Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
12.12.2013, 22:11
Сообщение
#31
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 79 Регистрация: 19.10.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 24207 |
Посмотрите на карту минимальных температур января и всё поймёте [attachment=81436:11.txt] Сорри, что-либо лучшее лень искать. ))) не Сибирью единой. Краснодарский край прекрасно работают и оправдывают вложения. Знаю по крайней мере два объекта - крупные автозаправочные комплексы, альтернативы электроотоплению нет, тариф за электроэнергию на порядок выше, работают третий год. |
|
|
|
12.12.2013, 23:22
Сообщение
#32
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
а у Вас в Краснодаре тоже зима по полгода и до -30? Тогда хорошие у Вас насосы... Не надо про очевидные вещи, или это реклама?
|
|
|
|
13.12.2013, 22:23
Сообщение
#33
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 79 Регистрация: 19.10.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 24207 |
|
|
|
|
13.12.2013, 22:28
Сообщение
#34
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
13.12.2013, 22:46
Сообщение
#35
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 79 Регистрация: 19.10.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 24207 |
|
|
|
|
13.12.2013, 23:42
Сообщение
#36
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
точно реклама... забанить бы...
|
|
|
|
14.12.2013, 0:10
Сообщение
#37
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2736 Регистрация: 4.4.2005 Из: Саратов Пользователь №: 620 |
У моего знакомого классный тепловой насос. Двухконтурный. 100м медной трубки 10мм на Т1 транзитки теплосетей и еще 100м на Т2. И не подкопаешся - врезок нет. Чисто воздушный.
|
|
|
|
14.12.2013, 14:05
Сообщение
#38
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
точно реклама... Если и реклама, то сочинского климата. Я смотрю на формулу работы "воздушного" ТН в моноваленте просто: Минимальная уличная температура, требуемая для работы ТН < или = Абсолютному минимуму температуры для данного региона. При таком раскладе ТН будет работать в относительно благоприятном режиме, с приемлемым СОР и без постоянной перегрузки компрессора. А теперь посмотрим на эти самые минимумы по нашей необъятной: Сочи: -8С; Краснодар: -26С; Москва: -42С; Якутск: -64С и сравним эти цифры с паспортными порогами работоспособности. |
|
|
|
14.12.2013, 20:02
Сообщение
#39
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 79 Регистрация: 19.10.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 24207 |
Если и реклама, то сочинского климата. Я смотрю на формулу работы "воздушного" ТН в моноваленте просто: Минимальная уличная температура, требуемая для работы ТН < или = Абсолютному минимуму температуры для данного региона. При таком раскладе ТН будет работать в относительно благоприятном режиме, с приемлемым СОР и без постоянной перегрузки компрессора. А теперь посмотрим на эти самые минимумы по нашей необъятной: Сочи: -8С; Краснодар: -26С; Москва: -42С; Якутск: -64С и сравним эти цифры с паспортными порогами работоспособности. Формулы формулами, если интересно могу выложить данные мониторинга с действующих объектов, например с Анапы, 13 декабря ночью было -10С, можно посмотреть реальный COP. |
|
|
|
14.12.2013, 20:08
Сообщение
#40
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Ну Akila! Ну ёпрст! Неужели надо вот так вот в лоб орать, что Краснодар это на Москва, что никто не сомневается и не спорит с возможностью и целесообразностью применения ВТН у Вас ТАМ, именно ТАМ, а не в москве. Чего Вы бодаетесь, с Вами никто не спорит. Вы ж читайте посты-то хотя бы.
|
|
|
|
14.12.2013, 21:57
Сообщение
#41
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 79 Регистрация: 19.10.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 24207 |
Ну Akila! Ну ёпрст! Неужели надо вот так вот в лоб орать, что Краснодар это на Москва, что никто не сомневается и не спорит с возможностью и целесообразностью применения ВТН у Вас ТАМ, именно ТАМ, а не в москве. Чего Вы бодаетесь, с Вами никто не спорит. Вы ж читайте посты-то хотя бы. Нет у меня цели с вами спорить. Хотелось всего лишь сказать, что не все так плохо с воздушными ТНУ, есть регионы где они успешно эксплуатируются и показывают вполне хорошие результаты, понятно, что эта продукция не для Москвы и большинства территорий, но я заметьте об этом и не говорил. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 13:25 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |