сообщение 22.11.2013, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131413



Добрый день, инженеры! Необходима ваша помощь и совет. Приложенная схема: холодная вода поступает в бак горячей воды, где нагревается проточным котлом с замкнутым контуром через теплообменник при помощи циркуляционных насосов. С помощью насосной группы Wilo-CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2-R1 (Q=23 m³/ч, Н=30м) горячая вода подается к потребителям. Потребители – это душевые сетки и умывальники, работающие в АБК посменно. Для циркуляции воды в водоразборной системе предполагается использовать балансировочный клапан или же регулятор температуры прямого действия. Что будет лучше в данном случае и какой фирмы порекомендуете?(Бак горячей воды – открытый не напорный).
Или может есть иные варианты?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 27,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.11.2013, 22:13
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Knopka @ 22.11.2013, 17:01) *
Добрый день, инженеры! Необходима ваша помощь и совет. Приложенная схема: холодная вода поступает в бак горячей воды, где нагревается проточным котлом с замкнутым контуром через теплообменник при помощи циркуляционных насосов. С помощью насосной группы Wilo-CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2-R1 (Q=23 m³/ч, Н=30м) горячая вода подается к потребителям. Потребители – это душевые сетки и умывальники, работающие в АБК посменно. Для циркуляции воды в водоразборной системе предполагается использовать балансировочный клапан или же регулятор температуры прямого действия. Что будет лучше в данном случае и какой фирмы порекомендуете?(Бак горячей воды – открытый не напорный).
Или может есть иные варианты?

чисто балансировочники предусмотрены не для питьевой воды как правило..для питьевой воды используют регуляторы расхода и терморегуляторы...в идеале - терморегулятор, он самый продвинутый , но и дорогой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Top-23
сообщение 25.11.2013, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



У меня на объекте стоят вот такие!
DANFOSS MTCV
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  icon.jpg ( 23,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopka
сообщение 25.11.2013, 12:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131413



Цитата(Водяной @ 23.11.2013, 23:13) *
чисто балансировочники предусмотрены не для питьевой воды как правило..для питьевой воды используют регуляторы расхода и терморегуляторы...в идеале - терморегулятор, он самый продвинутый , но и дорогой




Цитата(Top-23 @ 25.11.2013, 10:12) *
У меня на объекте стоят вот такие!
DANFOSS MTCV


Спасибо, всем, кто смог хоть что-то разобрать в моих каляках))) bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274