> Настройка клапанов Danfoss
bird-freedom
сообщение 29.11.2013, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



Добрый день) помогите новичку) система отопления двухтрубная горизонтальная тупиковая. в качеcтве арматуры клапана danfoss на подаче RA-N. пытаюсь разобраться с настройкой. как я понимаю в пособиях danfoss приведен расчет на клапане без учета перепада давления и расположения в системе. как посчитать настройку для радиаторов с учетом перепада давления и дальности от теплого узла. может есть какая методика. не могу ничего найти по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.11.2013, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(bird-freedom @ 29.11.2013, 13:07) *
Добрый день) помогите новичку) система отопления двухтрубная горизонтальная тупиковая. в качеcтве арматуры клапана danfoss на подаче RA-N. пытаюсь разобраться с настройкой. как я понимаю в пособиях danfoss приведен расчет на клапане без учета перепада давления и расположения в системе. как посчитать настройку для радиаторов с учетом перепада давления и дальности от теплого узла. может есть какая методика. не могу ничего найти по этому вопросу.

Регулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе. Чем дальше от источника, тем меньше давление на потребителе. РК сглаживают эту разницу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.11.2013, 14:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(bird-freedom @ 29.11.2013, 13:07) *
Добрый день) помогите новичку) система отопления двухтрубная горизонтальная тупиковая. в качеcтве арматуры клапана danfoss на подаче RA-N. пытаюсь разобраться с настройкой. как я понимаю в пособиях danfoss приведен расчет на клапане без учета перепада давления и расположения в системе. как посчитать настройку для радиаторов с учетом перепада давления и дальности от теплого узла. может есть какая методика. не могу ничего найти по этому вопросу.

http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/41/...RB.00.M4.50.pdf - пример на стр. 38. Если Вы хоть немножко понимаете что такое гидравлика системы отопления, из чего она складывается, что такое увязка колец - то я думаю вам из данного примера всё станет понятно. Рекомендуемые потери давления на регулирующих клапанах терморегуляторов рекомендованное данфосс 10000 - 30000 Па, я иногда делаю и 3000 Па, и не выскакиваю за настройку 2 - минимальная.

Сообщение отредактировал А.В. - 29.11.2013, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 29.11.2013, 14:14
Сообщение #4


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Прикрепленный файл  ___________________________________________.xlsx ( 15,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
Вот накидал в своё время для себя по каталогу 2012 года. Может поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных