Питающего кабеля достаточно такого сечения, который обеспечивает номинальный ток (у топикстартера в доках на чиллер, скорее всего, в качестве рекомендованного прописан 2х95 кв.мм, как и у меня).
Всё остальное - это уже "проверки". А именно - номинал аппарата защиты должен допускать максимальный ток установки (т.е. быть на 400А). Какбель при этом, естественно, должен допускать такую перегрузку (длительность максимального режима обычно прописана в доках и редко превышает 2 часа после включения на успевший нагреться хладоконтур, поэтому совершенно спокойно можно лезть в раздел ПУЭ по части допустимой перегрузки кабелей в послеаварийном режиме).
Пусковой ток, естественно, не должен вызывать из-за сопротивления кабеля просадки напряжения сверх допустимых по докам (у нас, например, напряжение не должно падать ниже 342 вольт). Ну и, само собой, пусковой ток не должен вызывать срабатывание "теплового" и тем более максимально токового расцепителя автомата (тут проблем быть не должно - кратность пуска практически 1,5 раза, на ABB XT5/TMD-400 это будет больше 2 минут, при реальной длительности не более десятка-другого секунд)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 21.11.2013, 8:05
Сообщение #10


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



UPD:
вот вам "в лоб": кабель 3х150 держит 370А (все аппараты трехфазные - ток в нуле соизмерим с погрешностью расчета и можно не учитывать). 275А < 0,8*370, соответственно трехчасовая перегрузка допустима 1,05 номинала. 370х1,05 - итого 388,5 А, что больше максимального тока. Автомат ставим ABB XT5-400 с расцепителем Ekip LS/I (или T5-400 c PR222DS - не, помню, есть 400-амперник в серии XT или еще нет) и уставкой L=0,98/t=36s и I>=3 (можно и простой TMD или даже TMG поставить, и забить на то, что тепловуха неидеально выставлена - все равно уставка непрецизионная).
Вопросы?

Сообщение отредактировал ailcat - 21.11.2013, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 21.11.2013, 8:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Вот вопрос еще в тему

150 мм кв - 305А в воздухе по таблице в ПУЭ.
150 мм кв - 370А в воздухе по таблице в каталоге производителя СЕВКАБЕЛЬ.

Кто как выбирает токовую нагрузку кабеля?
Лично я беру из ПУЭ ибо считаю, что ПУЭ это все же докУмент, а каталог производителя как бэ рекламная листовка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.11.2013, 9:42
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(ailcat @ 21.11.2013, 8:16) *
Оппаньки! А будь у нас вместо чиллера водяной насос (с номинальным током в те же 275 А) и пуском под нагрузкой - вы кабель и автомат защиты бы на 3200 А выбрали, что ли?

Это разные вещи! Чиллер - комплектное устройство со своей защитой. Выбьет защиту - сразу претензия продавцу, а загрублять - слететь с гарантии. С насосом проще и условия пуска легче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 21.11.2013, 9:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 7:23) *
...........
150 мм кв - 305А в воздухе по таблице в ПУЭ.
150 мм кв - 370А в воздухе по таблице в каталоге производителя СЕВКАБЕЛЬ.
........
Лично я беру из ПУЭ ибо считаю, что ПУЭ это все же докУмент, а каталог производителя как бэ рекламная листовка.

Всё по ПУЭ, кроме кабелей с изоляцией из сшитого п/э. Почему в ПУЭ для этих кабелей нет допустимых токов? вот вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 21.11.2013, 10:33
Сообщение #14


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 9:23) *
Кто как выбирает токовую нагрузку кабеля?
Лично я беру из ПУЭ ибо считаю, что ПУЭ это все же докУмент, а каталог производителя как бэ рекламная листовка.

Каталоги и ТУ производителей - доказательной силы не имеют (зато запросто могут включать в себя допустимые перегрузки, по ПУЭ учитываемые отдельным пунктом).
Так что - по ПУЭ. Если вдруг чуть-чуть не хватает - лезу в ГОСТ на данный вид кабелей (он более жесток, т.к. допустимые перегрузки оговариваются сверх объявляемых токовых нагрузок)...

UPD:
Кхм... По ходу, я вместо выписки из ГОСТ глянул выписку из ТУ... В общем, по ГОСТ Р 53769-2010 допустимая нагрузка на 3х150 всего 346А (и получается, что формально кабеля маловато для максимального тока чиллера - нужен 185 квадратов или 2х95, как было прописано у топикстартера в доках на чиллер)...


Сообщение отредактировал ailcat - 21.11.2013, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 21.11.2013, 10:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 12:23) *
Вот вопрос еще в тему

150 мм кв - 305А в воздухе по таблице в ПУЭ.
150 мм кв - 370А в воздухе по таблице в каталоге производителя СЕВКАБЕЛЬ.

Кто как выбирает токовую нагрузку кабеля?
Лично я беру из ПУЭ ибо считаю, что ПУЭ это все же докУмент, а каталог производителя как бэ рекламная листовка.

Могу еще цифру подкинуть.
Согласно ГОСТ Р 53789-2010 для многожильного кабеля 150 квадрат на воздухе 346А...

Брать по ПУЭ с учетом условий прокладки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 21.11.2013, 11:57
Сообщение #16


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(SVKan @ 21.11.2013, 11:48) *
Могу еще цифру подкинуть.
Да, я выше уже поправился.


Кстати, еще можно обыграть температурой.
В "стародавние" времена возникла ситуация, когда расчетная нагрузка (рассчитанная по нормативам) требовала серьезного завышения сечения кабеля. При том что аналогичное оборудование вовсю эксплуатировалось, и даже желаемый кабель походил с большим запасом по реально потребляемому току. В итоге был найден "гениальный" выход - в горячем цеху (под 30 градусов расчетная) кабельный коллектор был "оснащен" кондиционером, обеспечивавшим в нём +5 градусов (желаемый кабель при +5 становился "проходным"). В проекте появилась строчка "раздел ВК настоящим проектом не рассматривается" - зато ни у котлонадзора, ни у энергонадзора письменных замечаний не возникло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных