Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Номинальный ток и расчётный, Каким руководствоваться
Василий Л
сообщение 22.11.2013, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Здравствуйте!

Для подбора автоматов и тепловушек какое-то время использовал расчётный ток (насосов), потом коллега посоветовал брать номинальный, что я и стал делать.
Тем не менее, пришло замечание по одному из страрых проектов.

Подскажите, пожалуйста, в какие документы смотреть? Где-то есть чёткое указание на то, какой ток использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 22.11.2013, 11:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Василий Л @ 22.11.2013, 13:10) *
Здравствуйте!

Для подбора автоматов и тепловушек какое-то время использовал расчётный ток (насосов), потом коллега посоветовал брать номинальный, что я и стал делать.
Тем не менее, пришло замечание по одному из страрых проектов.

Подскажите, пожалуйста, в какие документы смотреть? Где-то есть чёткое указание на то, какой ток использовать?

Максимально допустимый.

Если перегрузка закладывается, то какой получится в этом режиме (чтобы автоматы тепловухи не срабатывали когда не надо).
Если перегрузки не закладывается, то номинальный.

Автомат это средство защиты аппаратуры и кабелей. Соответственно и подбираем границы, чтобы не срабатывало когда попало, но обеспечило защиту кабелей/устройств от выхода из строя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 22.11.2013, 11:44
Сообщение #3





Guest Forum






Вот только если у вас много насосов в шкафу то вводной автомат следует выбирать исходя из рассчетных токов. Пример - у вас шкаф для автоматизации двух насосов по 90 кВт. Работают только в режиме Основной-резервныйю Если будете подбирать автомат и питающий кабель исходя из установленных токов - выйдет слишком большой запас который в данном случае совершенно не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 22.11.2013, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Max2114 @ 22.11.2013, 15:44) *
Вот только если у вас много насосов в шкафу то вводной автомат следует выбирать исходя из рассчетных токов. Пример - у вас шкаф для автоматизации двух насосов по 90 кВт. Работают только в режиме Основной-резервныйю Если будете подбирать автомат и питающий кабель исходя из установленных токов - выйдет слишком большой запас который в данном случае совершенно не нужен.

Угу
На пачку потребителей коэффициенты одновременности никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 22.11.2013, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Цитата(Max2114 @ 22.11.2013, 12:44) *
Вот только если у вас много насосов в шкафу то вводной автомат следует выбирать исходя из рассчетных токов. Пример - у вас шкаф для автоматизации двух насосов по 90 кВт. Работают только в режиме Основной-резервныйю Если будете подбирать автомат и питающий кабель исходя из установленных токов - выйдет слишком большой запас который в данном случае совершенно не нужен.


Ну это само собой. Я имел ввиду конкретный насос и его коммутационное оборудование.

А если пергрузка не закладывается? На сколько критично использование расчётного тока? Я имею ввиду, постоянно ли насос работает на номинальном токе? Будут ложные срабатывания.
Насос MHL 504N Номинальный ток 1,9, расчётный 1,4. Тепловушка РТИ 1-1,6А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 22.11.2013, 14:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Василий Л @ 22.11.2013, 17:52) *
Ну это само собой. Я имел ввиду конкретный насос и его коммутационное оборудование.

А если пергрузка не закладывается? На сколько критично использование расчётного тока? Я имею ввиду, постоянно ли насос работает на номинальном токе? Будут ложные срабатывания.
Насос MHL 504N Номинальный ток 1,9, расчётный 1,4. Тепловушка РТИ 1-1,6А.

А Вы можете сказать в чем цель установки тепловушки номиналом ниже чем номинальный для насоса? Для чего она должна срабатывать когда насосу ничего еще не грозит?
Даже если используется режим частичной нагрузки. Сегодня она частичная, а завтра еще добавят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных