|
  |
Спорные требования СНиП (СП) |
|
|
|
28.11.2013, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Согласно пункт 6.2.3 СП 30.13330.2012 (сейсмичность 8 балов) Жесткая заделка труб в кладке стен и в фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичными несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены. Согласно пункт 16.10 31.13330.2 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов. Сколько же брать зазор при сейсмичности, просадки нет ду+0,2 или ду+0,4
Сообщение отредактировал all161 - 28.11.2013, 15:58
|
|
|
|
|
29.11.2013, 7:51
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 136652

|
Цитата(all161 @ 28.11.2013, 16:56)  Согласно пункт 6.2.3 СП 30.13330.2012 (сейсмичность 8 балов) Жесткая заделка труб в кладке стен и в фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичными несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены. Согласно пункт 16.10 31.13330.2 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов. Сколько же брать зазор при сейсмичности, просадки нет ду+0,2 или ду+0,4 Доброго времени суток. У нас был проект на Камчатке, сейсмичность 9 баллов, согласно ТПР 902.09.22.84 альбом VIII.88 по канализации и ТПР 901.09.11.84 альбом VI по водопроводу дополнительные мероприятия для строительства в сейсмичных районах 7-9 баллов - зазор между стенками трубы и колодца dу+400 мм, не зависимо от грунтов. Экспертизу прошли без нареканий, проход через стены зданий и фундаменты были приняты аналогично.
Сообщение отредактировал KnighT - 29.11.2013, 7:52
|
|
|
|
|
29.11.2013, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(KnighT @ 29.11.2013, 8:51)  Доброго времени суток. У нас был проект на Камчатке, сейсмичность 9 баллов, согласно ТПР 902.09.22.84 альбом VIII.88 по канализации и ТПР 901.09.11.84 альбом VI по водопроводу дополнительные мероприятия для строительства в сейсмичных районах 7-9 баллов - зазор между стенками трубы и колодца dу+400 мм, не зависимо от грунтов. Экспертизу прошли без нареканий, проход через стены зданий и фундаменты были приняты аналогично. Просто мне кажется это сильно большой зазор (+0,4) идя трудой 200 футляр 630, предположим колодец 1,0м в диаметре ( канализационный) и поворотный под 90 грудосов. Там разбить все кольцо придется, верней половину. а если труба больше вообще найдут футляры друг на друга.
Сообщение отредактировал all161 - 29.11.2013, 12:27
|
|
|
|
|
29.11.2013, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 136652

|
Цитата(all161 @ 29.11.2013, 13:20)  Просто мне кажется это сильно большой зазор (+0,4) идя трудой 200 футляр 630, предположим колодец 1,0м в диаметре ( канализационный) и поворотный под 90 грудосов. Там разбить все кольцо придется, верней половину. а если труба больше вообще найдут футляры друг на друга. какова глубина заложения трубы? в каждом случае необходимо рассматривать индивидуально, а так же по согласованию с конструкторами.
Сообщение отредактировал KnighT - 29.11.2013, 12:33
|
|
|
|
|
29.11.2013, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(KnighT @ 29.11.2013, 13:30)  какова глубина заложения трубы? в каждом случае необходимо рассматривать индивидуально, а так же по согласованию с конструкторами. Сеть аварийных маслостоков диметр 250 , футляр если по типовому то вообще 720 (или 630 но тогда меньше чем ду+400) глубина колодцец до низа лотка 1,28-1,69. и все эти колодцы поворотные.
|
|
|
|
|
29.11.2013, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 136652

|
Цитата(all161 @ 29.11.2013, 13:38)  Сеть аварийных маслостоков диметр 250 , футляр если по типовому то вообще 720 (или 630 но тогда меньше чем ду+400) глубина колодцец до низа лотка 1,28-1,69. и все эти колодцы поворотные. Тогда я бы взял колодцы диаметром 1500 мм
|
|
|
|
|
29.11.2013, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 136652

|
Маслостоки обязательно отводить как канализацию? Есть нормы, где это прописано? Просто можно было бы отвести обычной трубой без смотровых колодцев, чугунной например в маслосборник, я полагаю. Еще вариант устройство прямоугольных канализационных колодцев, но на мой взгляд это слишком...
Сообщение отредактировал KnighT - 29.11.2013, 13:15
|
|
|
|
|
29.11.2013, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(KnighT @ 29.11.2013, 14:14)  Маслостоки обязательно отводить как канализацию? Есть нормы, где это прописано? Просто можно было бы отвести обычной трубой без смотровых колодцев, чугунной например в маслосборник, я полагаю. Еще вариант устройство прямоугольных канализационных колодцев, но на мой взгляд это слишком... сеть то самотечная, от смотровых колодцев не уйти. есть анулированые рекомендации, в остальном опираемся на снип. в типовом на данную глубину то идет метровый колодец.
|
|
|
|
|
29.11.2013, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 136652

|
Цитата(all161 @ 29.11.2013, 14:37)  сеть то самотечная, от смотровых колодцев не уйти. есть анулированые рекомендации, в остальном опираемся на снип. в типовом на данную глубину то идет метровый колодец. да, но принять диаметром больше, никто не запрещает, хоть 2000 мм.
|
|
|
|
|
29.11.2013, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(KnighT @ 29.11.2013, 15:10)  да, но принять диаметром больше, никто не запрещает, хоть 2000 мм. можно принять по снипу наружных сетей не менее ду+200 и не придется закладывать кольца большего диаметра(ведь это удорожание) Мой вопрос про вводы в здание, так как они попадают под действие обоих снипов, кому верить то?
|
|
|
|
|
29.11.2013, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 136652

|
Цитата(all161 @ 29.11.2013, 16:13)  можно принять по снипу наружных сетей не менее ду+200 и не придется закладывать кольца большего диаметра(ведь это удорожание) Мой вопрос про вводы в здание, так как они попадают под действие обоих снипов, кому верить то? У Вас объект в сейсмичном районе?
|
|
|
|
|
2.12.2013, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(KnighT @ 29.11.2013, 16:36)  У Вас объект в сейсмичном районе? да, сейсмичность 8 баллов, просадочности нет.
|
|
|
|
|
3.12.2013, 14:41
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.5.2009
Из: тамбов
Пользователь №: 33610

|
У наших строителей возник вопрос ,нужно ли при пропуске труб через стенку стального резервуара устраивать зазор вокруг трубы не менее 0,2 м, т.е. устанавливать сальник D800 для трубы D400 мм и заполнять его эластичным несгораемым материалом? ведь про зазор 0,2 м говорится только при прохождении через стенки и фундамент. "Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены."
|
|
|
|
|
3.12.2013, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(manko @ 3.12.2013, 15:41)  У наших строителей возник вопрос ,нужно ли при пропуске труб через стенку стального резервуара устраивать зазор вокруг трубы не менее 0,2 м, т.е. устанавливать сальник D800 для трубы D400 мм и заполнять его эластичным несгораемым материалом? ведь про зазор 0,2 м говорится только при прохождении через стенки и фундамент. "Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены." Тоже недавно размышляли на эту тему и пришли к выводу, что так как сальник по серии (разработан умными людьми) и в СНиП четко написано применять сальники решили брать сальники по серии по конкретный диаметр (для трубы 200 сальник для трубы 200). Насколько это верное решение сказать не могу. По этому и создал тему))) В ответе не учел что резервуар стальной.
Сообщение отредактировал all161 - 3.12.2013, 14:56
|
|
|
|
|
3.12.2013, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.5.2009
Из: тамбов
Пользователь №: 33610

|
Спасибо, all161, мы пришли к такому же выводу)
|
|
|
|
|
3.12.2013, 15:27
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.5.2009
Из: тамбов
Пользователь №: 33610

|
еще было предложение ставить на данный трубопровод компенсатор.
Сообщение отредактировал manko - 3.12.2013, 15:27
|
|
|
|
|
4.12.2013, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(manko @ 3.12.2013, 16:27)  еще было предложение ставить на данный трубопровод компенсатор. Уместно что-то одно сальник или компенсатор. Одну функцию выполняют. У Вас резервуары наземные? Если да лучше наверно поставить фланцевый компенсатор. Если подземные то сальник, чтоб не делать фланцевое соединение в земле.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|