Шкаф ЛВЖ(легковоспламеняющихся жидкостей) |
|
|
|
28.11.2013, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168567

|
Доброго времени суток, коллеги! Хотел бы с Вами посоветоваться. Ситуация следующая: нашей компанией была сделана вентиляция в помещении для хранения этикеток (категория В1), после того проекты были сделаны, переданы заказчику и согласованы заказчику пришла в голову интересная идея, а именно: он захотел поставить в это помещение шкаф ЛВЖ. Шкаф оборудован автономной системой вентиляции(докупается к нему специальный блок с вентилятором), в шкафу стоят датчики температуры - в случае чего он автоматически закрывается. Казалось бы, в чём проблема?! Категория у шкафа А1. Отсюда следует вопрос: что происходит с категорией помещения, в которое помещается шкаф с категорией А1? остаётся ли она неизменной?
|
|
|
|
|
28.11.2013, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Вопрос скорее к архитекторам, пожарникам и технологам. ОВшникам-то что, раз у него вентиляция встроенная? Где поставят, там и воздуховод присоединим с диаметром согласно расходу. А вот вопросы по пределам огнестойкости ограждающих конструкций, тамбур-шлюзам и вообще возможности размещения чего-то с категорией А1 в категории В1, согласитесь, не совсем вентиляционные. Советую переадресовать вопрос соответствующим товарищам с формулировкой "не мои проблемы".
|
|
|
|
|
28.11.2013, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913

|
Пересчитывать нужно категорию. Вопрос больше технологов.
|
|
|
|
|
29.11.2013, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Yaroslav Shcherbakov @ 28.11.2013, 14:01)  Категория у шкафа А1. А это как? Категорию помещения, естественно, нужно пересчитывать. Не понимаю, что такое "шкаф категории А1", но в общем случае в вытяжных шкафах, рабочих или хранения, кол-во ЛВЖ ограничивается максимум суточным расходом. И необязательно, что категория помещения в данном случае изменится.
|
|
|
|
|
29.11.2013, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168567

|
Цитата(zaharov63 @ 29.11.2013, 9:17)  А это как? Категорию помещения, естественно, нужно пересчитывать. Не понимаю, что такое "шкаф категории А1", но в общем случае в вытяжных шкафах, рабочих или хранения, кол-во ЛВЖ ограничивается максимум суточным расходом. И необязательно, что категория помещения в данном случае изменится. В документах на шкаф написано: категория пожароопасности А. Не подскажите как пересчитать категорию помещения самому? Дело в том, что технолог на данном объекте - одно название, говорит какие-то невнятные вещи, вообщем, возникает ощущение, что человек не разбирается совсем. Но знаю одно: случись что, сразу всё повесят на нас, поэтому хотелось бы максимально себя обезопасить.
|
|
|
|
|
29.11.2013, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Yaroslav Shcherbakov @ 29.11.2013, 10:07)  В документах на шкаф написано: категория пожароопасности А. Не подскажите как пересчитать категорию помещения самому? Ох не берите вы грех на душу. Особенно, когда не умеете. А вдруг загорится? Вот пусть это одно название и пересчитывает, и подписывается под этим. И случись что - повесят на него. ОВшники категории не пересчитывают.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 29.11.2013, 11:05
|
|
|
|
|
30.11.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913

|
Цитата(Странная Белка @ 29.11.2013, 14:04)  Ох не берите вы грех на душу. Особенно, когда не умеете. А вдруг загорится? Вот пусть это одно название и пересчитывает, и подписывается под этим. И случись что - повесят на него. ОВшники категории не пересчитывают. Поддерживаю! А1 - это означает зона 5 метров категории А вокруг шкафа. А1 - словесное понятие
Сообщение отредактировал SERG_RMOS - 30.11.2013, 13:20
|
|
|
|
|
2.12.2013, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(SERG_RMOS @ 30.11.2013, 14:19)  А1 - это означает зона 5 метров категории А вокруг шкафа. А1 - словесное понятие "Словесными понятиями" оперировать в данном случае неуместно... Сам по себе шкаф ЛВЖ не представляет никакой опасности, опасность исходит от свойств и количества его содержимого. Сколько угодно случаев, когда шкаф ЛВЖ располагается в помещении с площадью, вписывающейся в радиус 5 м, и тем не менее помещение имеет категорию В(1-4). Автор ссылается на документацию к шкафу - "категория пожароопасности А", в другом посту "А1"... Даже не взрыво- почему-то. Или это плохой перевод и означает специальное исполнение (электрика ВЗИ, наличие заземления для уравнивания потенциалов и т.п.), или неведомая мне классификация.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 2.12.2013, 8:21
|
|
|
|
|
2.12.2013, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913

|
Цитата(zaharov63 @ 2.12.2013, 11:19)  "Словесными понятиями" оперировать в данном случае неуместно... Сам по себе шкаф ЛВЖ не представляет никакой опасности, опасность исходит от свойств и количества его содержимого. Сколько угодно случаев, когда шкаф ЛВЖ располагается в помещении с площадью, вписывающейся в радиус 5 м, и тем не менее помещение имеет категорию В(1-4). Автор ссылается на документацию к шкафу - "категория пожароопасности А", в другом посту "А1"... Даже не взрыво- почему-то. Или это плохой перевод и означает специальное исполнение (электрика ВЗИ, наличие заземления для уравнивания потенциалов и т.п.), или неведомая мне классификация. Просто категории А1 нет. А шкафы с такой категорией есть, вот где маразм.
|
|
|
|
|
28.1.2014, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168567

|
Спасибо всем за ответы! С категориями помещений понятно, вмешиваться туда однозначно не стоит. А как быть с тем, что они просят по возможности, подключить вентиляцию от шкафа к общеобменной вентиляции цеха (категория цеха В1), а если это невозможно (понятно что это невозможно), просят обосновать ссылками на нормы. Кто какие нормы может порекомендовать?
Выкопировка из руководства к шкафу: "5. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА (RECYCLE) И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Шкаф безопасности может эксплуатироваться без внешней вытяжной системы.
Мы рекомендуем снабжать вытяжной шкаф взрывобезопасным вентилятором
Два предохранительных клапана диаметром 100 мм гарантируют рециркуляцию воздуха. Важно, контролировать, чтобы они всегда были открыты. Их диаметр был разработан, чтобы гарантировать рециркуляцию воздуха в десять раз за час в соответствии с нормативами DIN EN 14470-1 Можно установить систему вентиляции, подключив ее к верхнему клапану. В этом случае аспиратор должен быть взрывобезопасным, подходящим для аспирации даже горючих газов.
Необходимо, чтобы в конечном итоге аспиратор всегда функционировал и не создавал уровень давления свыше 1,5 мбар, как того требуют нормативы для давления внутри шкафа.
Клапаны имеют автоматическую систему блокировки, которая закрывает их, когда комнатная температура достигает 70 ± 10 °С, делая шкаф герметичным и устраняя риск распространения огня в шкафе.
ВНИМАНИЕ. Непосредственное пространство вокруг шкафа может стать опасной зоной, если шкаф не снабжен приточно-вытяжной вентиляцией или не подключен к ней. "
|
|
|
|
|
28.1.2014, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата А как быть с тем, что они просят по возможности, подключить вентиляцию от шкафа к общеобменной вентиляции цеха Ну так нормы на вашей стороне СНиП 41-01-2003 п. 7.2.10 Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует проектировать отдельными от системы общеобменной вентиляции.
|
|
|
|
|
  |