Задумчивая
сообщение 25.11.2013, 18:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



По проекту бесканальная прокладка теплосети по территории детского сада 80м идет в непроходном канале на песчаном основании.
Экспертиза заставляет установить в канале скользящие опоры на основании альбома 313. ТС -007.000. Прямых указаний на это я там не нашла.
При этом в СП 41-105-2002 п.4.45 Изолированные трубопроводы диаметром до 400 мм при прокладке на участках в непроходных каналах рекомендуется укладывать на основание из песка с коэффициентом фильтрации 5 м/сут. Для большего диаметра допускается прокладка трубопровода на скользящих опорах. При этом необходима проверка теплосети на продольную устойчивость.
На участках прокладки трубопроводов в проходных и полупроходных каналах длиной до 30 м допускается прокладка на скользящих опорах. Длина каналов может быть увеличена по согласованию в установленном порядке.
1. Правомерны ли требования экспертизы?
2,Могу ли я ссылаться в ответе на СП 41-105-2002?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Медведица
сообщение 26.11.2013, 12:34
Сообщение #2


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



по территории детского сада теплотрасса должна идти
в монолитном канале полностью засыпанном песком
но где об этом пишется никто незнает
наиболее соотв. см. СНиП ТС п. 9.3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 26.11.2013, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Да, Медведица, похоже никто не знает. А вот эксперт знает, но совсем что-то другое.

СП 41-105-2002 уже недействителен, где-нибудь есть про это?

Я бы на него сослалась.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 26.11.2013, 16:15
Сообщение #4


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п.9.3: «Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не_допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 26.11.2013, 16:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Ну, да, в проекте так и сделано - в монолитном канале с гидроизоляцией в песочке. А эксперту хочется опорных подушечек и скользячек. А мне что-то плдсказывает , что переходить с песочка на ОП не совсем ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blind
сообщение 26.11.2013, 21:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76439



мы делаем так :Прокладка тепловых сетей в каналах на песчаном основании в кач. исключения при реконструкции тепловых сетей, при вновь проектир. сетях - на подкладных скользящих опорах... ну а по СП вроде вы правы, и вообще своё требование эксперт обязан обосновать ссылкой на нормативынй документ... так что требуйте снего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 27.11.2013, 2:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



blind, доходчиво, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 27.11.2013, 3:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



В СП 41-05 про реконструкцию тепловых сетей тоже пишут.

А так, свобода выбора, конечно хороша, но когда на ряду с п. 4.45, который дан выше, в этом же СП есть,

п.4.8 При устройстве канальных участков, ниш (для П-образных компенсаторов и футляров) следует применять скользящие опоры с креплением хомутами по гидрозащитной оболочке.Допускается укладка изолированных труб на песчаное основание в каналах.

хотелось бы большей определенности.




[size="3"][/size]


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 27.11.2013, 5:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Цитата(blind @ 26.11.2013, 22:09) *
мы делаем так :Прокладка тепловых сетей в каналах на песчаном основании в кач. исключения при реконструкции тепловых сетей,


blind, при реконструкции в П-обр. компенсаторах и углах поворотов используете скользящие опоры?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 9.12.2013, 19:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



На теплотрассе в месте излома уклона необходим камера только для спуска воды без отключающей арматуры.

Следует ли его размещать обязательно у Н.О.? По уклону его бы лучше поставить на запроектированной теплотрассе близко к П-образному компенсатору, т.е. далеко от Н.О. Допустимо ли это?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных