stessi
сообщение 26.11.2013, 8:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Как выполняют нестандартные повороты стальных газопроводов? Гнут трубу каким-то приспособлением на площадке?
Нужно их закладывать в специификацию?

Еще такой вопрос. Подземно устанавливаются тройники, переходы стальные. Их покупают неизолированными и изолируют после приварки, верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 26.11.2013, 8:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Зависит от диаметра, до 1 дюйма можно и на площадке гнуть ручным трубогибом. Большего диаметр в цеху, еже-ли большого радиуса - на вальцовочном станке в цеху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 26.11.2013, 8:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Ду50-200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 26.11.2013, 9:52
Сообщение #4


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



В проектной документации можно применить гнутые отводы по ОСТ 36-42-81. Его статус после 2003 г. не определен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kadusha
сообщение 26.11.2013, 10:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70131



Именно все так... Отводы гнутые должны быть выполнены по техническим условиям отраслевого стандарта ОСТ 36-49-81, а конструкция и размеры в соответствии с ОСТ 36-42-81.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 26.11.2013, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Профили делаю. Тут тоже изгибы есть (по рельефу). Для таких случаев тоже вычислять угол и отводы закладывать?

В спецификации так и писать: отвод 37 градусов, 11 градусов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 26.11.2013, 12:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Недавно тоже столкнулся с такими изгибами! Размещал тему с соответствующим вопросом: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...%EA%EB%EE%ED%E0 (вопрос 2), но так никто ничего по нему не ответил...
Потом ГИПа прижал, он оказался бывшим магистральщиком, рассказал мне как делать естественные изгибы стального газопровода (в соответствии с рельефом или обходами чего-либо...). Трудоемкий блин это процесс делать в ручную, рассчитываются тангенсы, биссектрисы и плечи этих изгибов..... Даже не воспроизведу сейчас это опять! )

Минимально допустимый радиус гиба стальной трубы - 100D.

Вообще эти вещи строят в программных комплексах (планы-профили), прогрмма сама вычерчивает эти естественные изгибы стальной трубы!

Сообщение отредактировал Ivan Yur'evich - 26.11.2013, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kadusha
сообщение 26.11.2013, 12:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70131



Цитата(stessi @ 26.11.2013, 11:50) *
Профили делаю. Тут тоже изгибы есть (по рельефу). Для таких случаев тоже вычислять угол и отводы закладывать?

В спецификации так и писать: отвод 37 градусов, 11 градусов...

Да, например: Отвод 72° ∅325х7,0-800-500-500 ОСТ 36-42-81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 26.11.2013, 12:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(Kadusha @ 26.11.2013, 13:45) *
Да, например: Отвод 72° ∅325х7,0-800-500-500 ОСТ 36-42-81

Единственный минус такого решения - огромная стоимость!

На недели тут запросил коммерческое предложение по таким отводам (Ду300), разница с ГОСТовскими отводами - в 10 раз! Завернули такое решение, переделывал на угол поворота двумя отводами под 90....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 26.11.2013, 13:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



А есть тут монтажники? Как это ручками делается, строится такой газопровод?

Я, честно говоря, надеялась, что есть какой-нибудь трубогиб, оторым на площадке легко загнут на любой угол мои трубы (Ду50-200).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 26.11.2013, 13:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(stessi @ 26.11.2013, 14:16) *
А есть тут монтажники? Как это ручками делается, строится такой газопровод?

Я, честно говоря, надеялась, что есть какой-нибудь трубогиб, оторым на площадке легко загнут на любой угол мои трубы (Ду50-200).


Строится согласно проектного решения! ) Тругбогибов на площадке никаких нет...
Я хоть и не монтажник, но на площадке, на удивление, труба в траншее гнется довольно хорошо, как написал выше с радиусом не менее 100D...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 26.11.2013, 13:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Мне кажется, вы один ноль забыли.


СП 42-102-2004


7.127 Минимальные допустимые радиусы упругого изгиба равняются 1000Dн.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 26.11.2013, 13:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(stessi @ 26.11.2013, 14:26) *
Мне кажется, вы один ноль забыли.
СП 42-102-2004
7.127 Минимальные допустимые радиусы упругого изгиба равняются 1000Dн.


Хм... ГИП промыл мне мозги именно на минимум 100D (по факту 300-600D)! Работал по их наработкам и таблицам....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных