Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как рассчитать длину канала кан. кондиционера
pib
сообщение 22.11.2013, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Доброго дня!
Не подскажете, какая возможна максимальная длина канала средненапорного канального кондиционера, с каналом диаметром 180 мм. ?
Если принципиальна модель, то это Дайкин FBQ35C8
В характеристиках написано 100 па max. 30 па номинально (если я правильно понимаю, то эти цифры отвечают за напор)

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал pib - 22.11.2013, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.11.2013, 12:37
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Располагаемого давления должно хватить на перемещение требуемого количества воздуха и подачи его в помещение. То есть, потери по длине (при заданном расходе)+местные сопротивления (повороты, разветвления, сужения/расширения, регулирующие устройства) + сопротивление воздухораспределителя в сумме должны быть не более располагаемого давления при расчётном расходе на срезе выхлопа вентилятора (в Вашем варианте - на краю патрубка распределительного короба кондиционера).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 22.11.2013, 12:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Спасибо!
Все что Вы написали это мне понятно.
Мне непонятно как рассчитать длину.
Сколько метров можно делать канал? Если его диаметр 180 мм. допустим с одним изгибом 90 градусов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.11.2013, 14:24
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Каждый метр имеет удельное сопротивление. Как только сумма "выбрала" располагаемое давление - всё, длина предельная. Но учитывайте то, что у Вас, как я предполагаю, коллектор на кондиционере с несколькими присоединительными патрубками. И если один из них Вы выполнили "на пределе", остальные придётся уравнять по сопротивлению, установив дроссели, диафрагмы или шайбы. Иначе ...

В общем, воздух и женщины лёгкого поведения идут по линии наименьшего сопротивления (с). Высказывание одного моего преподавателя в ВУЗе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 22.11.2013, 21:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер!
Цитата(pib @ 22.11.2013, 13:58) *
Спасибо!
Все что Вы написали это мне понятно.
Мне непонятно как рассчитать длину.
Сколько метров можно делать канал? Если его диаметр 180 мм. допустим с одним изгибом 90 градусов ?

всплывает цифра в 7-8 метров в голове. А у Вас будет только один воздуховод? Либо несколько?
Насколько помню для низконапорных - 0,5 м. - 1,0 м. и решётка. Более не рекомендуют.

На учёбе говорили, что в "Фениксе" у фирмы Д. есть инструкции подбора воздуховодов, решёток.

С Уважением,

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 25.11.2013, 8:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Большое спасибо за ответы!
Цитата(Skaramush @ 22.11.2013, 15:24) *
Но учитывайте то, что у Вас, как я предполагаю, коллектор на кондиционере с несколькими присоединительными патрубками

Че-то я не совсем понял, что Вы спросили ))))
Попробую догадаться.
Если Вы имели ввиду, что из кондиционера отходит несколько каналов, то нет. Из него выходит 1 канал диаметром, как я написал выше. Через пол метра поворот на 90 гр. и далее мне как раз важно понять сколько метров можно протащить этот канал с минимальной потерей.

vnipi спасибо!
7-8 метров это с минимальными потерями? Или предел работы? У кондиционера 3 скорости. Будет ли гнать воздух на минимальной скорости на это расстояние?
Про кол-во каналов ответил выше.

С Уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 25.11.2013, 9:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



т.е. трасса у вас такая - кондиционер, адаптер, воздуховод круглый Ф180. На воздуховоде (оцинковка, или гибкий?) - отвод... А дальше что? Решетка, диффузор (если да, то тип/размер какой?)?

Кстати, почему Ф180? Он слишком мал для таких расходов (660 м3/ч на малой скорости, если не ошибаюсь) - 7,2 м/с в сети это несколько шумно + лишние потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.11.2013, 10:31
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



390 m3/час на малой скорости и 540 м3/час на большой. В принципе, при указанном диаметре почти 6 м/с на большой скорости и 2,2 Ра/м потери при 20.46 Ра динамического давления. Если 30 Ра это располагаемое давление при указанном максимальном расходе, то да, метров 8 с учётом поворота и сопротивления ВР. Максимум 10 метров при тех же условиях.
Но. Это при условии, что на входе в блок ничего нет. Если и там устанавливается воздуховод и воздухозаборная решётка (диффузор), то длину этого воздуховода нужно вычесть из приточной трассы. Как и вычесть из располагаемого давления сопротивление решётки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 25.11.2013, 13:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Цитата(Skaramush @ 25.11.2013, 11:31) *
Но. Это при условии, что на входе в блок ничего нет. Если и там устанавливается воздуховод и воздухозаборная решётка (диффузор), то длину этого воздуховода нужно вычесть из приточной трассы. Как и вычесть из располагаемого давления сопротивление решётки.

На входе в кондиционер стоит приточка через адаптер. Не догадался, что это важно, поэтому не написал сразу.
На выходе еще какой-то адаптер (типа сопло) и решётка. Воздуховод гибкий.

p.s. C другой стороны, может все это уже и не важно. У меня там 5 метров после поворота (кондей-адаптер-пол метра трасса-поворот 90гр.-трасса 5 метров) Я так понимаю, что "прохожу" )))

Еще раз, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.11.2013, 22:12
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для вентилятора важно как "до", так и "после". Потери суммируются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 26.11.2013, 19:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Каким образом они суммируются, если направление потока - в одну сторону? И от приточки и от кондея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lugat
сообщение 26.11.2013, 20:31
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88720



Цитата(pib @ 26.11.2013, 20:29) *
Каким образом они суммируются, если направление потока - в одну сторону? И от приточки и от кондея.

Вентилятору приходится сначала "прососать" (то что до него), а потом "продавить" (всё что после). Потому и суммируются smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2013, 20:32
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Таким самым, по абсолютным величинам. Потери учитываются все - как до, так и после вентилятора. И сумма их никогда не может превышать располагаемого давления при указанном расходе. Превысит - не будет расхода, он будет падать.

Представьте, что Вам нужно поднять на верёвке снизу, а потом передать наверх ведро с водой. И как, будете суммировать усилия на "подъём" и на "выталкивание"? Направление-то одно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 26.11.2013, 22:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Цитата(lugat @ 26.11.2013, 21:31) *
Вентилятору приходится сначала "прососать" (то что до него), а потом "продавить" (всё что после). Потому и суммируются smile.gif

Путаница пошла. У меня в голове так точно.
Зачем вентилятору кондея всасывать воздух от приточки, если приточка подсоединена к каналу, через адаптер параллельно?
Канальник всасывает только воздух из комнаты. Приточная машина гонит свой. Просто в одном месте эти два потока соединяются через адаптер и далее следуют одной дорогой.
Парни, я хоть спецвузов не заканчивал, но высшее техническое образование имею. Мы либо говорим о разных вещах, либо я хреново объясняю ))))
Завтра нарисую схему и приложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
figaro
сообщение 26.11.2013, 22:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 30.1.2011
Из: 1цово
Пользователь №: 91840



Гибкий воздуховод диаметром 180- это кто такие выпускает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 26.11.2013, 22:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Перечитав все по третьему кругу, я кажется догадался.
Наверное имелось ввиду возможность этого кондея притягивать до 10% свежего воздуха. В этом случае работает вентилятор кондея и воздух проходит через фильтр кондея.
Ну если не это, то я теряюсь.

В моем случае это две разные и независимые системы. Просто соединяются через адаптер уже после кондея. Но я бы это более назвал не после, а параллельно.

Сообщение отредактировал pib - 26.11.2013, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2013, 22:24
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, понято неверно или Вы вносите путаницу не давая все данные.

Если у кондиционера (то есть его вентилятора) есть на стороне всасывания любое устройство или воздуховод, это добавит сопротивление, то есть потери. Даже присоединённый адаптер.
Те цифры, что Вы видели как "технические данные" относятся к работе устройства без присоединения к нему чего-либо. Вот тот "ящик", который на иллюстрации в каталоге.


Как, как? У Вас соединены в один воздуховод ПОДАЮЩИЕ стороны приточного вентилятора и кондиционера? Серьёзно? Если так, кто автор сего шедевра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lugat
сообщение 26.11.2013, 22:40
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88720



Цитата
Зачем вентилятору кондея всасывать воздух от приточки, если приточка подсоединена к каналу, через адаптер параллельно?
Канальник всасывает только воздух из комнаты. Приточная машина гонит свой. Просто в одном месте эти два потока соединяются через адаптер и далее следуют одной дорогой.


Вот так, штоле? smile.gif
Прикрепленный файл  sheet1.png ( 3,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


Но это же ересь smile.gif

Сообщение отредактировал lugat - 26.11.2013, 22:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 26.11.2013, 22:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Цитата(lugat @ 26.11.2013, 23:40) *
Вот так, штоле smile.gif

Но это же ересь smile.gif

Примерно так. Если быть точным, то вот так.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 121,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Зеленая это приточка.
Синий, это кондей.
Красный это адаптер.
Стрелки, это направление потоков.

Самое главное, прошу сообщить, почему ересь? Буду предъявлять установщикам.

Добавил.
Приточка не из помещения (как на Вашем рисунке) а из улицы.

Сообщение отредактировал pib - 26.11.2013, 22:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lugat
сообщение 26.11.2013, 23:08
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88720



[АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ТЕЛЕПАТ]
Нет, монтажников не трогайте. Всё нормально.
Кондей и приточка у вас не сходятся в одну сеть. У "адаптера" - 2 "гнезда" для подключения воздуховодов и к одному подключен кондей (вероятней всего гибким воздуховодом ф200), а ко второму - приточка. Приточка гонит в помещение свежий воздух, кондей его тянет в себя и охлаждает. Тоесть - 2 разные сети.
Отвечая на самый первый вопрос - примерно на метров 7-8 гибкого воздуховода. Больше не стоит. И это при условии, что будет ровный, как линейка. Если будут перегибы - делите вдвое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 26.11.2013, 23:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Прикрепленный файл  image.jpg ( 242,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Поправил рисунок. Прошу простить, рисую пальцем на айпеде. Компа нет под рукой. Нарисовал как смог.
Но!
Вы меня совсем загрузили !!!! У меня почти паника.

Итак опять пытаюсь описать.
Адаптер прикручен к кондею вплотную со стороны выпуска. Но адаптер чуть шире кондея, на ширину трубы приточки. Там где шире, прикручена труба приточки. В адаптере потоки от кондея и приточки сходятся вместе и дуют в комнату. Из этой же комнаты в кондей всасывается воздух (синяя левая стрелка).

Труба приточки, все же 180. Это 100%. Каллибри, там 180 труба. А вот канал после адаптера скорее всего 200, а может и больше. Завтра буду на объекте, замерю.

Касательно последнего Вашего абзаца. У меня 1 перегиб 90 гр. После него 4-5 метров. До перегиба пол метра.

P.s. Завтра выложу нормальную схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lugat
сообщение 27.11.2013, 0:00
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88720



blink.gif
Кто к адаптеру гибким подключен, кондей, или всё-таки приточка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.11.2013, 1:59
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чего-чего???
"Адаптер" в данной схеме - общая камера на выхлопе как воздухоохладителя, со своим вентилятором, так и вентилятора приточки. Если приточка без вентилятора - бред сивой кобылы в лунную ночь - так это не "приточка" будет, а выброс части охлаждённого воздуха наружу для борьбы с глобальным потеплением. если приточка с вентилятором - чья-то бредовая фантазия в виде "а посадим два разных вентилятора на одну сеть и посмотрим, кто - кого?"
"Изобрёл" сие, уж простите, профан (мягко говоря). Схема неработоспособна.
Единственный шанс, это разделение "адаптера" глухой перегородкой, отделив полностью часть под приточный воздух и вторую - под охлаждённый. И то, это если приточный вентилятор есть.
Если выполнено без таковой, то всю схему "свернуть в трубочку" и ... Тем самым "монтажникам", которых "не трогать".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lugat
сообщение 27.11.2013, 7:06
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88720



to Skaramush, Я вас умоляю biggrin.gif Мы имеем перед собой классический вариант, который предпочитают гостинницы - одну приточку на все номера этажа, но в каждую комнату - по фанкойлу. У меня чувство, что тот "адаптер" - кусок оцинковки глубиной в 10 мм с прикрученной решеткой. Там уж ставь перегородку, не ставь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.11.2013, 9:07
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Даже если группа лиц предпочитает .... скажем, нетрадиционные половые отношения, приводить сие к общепринятому и принимать как норму, мягко говоря, перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 27.11.2013, 10:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(pib @ 27.11.2013, 0:39) *
Прикрепленный файл  image.jpg ( 242,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Итак опять пытаюсь описать.
Адаптер прикручен к кондею вплотную со стороны выпуска. Но адаптер чуть шире кондея, на ширину трубы приточки. Там где шире, прикручена труба приточки. В адаптере потоки от кондея и приточки сходятся вместе и дуют в комнату. Из этой же комнаты в кондей всасывается воздух (синяя левая стрелка).

Труба приточки, все же 180. Это 100%. Каллибри, там 180 труба. А вот канал после адаптера скорее всего 200, а может и больше. Завтра буду на объекте, замерю.

Касательно последнего Вашего абзаца. У меня 1 перегиб 90 гр. После него 4-5 метров. До перегиба пол метра.

P.s. Завтра выложу нормальную схему.

Если это подмес, то выполнен он неправильно - правильно делать на всасывающей стороне кондиционера с учётом требуемых кондиционером отношений свежего/обрабатываемого воздуха.
Если это попытка сэкономить на отдельном участке воздуховода с решеткой/диффузором для приточки - то ничего хорошего не выйдет, ибо 2 вентилятора (и приточка и кондиционер) 100% у вас с разными характеристиками. При одновременной работе по данной схеме часть мощности обоих систем уйдёт не на доставку воздуха к потребителю, а на "борьбу за уравнение характеристик" и что и с какими параметрами в итоге придёт к адаптеру - сказать сложно. Смысл работы кондиционера как установки по поддержанию климатических параметров в этом случае теряется.

Кстати, у Колибри нет диаметра 180 - только 125, 160, 200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 27.11.2013, 10:07
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Цитата(lugat @ 27.11.2013, 1:00) *
blink.gif
Кто к адаптеру гибким подключен, кондей, или всё-таки приточка?

Мягким подключена приточка.
Адаптер вплотную прикручен в кондею.
Цитата(Skaramush @ 27.11.2013, 2:59) *
Чего-чего???
"Адаптер" в данной схеме - общая камера на выхлопе как воздухоохладителя, со своим вентилятором, так и вентилятора приточки. Если приточка без вентилятора - бред сивой кобылы в лунную ночь - так это не "приточка" будет, а выброс части охлаждённого воздуха наружу для борьбы с глобальным потеплением. если приточка с вентилятором - чья-то бредовая фантазия в виде "а посадим два разных вентилятора на одну сеть и посмотрим, кто - кого?"
"Изобрёл" сие, уж простите, профан (мягко говоря). Схема неработоспособна.
Единственный шанс, это разделение "адаптера" глухой перегородкой, отделив полностью часть под приточный воздух и вторую - под охлаждённый. И то, это если приточный вентилятор есть.
Если выполнено без таковой, то всю схему "свернуть в трубочку" и ... Тем самым "монтажникам", которых "не трогать".

Приточка с вентилятором. Я писал выше - Колибри 500.
В том рисунке, который я приложил в адаптере каналы действительно разделены перегородкой и после адаптера сразу комната.
Но!!
У меня на объекте еще 2 кондея. Как там подключено, я не помню. Сейчас еду туда и посмотрю. Но сдается мне, что так, как Вы написали "а посадим два разных вентилятора на одну сеть и посмотрим, кто - кого?"
В любом случае, посмотрю и отпишусь.

А как правильно должно быть подключено?
- Канал от приточки через адаптер должен заходить в сам кондей? А далее один канал.
или
- Канал от приточки должен идти параллельно каналу кондея и только в стене в адаптере должен соединяться (с перегородкой, как Вы пишите)?

Всем спасибо за помощь!

p.s. aas3 Значит 200. Тоже сейчас проверю.

Сообщение отредактировал pib - 27.11.2013, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 27.11.2013, 10:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(pib @ 27.11.2013, 11:07) *
А как правильно должно быть подключено?
- Канал от приточки через адаптер должен заходить в сам кондей? А далее один канал.

Цитата
Если это подмес, то выполнен он неправильно - правильно делать на всасывающей стороне кондиционера с учётом требуемых кондиционером отношений свежего/обрабатываемого воздуха

Цитата(pib @ 27.11.2013, 11:07) *
- Канал от приточки должен идти параллельно каналу кондея и только в стене в адаптере должен соединяться (с перегородкой, как Вы пишите)?

Желательно - вообще отдельной системой, т.е. своими решётками и воздуховодами.

Цитата(pib @ 27.11.2013, 11:07) *
p.s. aas3 Значит 200. Тоже сейчас проверю.

Колибри-500 - Ф160.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pib
сообщение 27.11.2013, 13:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 214090



Вернулся с объекта!

Ну и нагрузили вы меня здесь!!! А все начиналось-то с вопроса про длину канала. Я конечно же без сарказма пишу, наоборот огромное спасибо за участие. Теперь я на много больше разбираюсь в том, что мне установили.

Итак что имеем.
На объекте три комнаты.
В с/у установлен колибри 500 с трубой 160 (именно 160 как указывали вышеrolleyes.gif )
Далее канал приточки подходит к первому кондею и через тройник присоединен к адаптеру кондея со стороны выхода (отдельно, через перегородку)
Далее канал приточки идет в подсобку, где стоят еще два кондея. Вот к ним он присоединен по принципу подмеса, со стороны всасывания.
Вот рисунок.
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 377,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.11.2013, 13:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Хосподи. Вот уж люди не ищут легких путей. Зачем вообще эти подмесы нужны? Толком ни приточку, ни кондеры не настроить. По мне так сделали бы отдельно, да и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274