Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> водяной калорифер в приточной установке и двухконтурный котел, проблема отключения подогрева при работе ГВС
spiritfromz
сообщение 30.11.2013, 17:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214258



Добрый день,

Думал в какой форум запостить и решил что это больше относится к системе отопления.

Пока строится квартира, продумываю отопление и вентиляцию. В квартире будет двухконтурный котел. Хочется установить приточную установку и, кажется, глупо было бы не воспользоваться возможностями котла для подогрева приточного воздуха в зимний период.

Итак, нужна нужна приточная установка с водяным калорифером. Но вентиляционщики подсказали, что может быть проблема при работе с двухконтурным котлом - калорифер будет остывать во время работы ГВС и установка может уйти в защиту от замерзания. В связи с этим, нужна буферная емкость в контуре калорифера.

По моим расчетам, емкости в 75 литров должно хватить где-то на 40мин полноценной работы калорифера (при t теплоносителя 60С и t наружного воздуха -25С). Порылся в интернете, но оказалось практически все емкости начинаются от 300 литров. Самая маленькая что нашел - 200 литров. Конечно, такую дуру в квартире ставить не хочется.
Потому начал смотреть на обычные электрические бойлеры. Идея в том чтоб вырезать из него электрическую часть и использовать как буферную емкость. По-идее давление в СО небольшое, температура тоже, никакой особой нагрузки на бойлер не должно быть.

Прошу форумчан покритиковать такое решение. Какие подводные камни есть? Какой бойлер выбрать - эмалированный или нержавейку? Как лучше организовать подключение?

Спасибо за внимание rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.12.2013, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Может лучше бойлер на ГВС а не на ТС?
Автоматикой можно убрать приоритет ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spiritfromz
сообщение 2.12.2013, 13:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214258



Честно говоря, в частном доме так и сделал бы - поставил бы в подвал одноконтурный котел со здоровенным бойлером.

Но здесь хочется сохранить возможность проточного нагрева воды, т.к. большой бойлер ставить некуда, а 80 литрового нам не хватает (как показала практика).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.12.2013, 14:14
Сообщение #4





Guest Forum






Зачем электрочасть вырезать собрались? Оставьте как подстраховку. Агрегат хотя бы в защиту уходить не будет, если долгий водоразбор или "кран закрыть забыла".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spiritfromz
сообщение 2.12.2013, 18:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214258



Цитата(BIONDER @ 2.12.2013, 12:25) *
Может лучше бойлер на ГВС а не на ТС?
Автоматикой можно убрать приоритет ГВС.


Еще раз задумался над идеей...вы предлагаете отключить приоритет ГВС, чтоб котел работал в первую очередь на отопление и в перерывах подогревал воду в бойлере? Или же совсем перевести его в одноконтурный режим?

Цитата(ЁЖик @ 2.12.2013, 13:14) *
Зачем электрочасть вырезать собрались? Оставьте как подстраховку. Агрегат хотя бы в защиту уходить не будет, если долгий водоразбор или "кран закрыть забыла".


Чисто из соображений "чтоб ничего лишнего не болталось" rolleyes.gif


Т.е. принципиальных противопоказаний по такой реализации нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.12.2013, 20:20
Сообщение #6





Guest Forum






Очень хочется услышать "нет"?
Нет.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.12.2013, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 3.12.2013, 12:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Мое предложение: одноконтурный котел и просто колонка на ГВС, рассматривается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 13:20
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Двухконтурный котел в принципе не подойдет для
теплоснабжения вентиляции. Зачем в схеме нужен
промежуточный теплообменник котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.12.2013, 13:38
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата
Мое предложение: одноконтурный котел и просто колонка на ГВС

Самое разумное. При этом котёл можно взять весьма маленькой мощности, да и колонку выбрать с умом, чтобы не "посадить" газопровод.

Ещё варианты:
1. Электроподогреватель приточного воздуха, включается во время разбора ГВ
2. Гликолевый мини - контур в приточке, снижение оборотов вентилятора в момент нагрева ГВ
3. Мощный одноконтурный настенник + к нему контур отопления со своим насосм и смесителем + внешний теплообменник ГВС, отдельной автоматикой реализовать параллельный нагрев ГВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 3.12.2013, 13:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(spiritfromz @ 30.11.2013, 17:38) *
В квартире будет двухконтурный котел.

при работе с двухконтурным котлом - калорифер будет остывать во время работы ГВС

1. Какой котел планируете?
2. Если "двухконтурник" по конструкции не с "независимыми контурами", а типа "бак в баке"/"змеевик в баке"

- контур отопления остывать не будет. Котел такого типа, при работе "на ГВС" греет теплоноситель в теплообменнике до запрограммированной Тгвс, соответственно, нагревая сам контур ГВС, который находится внутри теплообменника.
Циркуляционный насос на отопление, просто отключаете от автоматики котла и включаете в режим постоянной работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.12.2013, 13:51
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Компактный аналог чуда на картинке называется "Frisquet". Только не помню, поддерживает ли там автоматика параллельный нагрев.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  13503795790_bruleur_nox.jpg ( 91,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 14:00
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Обычный котел. Вентиляция для которого является еще одним потребителем, возможно самым мощным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spiritfromz
сообщение 4.12.2013, 3:13
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214258



Ну ребята, спасибо, набросали предложений smile.gif

Цитата(Чинный @ 3.12.2013, 11:56) *
Мое предложение: одноконтурный котел и просто колонка на ГВС, рассматривается?


к сожалению не выйдет - дымоход один

Цитата(Alex_ @ 3.12.2013, 12:51) *
Компактный аналог чуда на картинке называется "Frisquet". Только не помню, поддерживает ли там автоматика параллельный нагрев.


Интересное чудо! Жаль в нашей местности врядли найду...

Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 12:20) *
Двухконтурный котел в принципе не подойдет для теплоснабжения вентиляции. Зачем в схеме нужен промежуточный теплообменник котла?


Согласен, не совсем подходит, потому и весь сыр-бор с накопителем в СО.

Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 13:00) *
Обычный котел. Вентиляция для которого является еще одним потребителем, возможно самым мощным.


В принципе, уже рассматриваю схему с однокунтурным котлом и бойлером косвенного нагрева smile.gif Получается нужно бойлер подключить параллельно с отоплением и вентиляцией, дабы убрать приоритет ГВС.

Посчитал теплопотери квартиры - получилось около 5кВт.
На вентиляцию требуется еще 5кВт.
Если установить котел на 25-30кВт, тогда на ГВС останется 15-20кВт; по-идее достаточно при наличии бойлера, у некоторых колонки даже меньшей мощности стоят.

Кто-нибудь встречал комплекты котел + бойлер косвенного нагрева от одного производителя? Раз уж такое ставить, то хочется чтоб оно на кухню прилично вписалось. Что-то типа этого:
Прикрепленный файл  851_1033.jpg ( 58,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных