Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Капилярный термостат в Rlu-232, как он должен отрабатывать
DrTroll
сообщение 28.11.2013, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Подключил я капилярный термостат к RLU-232 к клеммам X4-M. Выставил в настройках дигитальную функцию для него, но не пойму, а как он будет отрабатывать? Логики привязанной к этой функции я не нашёл (например, когда капиляр сработал D1, D3 или Q сработали и переключились). Что должно случиться когда контакт на капиляре переключится? Он же по идее должен отключить установку, ведь он стоит на калорифере на воздушной линии, а по воде датчика у меня к сожалению нет. Объясните пожалуйста, а то зима на носу не хочется калорифер заморозить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IPlohoy
сообщение 28.11.2013, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 26642



В РЛУ поддерживается только нормально замкнутый сухой контакт. При размыкании - клапан теплоносителя на 100% плюс блокировка вентилятора и заслонок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 28.11.2013, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Спасибо. То есть при выставлении дигитальной настройки X4 надо выставить обязаельно, что нормальное состояние закрыто? А подключил я правильно, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 28.11.2013, 20:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



У меня в приточках(DDC4200) точно также. Нормально замкнуты контакт. При размыкании. Жалюи закрываем. Вентеляторы останавливаем. 3 х ходовой клапан открываем на 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 16.12.2013, 15:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Ну вот, добрался я до тестов с ним. Выставил x4 в нормально закрытое положение, подсоединил датчик и у меня показывает на тесте "0". Но когда я отключаю один конец, имитирую срабатывание датчика, то на тесте у меня показывает "1", что как я понимаю правильно, но агрегат не останавливается, жалюзи не закрываются, вобщем ничего не происходит. Я так понимаю должно меняться при срабатывании датчика состояние какого-то из входов D1 или D2? Чтобы при единицах на обоих входах агрегат переходил в безопасный режим.... что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 16.12.2013, 16:56
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(DrTroll @ 16.12.2013, 18:21) *
Ну вот, добрался я до тестов с ним. Выставил x4 в нормально закрытое положение, подсоединил датчик и у меня показывает на тесте "0". Но когда я отключаю один конец, имитирую срабатывание датчика, то на тесте у меня показывает "1", что как я понимаю правильно, но агрегат не останавливается, жалюзи не закрываются, вобщем ничего не происходит. Я так понимаю должно меняться при срабатывании датчика состояние какого-то из входов D1 или D2? Чтобы при единицах на обоих входах агрегат переходил в безопасный режим.... что делать?

Подключите капиллярный термостат через реле, одной парой на RLU, другой парой контактов выключаете вентилятор и закрываете жалюзи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 16.12.2013, 19:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Ну так-то оно понятно, но это уже переделка схемы, чего пока делать не хотелось бы... А всё таки должен он как-то отрабатывать как писали выше... Почему не отрабатывает? Состояние входа-то меняется, но как всё работало так и работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 16.12.2013, 22:35
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(DrTroll @ 16.12.2013, 22:16) *
Ну так-то оно понятно, но это уже переделка схемы, чего пока делать не хотелось бы... А всё таки должен он как-то отрабатывать как писали выше... Почему не отрабатывает? Состояние входа-то меняется, но как всё работало так и работает.

Чем включается и отключается вентилятор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 22.12.2013, 15:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Извините за тормоза, много работы.
Включается вентилятор от таймера, через кнопку включения. Но сигнал-то выдаётся через реле Q контроллера на разрешение ключения, а на дигитальных входах, как я понимаю мы регулируем какой режим получит логика: контроль, эконом или безопасный(ну или как-то так). То есть полная скорость, пол скорости или останов с открытым 3-х ходовым. Как-то так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 22.12.2013, 17:40
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(DrTroll @ 22.12.2013, 18:37) *
Извините за тормоза, много работы.
Включается вентилятор от таймера, через кнопку включения. Но сигнал-то выдаётся через реле Q контроллера на разрешение ключения, а на дигитальных входах, как я понимаю мы регулируем какой режим получит логика: контроль, эконом или безопасный(ну или как-то так). То есть полная скорость, пол скорости или останов с открытым 3-х ходовым. Как-то так?

какие полскорости ?, RLU не регулирует вентилятор.
Пуск вентилятор> сигнал на рлу , регулируем, рабочий режим
Стоп вентилятор> сигнал на рлу , дежурный режим, вот и вся нехитрая логика.
Сужу по работе блоков управления НЕД , что у вас сделано , не знаю.
схему покажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 23.12.2013, 9:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Вообщем так, включаем вентилятор на полную скорость - сигналов на дигитальные входы D1,D2 не поступает - агрегат работает в режиме комфорт. Включаем на пол скорости - приходит сигнал на дигитальный вход D2 - агрегат работает в режиме эконом. Приходят сигналы на оба дигитальных входа D1,D2 или D1 - агрегат преходит в защитный режим. То есть опять переделка схемы и переподключение провода на D1, тогда агрегат переходит в режим "защита". С контроллера выходной сигнал на включение агрегата приходит если НЕ frost protection, mainalarm, comissioning. Следовательно - какой смысл тогда вообще подключать капиляр на вход X, давать ему дигитальную функцию, если эта самая функция не несёт никакой смысловой нагрузки? Капиляр это ведь, по идее, дополнительная защита от заморозки. Осноовная должна быть - датчик по воде, но его, к сожалению, нет. Значит в любом варианте переделка схемы? Через реле даём сигнал с капиляра на дигитальный вход D1 - агрегат переходит в режим защиты и через это же реле пускаем сигнал с выхода Q - агрегат останавливается и переходит в защитный режим. НО ВСЁ ТАКИ, НАХРЕНА ПОДКЛЮЧАТЬ КАПИЛЯР НА X4, ЕСЛИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СИГНАЛА НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ???????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 23.12.2013, 14:21
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(DrTroll @ 23.12.2013, 12:51) *
???????

Основная защита для калорифера как раз капиллярный термостат.
капиллярный термостат через реле одной парой на рлу, другой парой на отключение вентилятора.

Сообщение отредактировал Iroha - 23.12.2013, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 24.12.2013, 16:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Ну да, я понял. Но зачем на РЛУ-то? Что это даёт? Меня всё таки интересует ответ на этот вопрос... Никто не может подсобить с ответом? Или можно какую-нибудь свою логику прописать на этот контроллер через какую-нибудь программу подключившись через ноутбук?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 24.12.2013, 16:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



И, кстати, осноовная защита - датчик по воде, которго у меня нет. Ведь контроллер только по нему может выдать frost protection (функция прекрасно настраивается через контроллер), а капиллярный рермостат через реле просто выключит вентилятор, а контроллер, получается, не получает никакого изменения программы и будет так же отрабатывать пока не изменятся сигналы на дигитальных входах. Как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 24.12.2013, 16:19
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(DrTroll @ 24.12.2013, 19:00) *
Ну да, я понял. Но зачем на РЛУ-то? Что это даёт? Меня всё таки интересует ответ на этот вопрос... Никто не может подсобить с ответом? Или можно какую-нибудь свою логику прописать на этот контроллер через какую-нибудь программу подключившись через ноутбук?

Разница в логике управления: контроль Тпритока или Тобр воды, вроде так, точно не помню.
свою логику не пропишите. сделайте как в ящике НЕД и не мучайтесь или все выбросить поставить Пиксель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 25.12.2013, 11:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Ок. Спасибо, после празников помучаю, посмотрим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных