Господа, помогите пожалуйста!!! Спор возник с руководством. Настаивают категорировать противопожарный трубопровод, пенопровод и трубопроводы газотушения по 585 правилам, т.е. как технологические трубопроводы. Я считаю, что не нужно категорировать даже если и на технологической установке. В каких нормативных документах я могу найти пояснения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.11.2013, 19:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Ростехнадзор заменил ПБ 03-585-03 на руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
С другой стороны, на пожарные трубопроводы технологических установок вне зданий СП5 и СП10 не распространяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 22.11.2013, 22:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



А в здании? На счёт новых рекомендаций я курсе, там тоже что и в 585 было. Какой же документ может подтвердить что трубопровод газотушения или пенопровод является технологическим или не является именно в здании технологической установки. Например насосная или серверная.

А в здании? На счёт новых рекомендаций я курсе, там тоже что и в 585 было. Какой же документ может подтвердить что трубопровод газотушения или пенопровод является технологическим или не является именно в здании технологической установки. Например насосная или серверная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.11.2013, 11:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Мне думается, что любой трубопровод является технологическим. Тут вопрос лишь в применимости норм. ПБ 03-585 распространяются на стальные трубопроводы, эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах. Если ваш объект именно такой, то нужно соответствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 25.11.2013, 16:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



СНиП 3.05.05-84
Настоящие правила распространяются на производство и приемку работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов (в дальнейшем - "оборудование" и "трубопроводы"), предназначенных для получения, переработки и транспортирования исходных, промежуточных и конечных продуктов при абсолютном давлении от 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до 100 МПа вкл. (1000 кгс/см2), а также трубопроводов для подачи теплоносителей, смазки и других веществ, необходимых для работы оборудования.

Следовательно, пожарные трубопроводы - не технологические. Хотя есть сомнение в связи с приложением №3 "Рекомендаций"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 25.11.2013, 21:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Тут даже дело в монтаже трубопровода, в толщине стенки и диаметра ( скоростях потоков). Различия между рекомендациями (бывших 585) и СП5. Например газотушение. По ПУЭ между технологическими трубопроводами и кабелем должно быть не менее 500мм. А по СП5 необходимо проложить трубопровод для распределения хладона непосредственно в кабельной канале.

Надеюсь новый технический регламент об оборудовании под давлением более чётко позволит классифицировать трубопроводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.11.2013, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



jackson57
Цитата
Следовательно, пожарные трубопроводы - не технологические.

Откуда это следует?

Салават1979
Цитата
По ПУЭ между технологическими трубопроводами и кабелем должно быть не менее 500мм.

Сейчас почитал внимательнее эти нормы... Если по логике, технологический трубопровод - это линия, по которой происходит транспортировка среды до какого-то технологического оборудования. Т.е. подводящий трубопровод - технологический, поскольку поставляет воду к узлам управления, а питающий и распределительный - уже нет. То же самое и с газом: до селекторного клапана он технологический, а после - обычный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 26.11.2013, 16:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Есть правда и в этом. Только чаще воду подводят сантехники, т е сан технический трубопровод, а газовое пожаротушение чаще хладонами из баллонов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 14:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных