Машинист
сообщение 3.12.2013, 23:06
Сообщение #31


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(LordN @ 3.12.2013, 22:31) *
основы такого говорить не могут, не выдумывайте, они же основы, а не фантазёры smile.gif
на ХХ движок потребляет ровно столько сколько надо для компенсации потерь на трение и нагрев проводов.
если движок хреновый, то конешно потери будут огромны.

У товарища на "старых насосах", похоже, ни одного амперметра не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.12.2013, 23:07
Сообщение #32





Guest Forum






Товарищ прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.12.2013, 23:08
Сообщение #33


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ёжик, иди спать, тролль хренов)
Товарищ не может быть прав, он не знает как Жы и Шы правильно пишется по-русски))

Сообщение отредактировал Машинист - 3.12.2013, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.12.2013, 23:10
Сообщение #34





Guest Forum






Харашо
__________________________________
Но ЁЖ не троль.
Просто все (даже Татьяна Удальцова и Их Светлость) должны знать, что
Вечное Двигло - Норма Нашей Жизни (в смысле - это обычное дело)

__________________________________
спать mellow.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.12.2013, 23:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.12.2013, 23:23
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Не знаю, мы пользуем всё импортное. И данфосс и сименс и грундов и даже ЛДМ. Потому что знаем что хотим в результате сделать, применив минимум достаточно надёжного оборудования. Со временем поняли, что русскую тепломеханику мы ставить не будем, качество ужасает, надёжность низкая. Недавно предложили нам что-то собрать на ОВЕНЕ, но мы сразу нафиг отказались, вспомнили, как однажды на заре деятельности напоролись на это чудо.
И арматура запорная у нас тоже импортная, если ломается - тут же меняем, но ломаются единицы.
Разумеется, новомодные полностью автоматизированные узлы от данфосс вызывают у нас чистое сожаление и недоумение.
Ещё вот одна грусть у меня - запретили открытый водоразбор. Может быть и есть какая-то доля заботы о человеке, но я лично склонен думать, что это жесточайшее лобби продавцов пластинчатых теплообменников.
А на случай пропадежа электричества мы просто оставляем элеватор в схеме.
Благо п. 3.20 СП 41-101-95 никто не отменял. (Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям, обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.)

А радуют ещё отечественные производители приборов учёта. СПТ с связке с питерфлоу и КМ в частности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 3.12.2013, 23:36
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Машинист @ 3.12.2013, 23:08) *
Ёжик, иди спать, тролль хренов)
Товарищ не может быть прав, он не знает как Жы и Шы правильно пишется по-русски))


mad.gif "Грамотный? Будешь грузить чугуний." (из эпоса австралийских аборигенов)
И воще у них нет письменности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.12.2013, 23:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В случаях сомнений в полезности современной техники проще всего обратиться на отношение к ней обитателей "поднебесной" с 2000 летней историей цивилизации. Оч. прагматичные ребята и все "полезности" и "красивости" начинают копировать на счет раз-два. Это я к чему - насосы с мокрым ротором копируют и выпускают неограниченно, тепловые насосы, солнечные коллекторы, пластинчатые теплообменники, контроллеры, тепловая автоматика, пиролизные котлы и пр. А вот тяги, например, к балансировочной арматуре и всевожным регуляторам перепада, расхода, ОДК и пр. прибамбасам как-то не замечал ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.12.2013, 0:15
Сообщение #38





Guest Forum






спать

Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.12.2013, 0:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.12.2013, 1:14
Сообщение #39


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kyza67 @ 3.12.2013, 13:23) *
Помимо того, что насос кушает энергию много других НЕДОСТАТКОВ:
- Цена современного итп огромная-деньги
- Насосы изнашиваются-ремонт-деньги
- Автоматика из-за скачков бывает и выгорает- деньги
-Все клапана под электроприводом рано или поздно потекут-деньги
-Если в ИТП стоит теплообменник или регулярно промывать или менять пластины - деньги
- Некомпетентный персонал управляющих компаний возводит приведенные издержки в квадрат-деньги в квадрате

Согласен на все сто, если не делать текущие ремонты и ТО.
Работал на плавучем сооружении 65 года постройки.
Построила его Шкода.
С определенным уровнем автоматизации и энергоэффективными решениями.
Денег все эти годы выделяли только. что он выполнял свои основные функции - рыл грунт.
Со временем отболели и отвалились многие клапана, электромоторы и целые системы.
Остался минимум.
Персонал без автоматики мечется как белка в клетке и иногда как на фукусиме не успевает.
И такая система не с 90-х лихих, а с того 65.
Пример
- заправка баллонов сжатого воздуха лично оператором с контролем давления - датчиков нет
- заправка расширетльных баков охлаждения лично по переливу - датчиков уровня нет
- для обеспечения собственных нужд электропитания в не работе гоняется на нагрузку ДГ 100 кВт при нагрузке в 10 кВт - на мелком ДГ отболела СПАСЗО - автоматика
- прием воды в балластные цистерны от пожарной магистрали с сушкой брезентовых рукавов
- откачка балластных цистерн эжекторами с сушкой опять же рукавов
и тп - каждый день как подвиг
И кто виноват проектировщик Шкода, который предусмотрел электродвигатели, автоматику. клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.12.2013, 6:49
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Сначала я тоже так думал, но начав эксплуатировать импортные насосы - понял, что там нечему ломаться. И работают они у меня некоторые экземпляры уже по 10 лет без никакого вмешательства.

Ломаться там может быть и нечему (кроме движущихся частей), но наши умельцы завсегда найдут, что сломать. И 10 лет - это совсем не "вечно". Теперь-то все убедились, что импортная техника тоже не "вечная", особенно в наших условиях. Однако я же не против неё, и сама уже лет 10 только импортное оборудование и применяю. В том числе насосы Wilo в г. Катайске, где как раз насосный завод и расположен (К и КМ).

Цитата
И при чем тут дальние районы, если насосы себя окупают

Может и окупают. Но кто это рассчитал? За сколько лет, с учетом затрат на эксплуатацию? А то даже в этой ветке споры идут про "7.5 кВт или 700 Вт". Это на уровне гоголевских мужиков:

«Вишь ты, вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет». «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет»

А надо экономически - с "цифирками". А не "думаю не доедет".

Цитата
...и можно взять несколько резервных.


И сделать "мероприятие по экономии энергоресурсов" баснословно дорогим - все-таки такая тема этой ветки.

Ну можно, например, каждому взять несколько резервных автомобилей. Удобно ведь? Вот как у меня - основной - Navara, в резерве - Matiz, да ещё "горбатый" для гонок. Однако такое мало кто может позволить. Потому что надо "купить", а не "взять". При этом ещё омертвить на время средства, да ещё иметь какое-то основание для такого действия.

А с северами проблема ещё в том, что надо туда доставить - иногда только вертолётом или раз в год водным транспортом. И там всего, что выходит из строя не нарезервируешься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 4.12.2013, 8:49
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.12.2013, 6:49) *
...
Может и окупают. Но кто это рассчитал? За сколько лет, с учетом затрат на эксплуатацию? А то даже в этой ветке споры идут про "7.5 кВт или 700 Вт". Это на уровне гоголевских мужиков:

«Вишь ты, вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет». «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет»

А надо экономически - с "цифирками". А не "думаю не доедет".
............


Тут еще такое дело... Крутые насосы мы покупаем/меняем в основном на нефть и газ... т.е. топливо...
А вот экономим тариф, в котором топливная составляющая 15-25% (от региона)...остальное? В том числе острова и квартиры владельцев ТГК в теплых странах...т.е. вывозится/бежит капитал...новые шубки/авто/домики решал поменьше... При СССР топливная составляющая была 60-80%. На родине насосов 60%. Это про эл. энергию.
Про тепловую еще круче... Например, в Москве фактический коэф. теплофикации ТЭЦ около 0,25. Так зачем дальше снижать КИТ теплофикации. Надо повышать долю эл. энергии выроб. на тепловом потреблении... Повышать потребление тепловой энергии...
Методики нужны. Методики региональные. Выполненные независимыми специалистами.
................
И еще... Насос произведенный и проданный в России дает мультиплицирующий экономический эффект... Прибамбас от Данфосс увеличивает пенсии датского крестьянина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 4.12.2013, 8:59
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Достаточно зарезервировать то, из чего можно сделать всё. К примеру - бочку солёных огурцов и бидон спирта.
Из этого исходного материала и мха с шишками суровый русский мужик завсегда сделать всё может.
Аль не слыхали, как в войну один боец с помощью топора цельный немецкий "Тигр" подбил и экипаж взял в плен?
Надо верить в русский пытливый ум и золотые руки !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 4.12.2013, 9:23
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Коллеги!!! Как вы смотрите на то, что отечественный рынок заполонили иностранные производители отопительного оборудования, которые навязывают отечественному обывателю очень дорогие и якобы энергоэффективные решения....

В теории все красиво, но очень дорого и редко кто качественно налаживает:

-куча дорогой автоматики, в которой редко кто больше закона регулирования (ПИД) что настраивает

В большинстве случаев дорогое оборудование только увеличивает издержки и не повышает энергоэффективность, особенно если его некачественно налаживать и не следить за правильной работой.


Если работают непрофессионалы, то они загубят любую технику и систему и отечественную технику в том числе.
Наша промышленности многие приборы вовсе не выпускает и альтернативы иностранным приборам в таком случае нет.
Каждый случай следует рассматривать индивидуально и во всех аспектах: и примененных марок оборудования, и его подбора, и монтажа, и наладки.

Сообщение отредактировал gilepp - 4.12.2013, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 4.12.2013, 9:29
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Khomenko_A_S @ 3.12.2013, 17:32) *
Если насос не гудит как паровоз то можно и здесь.

Дак нафига какому-нибудь ОСМД насос "здесь"? Лучше пусть он гудит и потребляет электричество "там", в теплопоставляющей конторе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.12.2013, 9:45
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Лучше пусть он гудит и потребляет электричество "там", в теплопоставляющей конторе...

Тем более что и гудение и потребление тамошнего насоса уже включено в тариф. А местные насосы фактически приводят к повторной оплате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.12.2013, 11:17
Сообщение #46


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(lovial @ 4.12.2013, 8:29) *
Дак нафига какому-нибудь ОСМД насос "здесь"? Лучше пусть он гудит и потребляет электричество "там", в теплопоставляющей конторе...

ОСМД пофиг. Особено нашему (у предсидателя автономка). Но сидим на элеваторе и перетоп в межсезонье- гарантирован. Плюс "класика"- верхним-жарко, нижним-холодно. Разве не стоит заплатить за комфорт?
З.Ы. Пусть меня поклюют:
Стояковая однотрубка с элеватором- пережиток который надо вырезать в день обнаружения и расстреливать за проектирование такого. Порождена экономией металла и практически дармовым теплом во времена Советского Союза. В нынешних условиях- только жлобством застройщика.

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 4.12.2013, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2013, 11:34
Сообщение #47


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Khomenko_A_S @ 4.12.2013, 12:17) *
Стояковая однотрубка с элеватором- пережиток который надо вырезать в день обнаружения и расстреливать за проектирование такого.

Несогласен категорически. mad.gif

Высшую меру (пожизненное) - за плоскую кровлю!

Сообщение отредактировал tiptop - 4.12.2013, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 4.12.2013, 12:20
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Цитата
Методики нужны. Методики региональные. Выполненные независимыми специалистами.


Абсолютно верно! Такиие же мысли. Я встречал программу энергоэффективности в городе Десногорске, где стоит атомная станция.
Так они там устанавливают ИТП!! Причем в водохранилище живут креветки.

Так если меньше тепла будет уходить на ЖКХ погибнут креветки и теляпия.))



Цитата
Стояковая однотрубка с элеватором- пережиток который надо вырезать в день обнаружения и расстреливать за проектирование такого.


А вот это Вы поспешили. Видно только проектируете и весь вопрос видимо у Вас в расчете коэффициента затекания.

Наладить двухтрубную систему в ЖКХ очень служно! люди всегда её разбалансируют.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.12.2013, 12:27
Сообщение #49


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(kyza67 @ 4.12.2013, 11:20) *
А вот это Вы поспешили. Видно только проектируете и весь вопрос видимо у Вас в расчете коэффициента затекания.
Наладить двухтрубную систему в ЖКХ очень служно! люди всегда её разбалансируют.

Стояки в квартире-зло. Я за поквартирный учет. И на соседей не влияеш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.12.2013, 12:39
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Наладить двухтрубную систему в ЖКХ очень служно! люди всегда её разбалансируют.

А однотрубку, что сложнее вывести из расчетного положения ? Достаточно всего приборы отопления по стояку поменять с расчетных на с большим количеством секций, а если еще и трехходовые на замыкающем участке покрутить в свою пользу...., то что будет дальше и говорить не стоит.

Сообщение отредактировал Wiz - 4.12.2013, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.12.2013, 12:39
Сообщение #51


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Khomenko_A_S @ 4.12.2013, 12:27) *
Стояки в квартире-зло. Я за поквартирный учет. И на соседей не влияеш.
Стояки в квартире не зло, а коллективная собственность, поквартирный учёт это такая байка о двух концах, до сих пор не видел модели, которая бы смогла описать как считать тепло от перетока через смежные стены (если один вдруг шибко решил поэкономить и держит в квартире +10 градусов), ещё есть места общего пользования, ещё есть теплотрассы кусок в подвале, а может быть даже на улице в канале, ещё есть потери по циркуляционной линии ГВС, короче, в результате полный пшик от этого поквартирного учёта остаётся, потому как на каждый индивидуальный прибор (не забываем, он тоже подлежит поверке через межповерочных интервал) нужно размазать кучу всяких всякостей, изрядно добавляющих к общей картине, ведь даже сумму тупиковых водосчётчиков никогда в жизни не синхронизировать с общедомовым. Бред всё это. Вот частное домовладение - пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.12.2013, 13:02
Сообщение #52


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(HeatServ @ 4.12.2013, 11:39) *
Стояки в квартире не зло, а коллективная собственность,

У нас достаточно часто МОП не отапливаются.
"Гуртове-чортове" (с)
Вспомним историю. Нас раскулачивали. Мы в колхозы не бежали. Нам каждому по потребностям, а от каждого по фактическому потреблению подавай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.12.2013, 13:05
Сообщение #53


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Khomenko_A_S @ 4.12.2013, 13:02) *
У нас достаточно часто МОП не отапливаются.
"Гуртове-чортове" (с)
Вспомним историю. Нас раскулачивали. Мы в колхозы не бежали. Нам каждому по потребностям, а от каждого по фактическому потреблению подавай.
Неотапливаемые МОП зло куда как большее чем "гуртове-чёртове". Это значит в МОПах возникает точка росы и страдают все. У нас всё нормально с этим. В МОПах у нас зимой растут кактусы и традесканции.

Сообщение отредактировал HeatServ - 4.12.2013, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.12.2013, 13:13
Сообщение #54


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(HeatServ @ 4.12.2013, 12:05) *
Неотапливаемые МОП зло куда как большее чем "гуртове-чёртове". Это значит в МОПах возникает точка росы и страдают все.

Приежайте в гости. С Левой. И Жужу позовем. В нашу "суровую" зиму с -10 не холодней 90% зимы ( и расчетной -19).
Покажу места наши и как в подьезде с одной металической дверью снег тает на второй ступеньке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.12.2013, 13:30
Сообщение #55


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Khomenko_A_S @ 4.12.2013, 13:13) *
Приежайте в гости. С Левой. И Жужу позовем. В нашу "суровую" зиму с -10 не холодней 90% зимы ( и расчетной -19).
Покажу места наши и как в подьезде с одной металической дверью снег тает на второй ступеньке
Значит влажность, она более опасна для конструкций. А в гости приедем, давно в Европе не были)))

Сообщение отредактировал HeatServ - 4.12.2013, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.12.2013, 13:51
Сообщение #56


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(HeatServ @ 4.12.2013, 12:30) *
Значит влажность, она более опасна для конструкций. А в гости приедем, давно в Европе не были)))

Видел подьезд в котором все стены с раковинами на 2 этажа. Причина- из подвала всю зиму валит пар. (Отопления,канализация или грунтовые воды я не знаю.)
В нормальном же режиме влажности нет особой. Воздух же с холода в тепло. Это просто южные реалии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 4.12.2013, 14:34
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Khomenko_A_S @ 4.12.2013, 15:17) *
Стояковая однотрубка с элеватором- пережиток который надо вырезать в день обнаружения и расстреливать за проектирование такого. Порождена экономией металла и практически дармовым теплом во времена Советского Союза. В нынешних условиях- только жлобством застройщика.

А если поменять радиаторы с чугуняк на менее инерционные и добавить автоматический вентиль на каждый радиатор, то настройка элеватора уже не будет иметь большого значения.
Будут потреблять сколько надо. И температура на разных этажах по стояку выровняется. И перетопа не будет.
А счетчик на входе в дом исправно посчитает реально потребленное количество тепла.

Вот и весь метод решения проблемы. Не меняя ничего существенно в системе.

И заметьте намного более эффективный чем всякие двухтрубки и навороченные регуляторы в ТПшке.
Двухтрубку убить как два пальца об асфальт, что жильцы регулярно и проделывают. К примеру меняя балансировочный кран на выходе на обычный шаровый (попутно со сменой радиаторов или при их переносе).
Да даже просто покрутив его...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.12.2013, 14:44
Сообщение #58


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(SVKan @ 4.12.2013, 13:34) *
А если поменять радиаторы с чугуняк на менее инерционные и добавить автоматический вентиль на каждый радиатор, то настройка элеватора уже не будет иметь большого значения.
Будут потреблять сколько надо. И температура на разных этажах по стояку выровняется. И перетопа не будет.
А счетчик на входе в дом исправно посчитает реально потребленное количество тепла.

А делить как? По квадратуре и коефициентам?
А если у одного щели сантиметровые в окнах, а у второго металопластиковые окна плотные (что аж вентиляция с туалета на кухню тянет) почему одинаково платить должны. Или я навешал себе 11 секций чугунки, а сосед теплолюбивый- 20 да еще бойлер косвеного нагрева (смекалка у него так работает).
Люди всю зиму плачутся что жарко, а в межсезонье не хотят убрать 1 секцию. Окно открыл и зашибись.
ПОЧЕМУ все должны платить поровну?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 4.12.2013, 14:46
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Khomenko_A_S @ 4.12.2013, 16:27) *
Стояки в квартире-зло. Я за поквартирный учет. И на соседей не влияеш.

Насчет на соседей не влияешь это сказки. Или у Вас межквартирные перегородки не уступают внешнему ограждению?
Почему жильцы угловых квартир должны платить и за себя и за соседей? Только потому что у них две внешних стены где снаружи -40, а у соседей одна такая стена и их теплопотери меньше...

На самом деле раскидывание показаний общедомового счетчика по площади квартир дает вполне адекватные величины (если кто-то не отапливает неутепленные лоджии). Ибо все все равно поддерживают примерно одинаковую температуру. Разброс в пределах пары градусов.
Во всяком случае погрешность такого метода ниже чем стоимость нормального теплосчетчика, который надо периодически менять/поверять.
В новом доме в Новосибирске за квартиру в 70 квадратов я плачу за отопление порядка 12 тысяч в год. Стоимость одного теплосчетчика 8 тыр. Вот нафига он мне нужен? Сколько я там реально наэкономлю, чтобы его отбить? Мерзнуть из-за 100 рублей экономии я точно не буду. А 30% сокращение платежей я точно ни в каком варианте не получу.
Опять же подъезд тоже отапливается. Все равно платить не по индивидуальному счетчику...
Поэтому стояковая однотрубка без индивидуальных счетчиков меня вполне устраивает. На каждом радиаторе регулировочный вентиль. Ну и общий автоматический на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.12.2013, 14:49
Сообщение #60


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(SVKan @ 4.12.2013, 13:46) *
Насчет на соседей не влияешь это сказки. Или у Вас межквартирные перегородки не уступают внешнему ограждению?
Почему жильцы угловых квартир должны платить и за себя и за соседей? Только потому что у них две внешних стены где снаружи -40, а у соседей одна такая стена и их теплопотери меньше...

Так сейчас так. У меня угловая квартира. С коефициентом.
Хотя нет, у меня в ОСМД вроде поровну. У деда ЖЕК, там с коеф.

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 4.12.2013, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных