Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "ПРЭМ" на улице
Praktik1111
сообщение 23.11.2015, 17:27
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.9.2015
Пользователь №: 278373



небаланс положительный. расход горячей там определяют по небалансу. а показания вст не берут, из-за больших значений. циркуляции нет,врезок то есть с гвс на отопление( по-крайней мере со слов слесарей) вот только проблема такая же и с холодным учетом.там показания просто в два раза выше,чем на горячем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.11.2015, 17:36
Сообщение #92


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Praktik1111 @ 23.11.2015, 17:27) *
небаланс положительный. расход горячей там определяют по небалансу. а показания вст не берут, из-за больших значений. циркуляции нет,врезок то есть с гвс на отопление( по-крайней мере со слов слесарей) вот только проблема такая же и с холодным учетом.там показания просто в два раза выше,чем на горячем.
Слово слесаря это вопрос отдельный... А что с давлениями и какой тип присоединения? Вполне может горячая уходить в холодную линию через какой-нибудь нерадивый смеситель. А если горячая всё же забахана в систему отопления, да на холодной воде стоит повысительный насос, то количество возможных вариантов зашкаливает. Проверять надо на плотность каждую систему отдельно. Первым делом отключить ГВС и глянуть что покажет прибор, потом включить ГВС и отсечь систему отопления, если давление в ней не будет расти после его снятия, то значит где-то есть врезка. С холодной точно так же. Т.е. отключаем основной ввод и смотрим на изменение давления, выявляя линию на предмет непроектной гидравлической связи с линией ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Praktik1111
сообщение 23.11.2015, 17:40
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.9.2015
Пользователь №: 278373



спасибо большое-покумекаю на днях.
давление-на подаче 4.6, обратка 3.9(значения прыгают, но в пределе такой же разницы) схема открытая(разбор гвс на теплоузле с перемычки между подающим и обратным -с обратки кран закрыт)

Сообщение отредактировал Praktik1111 - 23.11.2015, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.11.2015, 17:42
Сообщение #94


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Praktik1111 @ 23.11.2015, 17:40) *
спасибо большое-покумекаю на днях.
Неплохо бы для начала вообще приборы на вводе кольцануть накоротко, чтобы посмотреть их фактический небаланс, идеально работающих не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Praktik1111
сообщение 23.11.2015, 17:55
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.9.2015
Пользователь №: 278373



Цитата(HeatServ @ 23.11.2015, 21:42) *
Неплохо бы для начала вообще приборы на вводе кольцануть накоротко, чтобы посмотреть их фактический небаланс, идеально работающих не бывает.

а вот это верно. по часовым показаниям небаланс меняется во времени, а по горячей-практически постоянный. я грешу, что либо вст неисправен, либо настроен неверно. на взлете обычно 160имп/литр, а с вст аж 0.01имп/литр( там 100л/имп)может шумы какие-нибудь воздействуют.

разбор горячей закрывал на пару часов- по архивам небаланс 0.003литра/час.

Сообщение отредактировал Praktik1111 - 23.11.2015, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
developjkee
сообщение 14.12.2017, 4:01
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.12.2017
Пользователь №: 333555



Цитата(Praktik1111 @ 23.11.2015, 20:01) *
Доброго времени суток всем!
Вопрос. Имеется Взлет ТСРВ-024, на ГВС стоит водосчетчик с импульсным выходом 100л/имп. В любое время суток в архиве тсрв по гвс показывает расход 0.650-0.720м.куб./час, а по разнице между подающим и обратным расходомерам разница меняется от 0(ночь) до 1.5 куба(утро и вечер). Циркуляции по гвс нет, импульс в ТСРВ выставлен 0.01имп/литр,длина линии импульсного выхода-5метров.
Вопрос теоретикам- что это?
На холодную воду почти все также, кроме длины линии в 70 метров и расхода =1.400м.куб./час.
Узел делал кто то и когда то( история стерла имена и даты).

Такая же проблема с ГВС. есть Подача есть обратка . пишет расход меньше отсечки , частности Y=<Yotc . Все проверили,провода ,сечения, вроде бы все ок. А главное ВКТ - 7 ставим и все работает. Правда у нас циркуляция еще есть, посему расход должен быть всегда. Грешу на ПО ТСРВ-024м . даже не знаю. скиньте варианты ,ребятки,пожалуйста.

Сообщение отредактировал developjkee - 14.12.2017, 4:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных