> Гидравлический расчет сети
tolstak
сообщение 20.11.2013, 21:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.8.2013
Из: Москва
Пользователь №: 201817



Проконсультируйте! немного в растерянности. helpsmilie.gif
Имеем:
2-х этажное здание (предприятие) примерно 5000 (м. куб). высота этажа 4.800
Водопроводная сеть имеет 1 ввод d=100, в узле ввода сделал байпас и совместил с противопожарным водопроводом (4 ПК).
по СП взял расход на пожаротушение 5л (2х2,5л/с), ПК=DN50, т.к расход струи меньше 4 л/с(2,6), d спрыска 19мм.
По ТУ задан фактический напор- максимальный (30м.вод.ст.) и минимальный (20 м.вод.ст.) и расход на хоз.пит 1,8м3/сут

На водопроводе имеем 2 сан тех прибора унитаз и умывальник все на втором этаже и отвод на здание КПП где также 2 сан.тех.прибора- 1 умывальник и 1 унитаз на 1-м этаже.

Возможно ли всю эту систему запитать без насосов. И если не трудно, то объясните порядок расчета... потерялся весь в таблицах в
СП "Внутренний противопожарный водопровод". И хотел бы узнать на счет байпаса - возможен ли такой вариант запитки противопожарного водопровода?

Сообщение отредактировал tolstak - 20.11.2013, 21:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123123.dwg ( 696,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolstak
сообщение 20.11.2013, 22:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.8.2013
Из: Москва
Пользователь №: 201817



http://yadi.sk/d/wSXh3oMyD3ghk
http://yadi.sk/d/Z5gjoFQ5D3gvF
http://yadi.sk/d/vKLwEpvhD3gh4

Так наверно проще смотреть

Сообщение отредактировал tolstak - 20.11.2013, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolstak
сообщение 21.11.2013, 15:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.8.2013
Из: Москва
Пользователь №: 201817



Подсчитал потери напора получил требуемый на В2 - 12м на В1-10, разходы на хоз-пит. 0,55 л/с ; 0,17м3/ч; и 1,8м3/сут. на пожарку сообтветственно 5,2л/с. Кто-то подтвердит правильность расчета ?

Сообщение отредактировал tolstak - 21.11.2013, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 26.11.2013, 14:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Добрый день. У меня требуемый напор получился на В2 = Н от ву до эт.+Н пк + Н пот + Н пк=19м, напор на В1 = 17,1 следовательно насосы не требуются. Расходы похожи на правду. Схема должна работать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных