Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Посоветуйте циркуляционный насос на 16 бар, в смесительный контур
-BuTeK-
сообщение 25.11.2013, 0:39
Сообщение #1


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Ситуация:
ИТП на 26 этаже.
Приточка на 30 кВт на 1 этаже, примерно на 80 метров ниже.
Давление перед приточкой порядка 12 бар. Пока невозможно сказать точнее, т.к. существующий манометр слегка 'зашкаливает'.
Нужно установить правильный насос рассчитаный на 16 бар.
Вме что вижу у Грундфоса рассчитано на 10.
Насос желательно не большой.

Подскажите у кого было подобное?
Хотя бы у кого из производителей есть подобные смесительные насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 25.11.2013, 0:58
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Я, конечно, могу ошибаться, но, пожалуй, лучше поставить регулятор давления перед приточкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 1:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А у вас калорифер приточки тоже на 16 бар? Может ти поставить? А как там организрвани система то? Я так понимаю, у вас коышная котельная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.11.2013, 8:48
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(-BuTeK- @ 25.11.2013, 0:39) *
Ситуация:
ИТП на 26 этаже.
Приточка на 30 кВт на 1 этаже, примерно на 80 метров ниже.
Давление перед приточкой порядка 12 бар. Пока невозможно сказать точнее, т.к. существующий манометр слегка 'зашкаливает'.
Нужно установить правильный насос рассчитаный на 16 бар.
Вме что вижу у Грундфоса рассчитано на 10.
Насос желательно не большой.

Подскажите у кого было подобное?
Хотя бы у кого из производителей есть подобные смесительные насосы?
Перед приточкой 12 бар, а на обратке? Наверняка ниже допустимых для грундов 10 кг/см2?

Сообщение отредактировал HeatServ - 25.11.2013, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 8:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вот серии ТР попробуйте у грундфоса

Прикрепленный файл  96463906.pdf ( 63,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1008
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.11.2013, 8:58
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexius_sev @ 25.11.2013, 8:57) *
Вот серии ТР попробуйте у грундфоса

Прикрепленный файл  96463906.pdf ( 63,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1008
Слишком дорогие и мощные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 9:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Пусть частотник ставят или со встроенным берут. У них самих же задача поставить на 16 бар, а насосы такой сери дешевыми, мне кажется, не будут. Можно конечно ТО поставить, можно еще хуже извратиться поставить два регулятора давления, один после себя на подаче, другой до себя на обратке+ставить предохранительный клапан для защиты))). Или искть дешевые аналоги у других фирм.
Насос по рознице 860 евро, + частотник 8000 р, думаю 20-30% скидки сделают. итого 32-37 т.р.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.11.2013, 9:07
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexius_sev @ 25.11.2013, 9:04) *
Пусть частотник ставят или со встроенным берут. У них самих же задача поставить на 16 бар, а насосы такой сери дешевыми, мне кажется, не будут. Можно конечно ТО поставить, можно еще хуже извратиться поставить два регулятора давления, один после себя на подаче, другой до себя на обратке))). Или искть дешевые аналоги у других фирм подешевле.
Насос по рознице 860 евро, + частотник 8000 р, думаю 20-30% скидки сделают. итого 32-37 т.р.
А можно сразу с частотником, тыщ под сотню так. А можно посмотреть давление на обратке и поставить насос за 5-8 т.р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 9:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



если давление на подаче 12 бар, и каким-то чудом оно превратиться в 9 бар на обратке . То арматура должна подбираться на 12 бар (16 бар)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 25.11.2013, 9:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



А нельзя насос поставить в ИТП на 26 этаже? Там же давление около 4 бар..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 9:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну обычно ставят возле калорифера приточной вентиляции, думаю тут речь идет об насосе на узле управления калорифером приточной установки

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 25.11.2013, 10:14
Сообщение #12


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



1. Да насос нужен в циркуляционном контуре нагревателя приточной установки с трехходовым клапаном.
2. А как поставить регулятор давления? После трехходового, во внутреннем контуре?
Хватит ли давления воды поднять ее обратно?
3. Теплообменник в приточке рассчитан на 20 бар.

К сожалению померить давление в обратке пока получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 10:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



2 регулятора давления после себя (подача) и до себя (обратка) поставить на входе и выходе со стороны ИТП перед трехходовым.

Зачем поднимать? Достаточно преодолеть давление сопротивления калорифера+трехходовой+регултор давление до себя на обртке.
Короче, надо выйти в точку после рег. давление на обратке в расчетные параметры по давлению и расходу при помощи насоса на узле обвязки калорифера.


Насосу же в ИТП сопротивлени системы в ИТП+труб до узла калорифера и после+рег.давление на подаче после себя.

Проект-то ИТП есть? Там обычно они написаны расчетные параметры по веткам

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.11.2013, 0:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А почему калориферы выпали из поля внимания? Калорифер приточки типа КСК выдерживает до 12 бар...кажется.
Поставьте паяный разделительный теплообменник и все вопросы закроются.

Сообщение отредактировал испытатель - 26.11.2013, 0:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.11.2013, 14:16
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 1:04) *
Поставьте паяный разделительный теплообменник и все вопросы закроются.

Я за этот вариант. А в малое кольцо между теплообменником и калорифером залейте антифриз. Сэкономите на механизмах защиты от замерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 26.11.2013, 14:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 1:04) *
А почему калориферы выпали из поля внимания? Калорифер приточки типа КСК выдерживает до 12 бар...кажется.
Поставьте паяный разделительный теплообменник и все вопросы закроются.

в #12 сообщении говорится , что калорифер на 20 бар.
про ТО я тоже говорил, но автору видимо затея с ТО не по душе)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.11.2013, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 26.11.2013, 18:24
Сообщение #17


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835




Насчет обвязки. Ни один производитель не может обеспечить насос с нужным мне расходом (на смешение) на 16 бар.
Ставить теплообменник ради одной приточки на 32 кВт - ну не знаю. Сколько может стоить такой теплообменник и обвязка к нему?

Возможное решение - поставить двухходовый клапан с установкой минимального пропуска в районе 10% - ну чтоб не закрывался полностью никогда, а учитывая что в ИТП есть погодозависимое управление - то он и не опустится ниже. На клапан поставить привод с минимальным временем открытия в районе 30 секунд и термостат на обратку.

Как вам такое решение?

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 26.11.2013, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.11.2013, 20:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2013, 16:24) *
Насчет обвязки. Ни один производитель не может обеспечить насос с нужным мне расходом (на смешение) на 16 бар.
Ставить теплообменник ради одной приточки на 32 кВт - ну не знаю. Сколько может стоить такой теплообменник и обвязка к нему?

Возможное решение - поставить двухходовый клапан с установкой минимального пропуска в районе 10% - ну чтоб не закрывался полностью никогда, а учитывая что в ИТП есть погодозависимое управление - то он и не опустится ниже. На клапан поставить привод с минимальным временем открытия в районе 30 секунд и термостат на обратку.

Как вам такое решение?

1. Паяный указанной мощности - порядка 300 у.е "дешевле спецнасоса"
2. Вы хотите воду из СО пропускать в приточку? Точно в температуру воздуха не попадете, но величина рассогласования будет "терпимой"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 27.11.2013, 9:40
Сообщение #19


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 21:00) *
1. Паяный указанной мощности - порядка 300 у.е "дешевле спецнасоса"
2. Вы хотите воду из СО пропускать в приточку? Точно в температуру воздуха не попадете, но величина рассогласования будет "терпимой"


Почему из СО? Там своя отдельная система теплоснабжения приточек в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.11.2013, 10:49
Сообщение #20


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2013, 19:24) *
Возможное решение - поставить двухходовый клапан с установкой минимального пропуска в районе 10% - ну чтоб не закрывался полностью никогда, а учитывая что в ИТП есть погодозависимое управление - то он и не опустится ниже. На клапан поставить привод с минимальным временем открытия в районе 30 секунд и термостат на обратку.
Как вам такое решение?

Разумно.

А если не полениться и побегать сверху-вниз, согласовывая приточку и погодозависимый регулятор в ИТП, то этот самый клапан никогда не закроется менее чем на 70%, т. о. минимальный пропуск можно поставить 50%, чтобы не замёрзло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 27.11.2013, 10:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Почему из СО? Там своя отдельная система теплоснабжения приточек в ИТП.
А мне непонятно, почему насос и управление приточек не может быть тоже в ИТП на 26 этаже, где давление 4 бар.. или часть автоматики внизу, часть - вверху rolleyes.gif
Извините, за назойливое любопытство smile.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 27.11.2013, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.11.2013, 11:08
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Altelega @ 27.11.2013, 11:54) *
А мне непонятно, почему насос и управление приточек не может быть тоже в ИТП на 26 этаже,

Долго ждать реакции. Регулятор может "взбеситься" Хотя... считать надо и настраивать ПИ - алгоритм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 27.11.2013, 11:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



А там нужен насос? Так велик диапазон уставок по ТЗ? Если так, то не проще/надежней регулировать байпасом по воздуху...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных