Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резервный вентилятор для тамбур-шлюзов, При обслуживании их от общеобменной приточной системы
Григорьева Екате...
сообщение 21.11.2013, 14:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 16.10.2009
Пользователь №: 39693



Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Столкнулась с ситуацией: есть 2 тамбур-шлюза перед помещениями категории А, подпор в них осуществляется от общеобменной системы. Согласно новому актуализированному СНиПу СП60.13330.2012, п.7.2.17 при такой схеме необходимо установить дополнительный резервный вентилятор на требуемый расход воздуха в тамбур-шлюзы, который будет включаться при пожаре (когда основные приточки выключаются). Вопрос: как это сделать? Есть у кого-то пример принципиальной схемы подобного решения? Буду очень признательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.11.2013, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Вопрос: как это сделать?

Ведете дополнительный воздуховод параллельно основному от резервного вентилятора в эти тамбура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 25.11.2013, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 21.11.2013, 15:04) *
необходимо установить дополнительный резервный вентилятор на требуемый расход воздуха в тамбур-шлюзы, который будет включаться при пожаре (когда основные приточки выключаются).
Мне кажется Вы не правильно трактуете требование. Резервный вентилятор включается в работу при отказе основного. Пожар здесь не причем.
Два вентилятора включаются в магистраль в параллель с двумя воздушными клапанами для переключение ветвей на магистраль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 25.11.2013, 21:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(NOVIK_N @ 25.11.2013, 21:27) *
Мне кажется Вы не правильно трактуете требование. Резервный вентилятор включается в работу при отказе основного. Пожар здесь не причем.
Два вентилятора включаются в магистраль в параллель с двумя воздушными клапанами для переключение ветвей на магистраль.


У меня вопрос приток в тамбур шлюз помещений категорий А и Б выключается или нет? Мое мнение в последнее время изменилось и я считаю что он должен выключаться, так как данный приток не относится к противодымной вентиляции, а предназначен для исключения перетекания взрывоопасных смесей (как в СНиПе круглосуточно, круглогодично). Растолкуйте неучу, данную ситуации))) За ранее благодарен..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 26.11.2013, 10:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(SERG_RMOS @ 25.11.2013, 22:42) *
приток в тамбур шлюз помещений категорий А и Б выключается или нет?
Во втором абзаце рассматриваемого пункта есть прямое указание по данному вопросу: "допускается предусматривать... установку противопожарных нормально открытых клапанов для отключения при пожаре подачи воздуха в защищаемые помещения категорий А и Б".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 26.11.2013, 12:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(NOVIK_N @ 26.11.2013, 13:01) *
Во втором абзаце рассматриваемого пункта есть прямое указание по данному вопросу: "допускается предусматривать... установку противопожарных нормально открытых клапанов для отключения при пожаре подачи воздуха в защищаемые помещения категорий А и Б".

Спасибо понял. По русски выключается подача в тамбур шлюз то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 10.12.2013, 21:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(SERG_RMOS @ 26.11.2013, 15:05) *
Спасибо понял. По русски выключается подача в тамбур шлюз то же.


Был не прав. Этот пункт означает что подача в пом. при котом тамбур отключается, а про сам тамбур ни чего не сказано. Из этого пункта наоборот следует что остается работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 11.12.2013, 6:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(SERG_RMOS @ 10.12.2013, 22:36) *
Из этого пункта наоборот следует что остается работать.
Пожалуй Вы правы. Ведь приток в тамбур и обслуживаемые им помещения осуществляется в параллель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных