> Баснословно дорогие энергоэффективные решения для теплоснабжения
kyza67
сообщение 2.12.2013, 18:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Коллеги!!! Как вы смотрите на то, что отечественный рынок заполонили иностранные производители отопительного оборудования, которые навязывают отечественному обывателю очень дорогие и якобы энергоэффективные решения....

В теории все красиво, но очень дорого и редко кто качественно налаживает:

-автоматическая балансировка (очень дорого и очень энергоэффективно, но как это будет работать в наших условиях с нашими ценами на тепло и с нашим сантехником)

-термостатика (Об этом бы я отдельно поспорил, ведь для термостатики нужна автоматическая балансировка..)

-куча дорогой автоматики, в которой редко кто больше закона регулирования (ПИД) что настраивает

В большинстве случаев дорогое оборудование только увеличивает издержки и не повышает энергоэффективность, особенно если его некачественно налаживать и не следить за правильной работой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 2.12.2013, 18:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Так это ж рынок. На котором в полной мере можно прочувствовать, что "без лоха и жизнь плоха".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aal
сообщение 2.12.2013, 22:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40343



Лепят всякую хрень, аж тошно! Больше всего меня возмущают регуляторы для поддержания постоянного перепада давлений на каждом стояке, при том, что все приборы с термоголовками. В сто раз проще и дешевле слегка увеличить диаметр горизонтальных разводок, чтоб их сопротивление стало ничтожно малым, относительно напора на вводе, а то и вообще над этим не думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.12.2013, 5:49
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kyza67 @ 2.12.2013, 19:10) *
Коллеги!!! Как вы смотрите на то, что отечественный рынок заполонили иностранные производители отопительного оборудования, которые навязывают отечественному обывателю очень дорогие и якобы энергоэффективные решения....

В теории все красиво, но очень дорого и редко кто качественно налаживает:

На этом форуме встречаются забавные реплики DinaZavr :

"столько блестящих цацок - насосы Хренфосс, регуляторы Блемфосс"

forum.abok.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.12.2013, 7:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
На этом форуме встречаются забавные реплики DinaZavr

С Диной мы в одном кабинете сидим, передала ей, что её тут вспоминают как юмориста.

Что касается баснословно дорогих решений по экономии, то это совсем не то, чем мы с вами все занимаемся. Вся наша "сантехника" - это мелочь. Ну да, импортные изделия дорогие. Иногда - "баснословно дорогие". Но ведь их надо только с умом применять, тогда и реальный эффект будет. А с умом "в стране напряженка".

Действительно дорогие решения принимаются в строительной части по повышению теплозащиты. Безусловно, "стены должны быть теплыми". Но это можно сделать разными способами. У нас, не мудрствуя, просто повысили требуемые сопротивления теплопередаче в 3 - 8 раз. Сразу, революционным путем. Сразу по всей стране все здания вдруг стало надо утеплить. А это баснословно дорого.

Раз дорого, то и не будет выполнено. А новые здания становятся баснословно дорогими. Т.е. не для "быдла", которое составляет большую часть населения.

А как теперь делается утепление? Да в основном по фирменным решениям, с помощью дополнительных волокнистых утеплителей. И сколько лет такой утеплитель будет утеплять? Уж точно, что меньше, чем срок жизни здания. Т.е. лет через 10-20 (ничтожный для здания срок) утеплители дадут усадку, будут дыры, и не будет этой эффективности. Т.е. опять, на радость производителям, понадобится снова выполнять баснословно дорогие ремонты.

Второе направление изымания денег под маркой "энергоэффективности" - применение "электрического" оборудования. Теперь на каждой, самой вшивенькой, приточке непременно стоит насос. Насосы в каждом ИТП, электрические калориферы, полы, полотенцесушители, завесы. Да, электроприемниками удобно упровлять, их работу можно автоматизировать и при этом экономить тепловую энергию. Но тратить при этом электрическую энергию. А реальная цена электрической энергии гораздо выше, чем тепловой. Я имею ввиду даже не тарифы, а потребительские свойства разных видов энергий. Т.е. понятие эксергии.

"Ох и дурят нашего брата" (С) Райкин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.12.2013, 7:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Ну что Вы на европу наезжаете? Она ж на нас, как на рынок сбыта глядит и имеет, да еще и изобилие современных товаров на этом рынке создает. А уж здесь сам соображай: хошь дорогую игрушку, так чего на цену смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.12.2013, 8:03
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(kyza67 @ 2.12.2013, 19:10) *
Коллеги!!! Как вы смотрите на то, что отечественный рынок заполонили иностранные производители отопительного оборудования, которые навязывают отечественному обывателю очень дорогие и якобы энергоэффективные решения....
В теории все красиво, но очень дорого и редко кто качественно налаживает:
-автоматическая балансировка (очень дорого и очень энергоэффективно, но как это будет работать в наших условиях с нашими ценами на тепло и с нашим сантехником)
-термостатика (Об этом бы я отдельно поспорил, ведь для термостатики нужна автоматическая балансировка..)
-куча дорогой автоматики, в которой редко кто больше закона регулирования (ПИД) что настраивает
В большинстве случаев дорогое оборудование только увеличивает издержки и не повышает энергоэффективность, особенно если его некачественно налаживать и не следить за правильной работой.

Так будет всегда, когда у руля профессионалы. Профессионалы от юриспруденции, госбезопасности и различных отраслей менеджмента эффективного. Будут наипередовейшие законы, под- и над-законные акты, громадьё планов и грандиозный пшик на выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 3.12.2013, 8:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Так я не понял. Когда ТСЖ реконструирует тепловой узел, устанавливая общедомовой узел учета, и при этом применяя элеватор - это хорошо или нет? А то я смотрю на все эти насосики, клапанчики и мне сцыкотно за свои решения с элеваторами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.12.2013, 8:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Gruz1709 @ 3.12.2013, 8:21) *
Так я не понял. Когда ТСЖ реконструирует тепловой узел, устанавливая общедомовой узел учета, и при этом применяя элеватор - это хорошо или нет? А то я смотрю на все эти насосики, клапанчики и мне сцыкотно за свои решения с элеваторами...

Отделяйте мух от котлет. Помните о цели реконструкции и не путайте ее с добровольно-принудитльной установкой узла учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.12.2013, 9:55
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Gruz1709 @ 3.12.2013, 9:21) *
Так я не понял. Когда ТСЖ реконструирует тепловой узел, устанавливая общедомовой узел учета, и при этом применяя элеватор - это хорошо или нет? А то я смотрю на все эти насосики, клапанчики и мне сцыкотно за свои решения с элеваторами...

А это смотря как применяя. Если как раньше - то и правда сцыкотно. В мае получат товарищи сожители счета за тепло как в декабре - придут с дубиной и вопросом в глазах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.12.2013, 10:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
А это смотря как применяя. Если как раньше - то и правда сцыкотно. В мае получат товарищи сожители счета за тепло как в декабре - придут с дубиной и вопросом в глазах.

И это смотря какие счета. Насос вместо элеватора кушает электроэнергию? Платить надо? Только не говорите, что это ерундовый расход. А снять перетоп в переходный период можно и корректирующим насосом вместе с элеватором. А можно и добиться, чтобы это вообще в ЦТП делали. Вот и экономия. Не "баснословная", но и без "баснословных" затрат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 3.12.2013, 11:22
Сообщение #12


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.12.2013, 9:57) *
А можно и добиться, чтобы это вообще в ЦТП делали. Вот и экономия. Не "баснословная", но и без "баснословных" затрат.

Без пулемета не получится. По крайней мере у нас в теплом и солнечном Херсоне управдомы чуть штурмом не взяли ЦТП, который работает "по графику" подавая воду +53 при наружной температуре +10..12. Горячего водоснабжения нет. Просто надо втюхать побольше тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.12.2013, 12:08
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Насос вместо элеватора кушает электроэнергию? Платить надо? Только не говорите, что это ерундовый расход.
а какая разница? там насос, тут насос, но там насос съест нааамного больше ЭЭ чем насос тут.
smile.gif
это только если в лоб считать, а если сюда вложить усталость металла и снижение ресурса трубопровода рытьё траншей и прочее, то экономия вообще улетит в облака, и даже начнет немного приносить денег smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 3.12.2013, 12:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Khomenko_A_S @ 3.12.2013, 10:22) *
Без пулемета не получится. .........

Вот и всей пользы.
Ну добьются они того, что будут потреблять меньше тепла.
И что?
Природа все равно возьмет своё.
Меньше потребляешь, значит выше (может быть, должен быть, будет) тариф.

Сообщение отредактировал vnvik - 3.12.2013, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 3.12.2013, 12:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Цитата
И это смотря какие счета. Насос вместо элеватора кушает электроэнергию? Платить надо? Только не говорите, что это ерундовый расход. А снять перетоп в переходный период можно и корректирующим насосом вместе с элеватором. А можно и добиться, чтобы это вообще в ЦТП делали. Вот и экономия. Не "баснословная", но и без "баснословных" затрат.


Помимо того, что насос кушает энергию много других НЕДОСТАТКОВ:
- Цена современного итп огромная-деньги
- Насосы изнашиваются-ремонт-деньги
- Автоматика из-за скачков бывает и выгорает- деньги
-Все клапана под электроприводом рано или поздно потекут-деньги
-Если в ИТП стоит теплообменник или регулярно промывать или менять пластины - деньги
- Некомпетентный персонал управляющих компаний возводит приведенные издержки в квадрат-деньги в квадрате


Дешёвым и надежным вариантом теплоснабжения является применение модернизированных ЦТП и обычной балансировки в здании и по стоякам, но для этого нет необходимости в дорогих балансировочных клапанах.
В результате экономичность будет такая же, но ИТП в 15-20 раз будет меньше чем в сравнении с ЦТП. И обслуживать будет какая-нибудь теплосеть, все же лучше ЖЭУ.

Мне как производителю работ выгоднее делать больше работы, но чем думают люди в энергоснабжающих компаниях. За державу обидно!



Все слышали про технико экономический расчет, но ни кто его не делает.

Мы даже не знаем оптимальную скорость движения в трубах или оптимальные потери.

Есть Манюк, но страна то другая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.12.2013, 12:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Машинист @ 3.12.2013, 9:55) *
А это смотря как применяя. Если как раньше - то и правда сцыкотно. В мае получат товарищи сожители счета за тепло как в декабре - придут с дубиной и вопросом в глазах.

Это так, но при условии сренемесячная Т нар возд. декабря такая же, как мая, либо оплата за тепло взимается равномено в течение года. А в других случаях - просто небылица. Не выдумывайте, и не обманывайте людей.

Сообщение отредактировал KGP1 - 3.12.2013, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 3.12.2013, 12:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(LordN @ 3.12.2013, 11:08) *
а какая разница? там насос, тут насос, но там насос съест нааамного больше ЭЭ чем насос тут.
smile.gif
это только если в лоб считать, а если сюда вложить усталость металла и снижение ресурса трубопровода рытьё траншей и прочее, то экономия вообще улетит в облака, и даже начнет немного приносить денег smile.gif


Если теплосеть солидная, то экономия электроэнергии на насосе "там" , будет только при установке насосов "тут" на самых удалённых объектах, на остальных объектах насосы "тут" будут кушать электроэнергию без всякой компенсации на насосе "там".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 3.12.2013, 12:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Цитата
Если теплосеть солидная, то экономия электроэнергии на насосе "там" , будет только при установке насосов "тут" на самых удалённых объектах, на остальных объектах насосы "тут" будут кушать электроэнергию без всякой компенсации на насосе "там".


Думаю экономия на насосах при их установке там или тут очень сложен.

Если мы имеем сеть ИТП, то в них помимо насоса стоит клапан с приводом, а так же еще куча дряни.
А как известно, что бы процес регулировки был как можно более линейным в зависимости от хода штока клапана, он должен обладать излишним сопротивлением перед регулируемой системой.

Как правило все советуют на клапане терять более половины сопротивления системы теплоснабжения или отопления.

Это значит то, что при установке клапана мы заведомо будим постоянно терять на нем электрическую энергию путем дросселирования напора насоса.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.12.2013, 12:54
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(vnvik @ 3.12.2013, 16:32) *
Если теплосеть солидная, то экономия электроэнергии на насосе "там" , будет только при установке насосов "тут" на самых удалённых объектах, на остальных объектах насосы "тут" будут кушать электроэнергию без всякой компенсации на насосе "там".

описана не солидная, а обычная дебильная теплосеть smile.gif каких везде и рядом..
солидная гоняет себе по кругу горячую речку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 13:36
Сообщение #20


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Хоть с насосом, хоть с элеватор затраты эл. энергии на перекачивание теплоносителя
одинаковы при равных сопротивлениях сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 3.12.2013, 13:43
Сообщение #21


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 12:36) *
Хоть с насосом, хоть с элеватор затраты эл. энергии на перекачивание теплоносителя
одинаковы при равных сопротивлениях сети.

Почти. Ошибка метров так на 15 напора. Чисто из условия что с насосами вместо елеватора нет необходимости создавать перепад.
З.Ы. В наших нормах запретили елеватор, можно только насос. А если написать водоструйный насос и прикинуться блондинкой? Можно довести до белого каления?

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 3.12.2013, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 13:48
Сообщение #22


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Khomenko_A_S @ 3.12.2013, 10:43) *
Почти. Ошибка метров так на 15 напора. Чисто из условия что с насосами вместо елеватора нет необходимости создавать перепад.
З.Ы. В наших нормах запретили елеватор, можно только насос. А если написать водоструйный насос и прикинуться блондинкой? Можно довести до белого каления?

Препад или потери давления полюбому надо создавать, в любой схеме.
Хочешь управлять? Имей АВТОРИТЕТ. И без него регулирование невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 3.12.2013, 16:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Все технические новинки хорошы в каждой конкретной системе индивидульно.
И устанавливать их стоит до определенного предела. Дальше затраты на монтаж и обслуживание перевесят всю экономию.


Я был безумно счастлив, когда установил вместо наших трехфазных консольных ц/б насосов 7,5 кВт простенькие однофазные ВИЛО с мокрым ротором на 700 Вт. (около 20 котельных). Экономия составила 10 раз. Самое поразительное, что эти насосы обеспечивали нужный расход и напор.
Все затараты окупились за 6 месяцев.

Сейчас вышли насосы со встроенными частотниками, управлением по сети и т.п. Но понимаю, что такого приоста экономии не добьюсь, поэтому для своих условий считаю их применение нецелесообразным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 3.12.2013, 17:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Начальник котельной @ 3.12.2013, 16:48) *
Все технические новинки хорошы в каждой конкретной системе индивидульно.
И устанавливать их стоит до определенного предела. Дальше затраты на монтаж и обслуживание перевесят всю экономию.


Я был безумно счастлив, когда установил вместо наших трехфазных консольных ц/б насосов 7,5 кВт простенькие однофазные ВИЛО с мокрым ротором на 700 Вт. (около 20 котельных). Экономия составила 10 раз. Самое поразительное, что эти насосы обеспечивали нужный расход и напор.
Все затараты окупились за 6 месяцев.

Сейчас вышли насосы со встроенными частотниками, управлением по сети и т.п. Но понимаю, что такого приоста экономии не добьюсь, поэтому для своих условий считаю их применение нецелесообразным.


А с чего Вы взяли, что старые насосы потребляли 7,5 кВт, а не 700 Вт?
Чудес на свете не бывает rolleyes.gif
Вот сейчас рубь еще немного "встанет с колен"... и не будет денег на замену крутых насосов... а наши уже часто и не лезут... бывает и так... а про ЧП еще круче и отдельная песня...

Сообщение отредактировал Бойко - 3.12.2013, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 3.12.2013, 17:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(LordN @ 3.12.2013, 12:08) *
а какая разница? там насос, тут насос, но там насос съест нааамного больше ЭЭ чем насос тут.
smile.gif
это только если в лоб считать, а если сюда вложить усталость металла и снижение ресурса трубопровода рытьё траншей и прочее, то экономия вообще улетит в облака, и даже начнет немного приносить денег smile.gif

Ну да... Для собственника здания лучше, чтобы насос был "там", вместе с траншеями и усталостью металла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 3.12.2013, 17:32
Сообщение #26


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(lovial @ 3.12.2013, 16:25) *
Ну да... Для собственника здания лучше, чтобы насос был "там", вместе с траншеями и усталостью металла...

Если насос не гудит как паровоз то можно и здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.12.2013, 17:56
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



По конкретным темам ("тут" или "там", "Wilo" или "катайск", "насос" или "элеватор", "2 метра бетона" или "10 см пенопласта") можно спорить сколько угодно. Однако любые решения должны приниматься на основании технико-экономических расчетов. Вот экономику у нас теперь совершенно забыли. Наши "экономисты" теперь уровня "ра рупь покупаю за три продаю и на эти два процента живу". А технические обоснования на уровне "а вот в европах".

В результате и получается, что решения, которые "в европах" дают экономию у нас могут оказаться баснословно дорогими. В европах, например, живут и работают немцы с их педантичностью, а у у нас - "наши" с нашей "соображалкой". Масштабы иные, климат иной, расстояния иные. Вот насосы Wilo конечно экономичней, но и они не вечные. И в каких-то районах, куда и добраться только раз в год можно может более рациональным оказаться использование корявых, но ремонтопригодных "советских" насосов.

Ну и тарифно-политические отношения у нас весьма специфичные. И вообще "здесь вам не тут".

Да и "ученые" наши свой вклад вносят. Чего стоит только узаконенная по СНиП экономия за счет "коэффициента эффективности авторегулирования". Нет термостатов и авторегулирования на вводе - коэффициент 0.5. А есть термостаты - уже 1. Безо всякой экономики - только по фактору "есть-нет" можно агромадную "экономию" насчитать. Очень удобно для отчетности. Поставим хоть один термостат - экономия 50%.

Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 3.12.2013, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 3.12.2013, 20:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Бойко @ 3.12.2013, 17:02) *
А с чего Вы взяли, что старые насосы потребляли 7,5 кВт, а не 700 Вт?
Чудес на свете не бывает rolleyes.gif
Вот сейчас рубь еще немного "встанет с колен"... и не будет денег на замену крутых насосов... а наши уже часто и не лезут... бывает и так... а про ЧП еще круче и отдельная песня...

1. Основы электротехники гласят, что 3-ф асинхронный двигатель даже на холостом ходу потребляет близко к номинальной мощности.
2. Показания электросчетчика и оплата за электричество.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.12.2013, 17:56) *
Вот насосы Wilo конечно экономичней, но и они не вечные. И в каких-то районах, куда и добраться только раз в год можно может более рациональным оказаться использование корявых, но ремонтопригодных "советских" насосов.

Сначала я тоже так думал, но начав эксплуатировать импортные насосы - понял, что там нечему ломаться. И работают они у меня некоторые экземпляры уже по 10 лет без никакого вмешательства. Остальные просто не так давно поставили.
И при чем тут дальние районы, если насосы себя окупают и можно взять несколько резервных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.12.2013, 21:22
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Начальник котельной @ 3.12.2013, 21:32) *
Основы электротехники гласят, что 3-ф асинхронный двигатель даже на холостом ходу потребляет близко к номинальной мощности.

Не знаю, как у отдельного двигателя, но у агрегата потребляемая мощность изменяется в разЫ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.12.2013, 21:31
Сообщение #30


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
1. Основы электротехники гласят, что 3-ф асинхронный двигатель даже на холостом ходу потребляет близко к номинальной мощности.
основы такого говорить не могут, не выдумывайте, они же основы, а не фантазёры smile.gif
на ХХ движок потребляет ровно столько сколько надо для компенсации потерь на трение и нагрев проводов.
если движок хреновый, то конешно потери будут огромны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных