Расчет времени разморозки калорифера |
|
|
|
9.12.2013, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(v-david @ 9.12.2013, 0:31)  а вот это вот голословное утверждение пока. Цифру, пожалуйста, увеличения. А я уж сам посчитаю, хватит ли протока при полностью открытом клапане (мы же правильную автоматику рассматриваем?) для того, чтобы калорифер не замерз. Думаю скорее он перегреется...
без разницы какая схема, смесительный он и в африке смесительный, нет насоса - нет смешения. "...И Остапа понесло!"(с), ... в гипотетику. Поймите правильно. Ну, ладно, на 6,3 метра. Таки, "смесительный" или циркуляционный? Спасибо.
|
|
|
|
|
9.12.2013, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Несерьезно. Нет таких данных ни у одного производителя. В случае аварии при вменяемой работе автоматики останов подмешивающего насоса ( а насос вторичного контура именно подмешивающий ибо только за счет него осуществляется подмес обратки) не станет причиной разморозки. Ну, а если автоматика не среагировала на переохлаждение, то тогда уж извините причинам не будет числа.
|
|
|
|
|
9.12.2013, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
1.Защита по минимуму температуры нагретого воздуха; 2.Защита по минимуму температуры теплоносителя в контуре подогрева; 3.Защита по минимуму температуры приходящего теплоносителя; 4.Защита по останову(независимо от причин) циркуляционного насоса(замером перепада между всасом и выходом насоса) и этого за глаза... Традиционные защиты - - по элдвижку - по току, от переполюсовки; - капиллярная с термостатом; - выключение установки при аномально низкой температуре; - падение давления там и сям тоже присутствуют, но при работе моих установок их работа замечена не была.... При любой угрозе заморозки установка должна уходить в перегрев. Очень важна плотность заслонки всаса воздуха(как-то на остановленной приточке замёрз калорифер из-за конвекционного потока воздуха)..
|
|
|
|
|
9.12.2013, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Полностью поддерживаю. Вполне себе исчерпывающий список. Вопрос не в тему, а перепад давления на всасе и выхлопе насоса чем контролируете, а то я и демки пробовал и цифр.манометры, если насос мощный и необходимый напор насоса немаленький то да - всё работает, но на небольших системах (насосах) где дельта составляет 1-2м.в.с. демка её просто не видит - возникают частые ложные срабатывания. Цитата(dValeriy @ 9.12.2013, 8:31)  2.Защита по минимуму температуры теплоносителя в контуре подогрева; 3.Защита по минимуму температуры приходящего теплоносителя; Вы тоже через теплообменник калорифер подключаете? Или речь идет о Т1 (до калорифера) и Т2 (обратка после калорифера)? Цитата(dValeriy @ 9.12.2013, 8:31)  При любой угрозе заморозки установка должна уходить в перегрев. А если нечем греть - нет циркуляции? Цитата(dValeriy @ 9.12.2013, 8:31)  Очень важна плотность заслонки всаса воздуха(как-то на остановленной приточке замёрз калорифер из-за конвекционного потока воздуха).. Это да! И её... скажем так поворачиваемость  а то когда тепло они все вертятся, а как жахнет -30 то встают колом.
|
|
|
|
|
9.12.2013, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(v-david @ 9.12.2013, 7:45)  Несерьезно. Нет таких данных ни у одного производителя. В случае аварии при вменяемой работе автоматики останов подмешивающего насоса ... не станет причиной разморозки. Ну, а если автоматика не среагировала на переохлаждение, то тогда уж извините причинам не будет числа. Это какие "такие данные", каков физический смысл, онных. Вы, сами-то вчитались, что отправили, во истину, небольшой перепут причины и следствия. Короче, давайте "картинки" эпюр перепадов давлений на участках обвязки, до ТОГО, как насос встал, и ПОСЛЕ, того. Спасибо. А за автоматику (как "за Севастополь"), Вы еще ответите.
|
|
|
|
|
10.12.2013, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
не боюсь. а насчет перепадов - я первый спросил, так что с Вас ответ, ибо это Вы изрекли: "Нет, нИ так. И на это обратил внимание VasiliAK, - за счет дополнительного гидравлическо сопротивления обвязки калорифера от "блокированной" крыльчатки циркуляционного насоса (см. выше)." Ждем'c. И, кстати, с какого бодуна она (крыльчатка) блокирована? Да и постоянных магнитов не наблюдается...
|
|
|
|
|
10.12.2013, 4:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Как то запускали в спешке отопление, мы запускали обвязку котлов заказчик обвязку радиаторов. Вода в здании была привозной поэтому систему особо не мыли хоть я и настаивал на этом, только продавали сжатым воздухом. Стояло 3 насоса и каждый заклинило. На другом объекте (автономная котельная) шли ремонтные работы и был выключен общий насос несколько часов и все приточки накрылись. Так что вот такие сюрпризы имеются. Поэтому для меня вопрос актуальный как контролировать проток воды до с.у.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 10.12.2013, 4:39
|
|
|
|
|
10.12.2013, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
как-то не очень хочется разбираться с проблемами разгильдяйства. они есть, безусловно, но от всех защиты не поставить. ну, а общий насос достаточно бывает и на 30 сек выключить. собственно, а чем Вас не устраивает существующие схемы защиты - термостат и контроль обратки? не успевает? если уж так хочется контролировать расход на подаче в узел - контролируйте подающий насос, это проще и надежнее. контролировать расход в циркуляционном контуре узла бесполезно, скорость изменения температуры там (при внезапном прекращении подачи горячей воды) в большинстве случаев выше, чем время отработки приводов заслонки и клапана. Ничем не помочь, просто получите возможность в реальном времени наблюдать смерть калорифера.
|
|
|
|
|
3.5.2017, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 30657

|
восторгов не разделяю. программа ruAirHeater дает возможность поводить вилкой по водке, ни одного современного продавца калориферов, нет меди, нет возможности ввести свой коэф. теплопередачи, площадь теплообмена, скорость в фронтальном сечении, все по Рекомендациям Костромского калориферного завода. бек ин юсса
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|