Khomenko_A_S
сообщение 6.12.2013, 12:47
Сообщение #91


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(SVKan @ 6.12.2013, 10:23) *
На трехкомнатную квартиру примерно четыре-пять стояков. Теперь умножьте тысяч на 6-8 за каждый стояк и добавьте еще стоимость работ по установке/настройке/опломбированию. Регуляторы при этом не появятся. Если их ставить то еще денег накинуть.

Не проще всему дому просто поменять радиаторы, привести все в порядок (вернув байпасы и т.п.), установить регуляторы на каждый радиатор?
Радиатор побольше, байпас нафиг, регуляторы не ставить они дорогие. Если сделать все по человечески, то такого не будет.

Я писал что что стояки в квартире-зло. стояки и тепловычеслители в подьезде за громадным замком завареным в закрытом положении

Те у кого тепло не заинтерисованы в установке регуляторов или точном подборе радиатора. Они просто тырят тепло соседей.
А при наличии тепловычеслителя каждый 2 раза подумает перед заменой клапана на "шарик"

Цитата(vnvik @ 6.12.2013, 10:29) *
А можно не смотреть рекламу?
Если поставите "хорошее" окно то на рекуператоре Вы уже ничего не сэкономите.
Если ещё утеплите стены, то для того, что бы добиться дневного снижения температуры с +23оС до +14оС при наружной температуре -1оС Вам дня мало будет и двух не хватит. Может даже неотапливаемый подъезд не поможет.

Хорошее окно= меньшие теплопотери через проем. Часто сопровождается прекращением инфильтрации. Следовательно надо делать организованый приток. Можно с рекуператором. При поквартирном учете рекуператор экономит хоть что то. Без учета- дешевле подогревать приток и не париться.

Инертность (теплоемкость) помешений и степень утепления не связаны между собой. (по крайней мере не жестко).
Потому как "сталинка" без утепления продержит температуру дольше чем вагончик обшитый метром пенопласта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 6.12.2013, 13:19
Сообщение #92


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Vano @ 5.12.2013, 22:50) *
Далее - для чего в машине двухзонный/четырехзонный контроль?
Казалось бы всем по 18 градусов сделай без возможности регулировки, ан нет люди доплачивают за такую опцию.


Выбираем щас авто для отца. Всюду климат-контроль двух/четырёхзонный в комплекте с другими, часто гораздо более нужными опциями.

Я бы за аргумент данное не считал wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.12.2013, 14:44
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 16:47) *
Я писал что что стояки в квартире-зло. стояки и тепловычеслители в подьезде за громадным замком завареным в закрытом положении

А зачем тогда примеры приводите, что сосед сверху окна открывает, а Вы подогреватели включаете?
При описанной Вами системе так не бывает. Вне зависимости от наличия счетчиков.

Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 16:47) *
Те у кого тепло не заинтерисованы в установке регуляторов или точном подборе радиатора. Они просто тырят тепло соседей.

У меня сейчас было жарко. Радиатор прикрыл почти в ноль.
Даже не из заботы о соседях, а просто самому жарко.
С чего взяли, что все остальные будут делать по другому? Народ и окна открывает и одеяла натягивает. Если будет регулировочный вентиль, то просто прикроют...


P.S. У нас в стране все через задний проход.
Основная мера повышения энергоэффективности это установка счетчиков. Вместо технических решений, которые дадут реальную экономию. Не потому что кого-то жаба придавит, а просто потому, что не понадобится такое количество энергоресурсов для решения той же задачи.
Нет необходимости обязательно обкладывать запредельными платежами людей, чтобы они меньше потребляли того же тепла. Надо сделать чтобы у них была такая возможность. А то на улице практически плюс, а батареи жарят со всей дури.

Причем все меры по принудительному сокращению потребления населением на самом деле вредны для той же энергетики. Чего никак не хотят понять наши власти...
Тем же энергетикам экономия тепла нафиг не нужна. У них и так количество тепла избыточно. Оно же является побочным продуктом производства электроэнергии.
И экономия потребления электроэнергии в быту энергетикам не нужна. Население потребляет вечером/утром/ночью. Промышленность потребляет днем. Поскольку промышленность потребляет больше, то и мощности рассчитаны под такое потребление. Остановить/запустить паровой энергоблок долго муторно и накладно. И куда девать эту энергию если население станет потреблять еще меньше? Энергетикам выгоднее если население ее потребит и оплатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.12.2013, 14:48
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 11:47) *
.........................................................
Хорошее окно= меньшие теплопотери через проем. Часто сопровождается прекращением инфильтрации. Следовательно надо делать организованый приток. Можно с рекуператором. При поквартирном учете рекуператор экономит хоть что то. Без учета- дешевле подогревать приток и не париться.

...................................


Поставив "хорошее окно" Вы уже всё сэкономили.
Рекуператор Вам теперь с точки зрения экономии ничем не поможет, он может помочь Вам дышать свежим воздухом. Но зачем Вам свежий воздух? Тем более без счётчика свежего воздуха.


Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 11:47) *
.........................................................
Инертность (теплоемкость) помешений и степень утепления не связаны между собой. (по крайней мере не жестко).
Потому как "сталинка" без утепления продержит температуру дольше чем вагончик обшитый метром пенопласта


Так бы сразу и сказали, что это ветка о вагончиках.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 6.12.2013, 14:55
Сообщение #95


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(SVKan @ 6.12.2013, 13:44) *
А зачем тогда примеры приводите, что сосед сверху окна открывает, а Вы подогреватели включаете?
При описанной Вами системе так не бывает. Вне зависимости от наличия счетчиков.

К тому и пишу что разделения между нами нет. Соседей все устраивает как есть. И не потому что они плохие или жадные. Они по принципу: не трогай технику и она тебя не подведет". На перетоп не жалуются обычно, пока температура не запредельная.

Цитата(SVKan @ 6.12.2013, 13:44) *
Основная мера повышения энергоэффективности это установка счетчиков. Вместо технических решений, которые дадут реальную экономию.

Без учета нет смысла экономить.
Реальная экономия это когда поставил стеклопакет с селективным покрытием вместо обычного и платиш хоть на копейку меньше. А не экономить кому то там. Я же не гринписовец.
И статьи всякие в "Энергосбережении" описывают что установка поквартирного учета дает экономию по сравнению с только общедомовым.
Мне заботиться о Фирташе и его ТЕЦ? Так он и так продает тепло дороже чем с котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.12.2013, 15:12
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 13:55) *
.........................................................

Без учета нет смысла экономить.
Реальная экономия это когда поставил стеклопакет с селективным покрытием вместо обычного и платиш хоть на копейку меньше. А не экономить кому то там. Я же не гринписовец.
И статьи всякие в "Энергосбережении" описывают что установка поквартирного учета дает экономию по сравнению с только общедомовым.
Мне заботиться о Фирташе и его ТЕЦ? Так он и так продает тепло дороже чем с котельной.


Может и не гринписовец, а всё одно шпион, засланный к нам с очень дальних югов, иначе не призывали бы ставить стеклопакет отсекающих часть инфракрасного спектра близкую к видимому свету. Эти ещё несколько десятков процентов с точки зрения отопления совсем не лишние.
А вот летом они помогут экономить на кондиционировании воздуха.
Но ведь у нас чай не Америка, кондиционеров работающих на паре от теплосетей нет.
Те кондиционеры, которые у нас есть, потребляют электроэнергию, а это же совсем другой счётчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 6.12.2013, 15:15
Сообщение #97


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(vnvik @ 6.12.2013, 14:12) *
Может и не гринписовец, а всё одно шпион, засланный к нам с очень дальних югов, иначе не призывали бы ставить стеклопакет отсекающих часть инфракрасного спектра близкую к видимому свету.

Да. да. Особенно Архангельских пацанов хочу лишить света в до-о-о-о-о-олгие зимние дни
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.12.2013, 15:16
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 18:55) *
К тому и пишу что разделения между нами нет. Соседей все устраивает как есть. И не потому что они плохие или жадные. Они по принципу: не трогай технику и она тебя не подведет". На перетоп не жалуются обычно, пока температура не запредельная.
Дык с открытыми окнами тупо неудобно.
Была бы возможность прикрыть прикрыли бы и дальше не трогали бы пока мерзнуть не начнут.
Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 18:55) *
Без учета нет смысла экономить.

Во первых общедомовой учет остается. Я говорю про бессмысленность поквартирного если общедомой есть.
Во вторых смысла экономить может и нет, а вот создать себе комфортные условия есть. У меня в новом доме платежи за отопление в два раза ниже чем в старом. Без всякого поквартирного учета. Не потому что все экономят, а потому что расход тепла на создание аналогичных условий для жизни в два раза ниже.
Если в квартире тепло, то зачем делать жарко?

Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 18:55) *
Реальная экономия это когда поставил стеклопакет с селективным покрытием вместо обычного и платиш хоть на копейку меньше. А не экономить кому то там. Я же не гринписовец.
И статьи всякие в "Энергосбережении" описывают что установка поквартирного учета дает экономию по сравнению с только общедомовым.

Большая часть статей/постов про экономию при поквартирном учете или врут или много чего не учитывают или изначально идет очень большой мухлеж в общих расходах. Поставил себе человек счетчик и платит только за квартиру, забив на все общедомовые расходы/потери.
Или видел как один человек отчитывался об экономии в Челябинске после установки своего счетчика. У него сумма экономии каждый раз получалась больше, чем я всего плачу за отопление (дележка по общедомовому счетчику). Притом что в Челябинске потеплее чем в Новосибирске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.12.2013, 15:29
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 14:15) *
Да. да. Особенно Архангельских пацанов хочу лишить света в до-о-о-о-о-олгие зимние дни


А шо в Архангельске топят только зимними ночами, а осенними и весенними деньками у них отопление отключено?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.12.2013, 15:36
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Khomenko_A_S @ 6.12.2013, 9:48) *
Опять же есть местные условия и менталитет.
У нас -19 за бортом расчетная и средняя за сезон -1 и +23 (принимаем в комнате). И того: средний перепад 24 градуса.
Каждый градус= 4 % тепла. снизив до +18 экономии 20%. Это можно делать без вреда соседям и себе, например, на выходные когда уежаеш или в отпуск. Можно еще насмотреться рекламы о дневном снижении температуры до +14..16.
Помимо того можно поставить хорошее окно, утеплить стены ( у нас сплошь и рядом). Еще можно рекуператор на вентиляцию.
Так что в одинаковых условиях можно платить по разному.
А не топить электрокамином когда у соседей сверху открыто окно (личный опыт)


А можно расчет, который подтвердил бы эти 20%?
Только пожалуйста с учётом "хороших окон" - повышенной абсолютной влажности воздуха в помещении, с учётом того что при +18оС относительная влажность вообще зашкалит.
С учётом влияния этой влажности на тепловое сопротивления ограждающих конструкций.
С учётом того, что это не дореволюционные кирпичные стены толщиной метра полтора.

Сообщение отредактировал vnvik - 6.12.2013, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 6.12.2013, 15:51
Сообщение #101


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(vnvik @ 6.12.2013, 14:36) *
А можно расчет, который подтвердил бы эти 20%?
Только пожалуйста с учётом "хороших окон" - повышенной абсолютной влажности воздуха в помещении, с учётом того что при +18оС относительная влажность вообще зашкалит.
С учётом влияния этой влажности на тепловое сопротивления ограждающих конструкций.
С учётом того, что это не дореволюционные кирпичные стены толщиной метра полтора.

Влажность какая была такая и останется ( в первом приближении) потому как вентиляцию никто не отменял. Следовательно сопротивление стен тоже не изменится. А дельта снизится на 20%. Какой расчет? Сферического коня в аргоне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.12.2013, 17:31
Сообщение #102


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50370
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vano @ 5.12.2013, 22:08) *
Гы так на ГВС также счетчик с поверкой. И на ХВС.
Разнице в цене поверки порядок - пока мало тепловычислителей.
Хит я такой штукой занимаюсь по жизни, что вижу всё перечисленное оппонентами надуманным.
Как бы инерцией мышления, определяемого бытием.

Быстренько поиском 6000 рублей цена тепловычислителя
межповерочный интервал 5 лет
Поверка 1 200 рэ



ну да
Изменение цены имп. датчика с 10L/Imp. на 1L/Imp. для счетчиков воды ET 60,00
Изменение цены имп. датчика с 10L/Imp. на 1L/Imp. для счетчиков воды MT 250,00
Перепрограммирование теплосчетчика с обратки на подачу и наоборот 300,00
Поверка квартирного водосчетчика, DN 15 300,00
Поверка квартирного водосчетчика, DN 20 350,00
Поверка домового счетчика воды, DN 25 700,00
Поверка домового счетчика воды, DN 32 750,00
Поверка домового счетчика воды, DN 40 1300,00
Поверка домового счетчика воды, DN 50 1400,00
Поверка тепловычислителя Multidata S1 1200,00
Поверка водосчетчика, DN 15 (ETK, ETW, СХИ, СГИ, Алексеевкий) обменным фондом 1050,00
Замена старого водосчетчика, DN 15 на новый водосчетчик ETK, ETW 1500,00
А теперь прикинем что это за деньги и маета на жилой фонд. Ладно, пусть это будет вновь построенный фонд, весь такой утыканный индивидуальными приборами. Для чего? Чтобы узнать, что расхождение при подсчёте "по квадратам" плюс-минус процент попадает в те самые "коммерческие" и индивидуальные потребления теплоты?
Не, я не против учёта, пусть даже поголовного, я вообще за любой кипеш, кроме голодовки, но всему должно быть экономическое обоснование, а пока индивидуальный учёт требуют производители приборов, да те, кто не в курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.12.2013, 17:55
Сообщение #103


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Ashihara @ 6.12.2013, 14:19) *
Выбираем щас авто для отца. Всюду климат-контроль двух/четырёхзонный в комплекте с другими, часто гораздо более нужными опциями.

Я бы за аргумент данное не считал wink.gif

Всюду в базе вообще нет кондиционера, потом уже климат контроль и только потом двухзонный, а четырехзонный только в бизнесс классе.
Олигархи? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.12.2013, 18:38
Сообщение #104





Guest Forum






Кваритирные теплосчётчики в каждое ставить?
Однозначно! Ибо учёт по месяцам, наведёт пользователя денег на думы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.12.2013, 12:03
Сообщение #105


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(SVKan @ 6.12.2013, 9:57) *
18 градусов в квартире любят только работники ЖЭКа когда им пытаются жаловаться что дубак в квартире.
Обычные люди предпочитают 23-24 градуса. Это более 90%. Ну может еще плюс-минус градус для остальных.
Наибольшие расходы на отопления у нас январь-февраль. Температура за бортом -20 -40 градусов.
Вот и считайте теплопотери на разницу температур 43-64 градуса. Именно их мы будем возмещать отоплением. При этом для тех кто любит похолоднее будет допустим 50 градусов перепада, а для тех кто потеплее 52.
Как думаете, экономия большой получится? 5% разницы не наберется...
А теперь посмотрите стоимость теплосчетчика (не определителя температуры радиатора, а реального теплосчетчика. Срок его поверки. Срок его службы.
Предпочитаю платить за то, что в квартире тепло, а не за счетчик, который придется отбивать понижая температуру (чтобы просто выйти на те же деньги которые я бы заплатил без счетчика).

В энергоэффективности и годовых расчетах по топливу оперируют средней температурой за отопительный период.
Это в районе -3 градусов.
Т.е перепад в районе 25 градусов.
И 5 градусов регулировки - приличные деньгм получатся при ежегодном увеличении затрат домовладения на СО.
Про срок службы и поверки - я написал - по ьыстрому гуглению 7 000 счетчик, за 1000 поверка раз в пять лет.
У вас другие сведения?
Выкладывайте.

Цитата(SVKan @ 6.12.2013, 12:23) *
"топить электрокамином когда у соседей сверху открыто окно" это из разряда старой хреновой системы отопления без всяких регуляторов и тому подобного. Еще и стояковая.
На трехкомнатную квартиру примерно четыре-пять стояков. Теперь умножьте тысяч на 6-8 за каждый стояк и добавьте еще стоимость работ по установке/настройке/опломбированию. Регуляторы при этом не появятся. Если их ставить то еще денег накинуть.
Сколько лет отбивать будете?

Я не рассматриваю стояковую систему для установки счетчиков, речь веду за горизонтальную лучевую с вводом в каждую квартиру.

Цитата(vnvik @ 6.12.2013, 12:29) *
А можно не смотреть рекламу?
Если поставите "хорошее" окно то на рекуператоре Вы уже ничего не сэкономите.

Съэкономлю.
Хорошее окно не пропустит не организованный воздух.
Воздух пойдет через вент установку с рекуператором.

Цитата(SVKan @ 6.12.2013, 15:44) *
P.S. У нас в стране все через задний проход.
Основная мера повышения энергоэффективности это установка счетчиков. Вместо технических решений, которые дадут реальную экономию. Не потому что кого-то жаба придавит, а просто потому, что не понадобится такое количество энергоресурсов для решения той же задачи.

Нет.
Все правильно.
Через естественные отверстия.
Без счетчиков не будет энергоэффективности - аксиома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 8.12.2013, 12:50
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Vano @ 8.12.2013, 12:03) *
...........
Съэкономлю.
1.Хорошее окно не пропустит не организованный воздух.
Воздух пойдет через вент установку с рекуператором.
............

2.Без счетчиков не будет энергоэффективности - аксиома.
Выделил Бойко


"Съэкономлю."
1.Мы тут за энергоэффективность разговор ведем.. т.е. меньше энергии на одинаковый эффкт.. измеряем ее в кВт или Гкалл, но в отличии от эл. энергии тепловая энергия может иметь разные температурные уровни.. т.е. 1 кВт на температурном уровне.. пусть 25* (энергия утилизируемого воздуха) имеет разную/более низкую ценность чем 1 кВт тепловой энергии в топке котла.. пусть 900* (энергия необходимая для производства утилизатора)..
Это объективно. Существует вне формальной цены/тарифа на тепловую энергию.
Неоднократно и уже давно показано, что тепловая энергия ТЭЦ на уровне 40* не имеет стоимости.
Очень осторожно надо подходить, когда называешь утилизацию тепловой энергии на низких уровнях энергоэффективным мероприятием.
2. Повторюсь. В тарифе на энергию 10-20% топливная составляющая. Т.е. повышение энергетической эффективности даже на 50%.. дает экономический эффект около 5%... Таким образом более разумно/эффективно экономить/сокращать другие составляющие структуры тарифа...
..............................
"Без счетчиков не будет энергоэффективности - аксиома"
Все определяется формой собственности систем теплоснабжения, производственными отношениями и отношением/позицией потребителя энергии к этой собственности.
В прошлой жизни я курировал системы теплоснабжения нескольких ЗАТО. Счетчики были только на теплоисточниках.. но удавалось иметь вполне себе энергоэффективные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2013, 14:09
Сообщение #107





Guest Forum






Да фсё это чепуха.
В новом строительстве, как "прошивали" квартиры стояками, так и продолжают прошивать. Форма собственности дааавно уж изменилась. А прошивать продолжают. В новом, повтоюсь, строительстве. И инвестора вполне устраивает ситуация, когда на работе он живёт по старому, а дома - ограждён от окружающего мира счётчиками. Он же не дурак. Уж не даст себя обворовать cool.gif
Переубедить таких застройщиков невозможно. Эт как столбу что-то объяснять. Оправдательные метОды у них и их хозяев, отработаны на 100%. Да они особо то и не оправдываются laugh.gif
Рубль не заставляет их закладывать в здания современные системы. И никогда не заставит. Рубль+законодательство - вот аргумент. А законодательства нет. В смысле - есть. Но такое замечательное, что лучше бы его вообще небыло.
В таких условиях, голый рубь как инструмент, начинает работать в совершенно обратную сторону. Со всеми вытекающими. Инвестор(со своими); застройщик(со своими); владелец, превращаются в инструменты инструмента.
По другому? Хорошо. В рабов раба они превращаются.
А потом, можно, во вполне демократичном режиме, обтрындеть это всё на форумах.
А застройщик дальше "прошивает".

Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.12.2013, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.12.2013, 14:49
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Vano @ 8.12.2013, 16:03) *
Без счетчиков не будет энергоэффективности - аксиома.

И как Ваша аксиома объясняет то, что в новой квартире у меня платежи за отопление в два раза ниже чем в старой?
В обоих случаях стояковая однотрубка. В обоих случаях все расчеты ведутся по общедомовому счетчику. Оба дома кирпичные. Оба в одном городе на расстоянии менее километра по прямой.
Только новый с утеплителем, пластиковыми окнами, алюминиевыми радиаторами с ручными регуляторами, новым ЦТП с теплообменником и автоматической регулировкой.
Экономия как я уже сказал в два раза.
Экономия в два раза за энергоэффективность теперь не считается?

Кстати, ныненшняя осень была теплая, в старом доме регулировка производилась в основном открытыми форточками. У меня один радиатор с вентилем, так я его закрыл. Без всякого индивидуального счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2013, 15:28
Сообщение #109





Guest Forum






Цитата(SVKan @ 8.12.2013, 15:49) *
Экономия в два раза за энергоэффективность теперь не считается?

да. не считается.
И потом, когда приводите цыфирь конкретной економии, её надо подтверждать. В ином случае, получается "интернет свист".
Квартира частная? А собственность, прошивающая эту частную квартиру, какая? Ах общедомовая?
И ещё одно потом, как воздухообмен обеспечивается? Он вообще обеспечивается? (Не ну просто много уже видел новостроек с герметичными квартирами и есьсесьно-вытяжной вентиляцией. Жаловаться в таком жилье на отсутствие экономии тепла... не приходится. А вот на отсутствие воздуха... А уже привыкли laugh.gif )

Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.12.2013, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2013, 16:03
Сообщение #110





Guest Forum






Нет, господа, смотрю так, что без новаторов, эта тема не сдвинется с мёртвой точки.
Но увы! Ничем помочь не смогу. Ибо очень занят. Да не работой! Ну что вы, в самом деле... Новатцыею занят.
Впрочем, вторую строчку можно было и не писать. Просто молод ещё. С чувством скромности не знаком.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.12.2013, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.12.2013, 16:09
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ЁЖик @ 8.12.2013, 19:28) *
да. не считается.
И потом, когда приводите цыфирь конкретной економии, её надо подтверждать. В ином случае, получается "интернет свист".
Квартира частная? А собственность, прошивающая эту частную квартиру, какая? Ах общедомовая?

Все квитанции за последние четыре года Вам выложить?
Это те деньги которые я реально плачу.

Цитата(ЁЖик @ 8.12.2013, 19:28) *
И ещё одно потом, как воздухообмен обеспечивается? Он вообще обеспечивается? (Не ну просто много уже видел новостроек с герметичными квартирами и есьсесьно-вытяжной вентиляцией. Жаловаться в таком жилье на отсутствие экономии тепла... не приходится. А вот на отсутствие воздуха... А уже привыкли laugh.gif )

Три КИВа стоят (ну и окна с режимом проветривания). Вытяжка в общую вентиляцию.
И поскольку цифра получается раскидыванием на всех показаний общедомового счетчика то Вам какая разница как это организовано в отдельно взятой квартире?
В старом доме ничем не лучше в этом отношении. Вытяжная вентиляция вообще нифига не работает. Можно считать что ее практически нет. Какие то дибилы просто вытащили все в один канал. Без всяких попутчиков. В дырку кухню соседа видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2013, 16:12
Сообщение #112





Guest Forum






Цитата(SVKan @ 8.12.2013, 17:09) *
Три КИВа стоят (ну и окна с режимом проветривания). Вытяжка в общую вентиляцию.
И поскольку цифра получается раскидыванием на всех показаний общедомового счетчика то Вам какая разница как это организовано в отдельно взятой квартире?

Ну что. Ж. Эффективно, ничего не скажешь.
ШАРМАН !!!

_____________________________
Квитанций уже не надо. Ведь в них не пишется, откуда такая сногсшибающая экономия. Или пишется? В Вашей усреднённо-теплоснабжаемой и апрокимированно-проветриваемой квартире.

Вы в Доме этом Живёте, или таки в Квартире? laugh.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.12.2013, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.12.2013, 16:37
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ЁЖик @ 8.12.2013, 20:12) *
Ну что. Ж. Эффективно, ничего не скажешь.
ШАРМАН !!!

_____________________________
Квитанций уже не надо. Ведь в них не пишется, откуда такая сногсшибающая экономия. Или пишется? В Вашей усреднённо-теплоснабжаемой и апрокимированно-проветриваемой квартире.

Вы в Доме этом Живёте, или таки в Квартире? laugh.gif

В квартире живу, которая в многоэтажном жилом доме, где жильцам пофиг на экономию. Ибо индивидуальных счетчиков нет, только общедомовые.
Причем заметьте жильцам в обоих случаях пофиг на экономию, но платят жильцы нового дома в два раза меньше чем жильцы старого. Причем в обоих случаях по показаниям общедомового счетчика.
Вот какие Вам еще подтверждения нужны?
Есть два реальных дома примерно в одинаковых условиях. Есть счетчики в каждом доме. И по этим счетчикам расход тепла на отопление одной и той же площади в одном доме в два раза ниже.

В навороченной системе вентиляции большой нужды как то не ощущаю. Окно/форточку приоткрыть тоже можно. Не энергоэффективно? Дык вот как раз в данном случае энергоэффективность не окупается.

Сообщение отредактировал SVKan - 8.12.2013, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.12.2013, 16:55
Сообщение #114


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(SVKan @ 8.12.2013, 15:49) *
И как Ваша аксиома объясняет то, что в новой квартире у меня платежи за отопление в два раза ниже чем в старой?

Ваша ситуация не противоречит аксиоме.
Просто старый дом не соответствует нормам.
Подозреваю не только по энергоэффективности, но и санитарным и противопожарным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.12.2013, 17:03
Сообщение #115


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Бойко @ 8.12.2013, 13:50) *
"Съэкономлю."
1.Мы тут за энергоэффективность разговор ведем.. т.е. меньше энергии на одинаковый эффкт.. измеряем ее в кВт или Гкалл, но в отличии от эл. энергии тепловая энергия может иметь разные температурные уровни.. т.е. 1 кВт на температурном уровне.. пусть 25* (энергия утилизируемого воздуха) имеет разную/более низкую ценность чем 1 кВт тепловой энергии в топке котла.. пусть 900* (энергия необходимая для производства утилизатора)..
Это объективно. Существует вне формальной цены/тарифа на тепловую энергию.
Неоднократно и уже давно показано, что тепловая энергия ТЭЦ на уровне 40* не имеет стоимости.
Очень осторожно надо подходить, когда называешь утилизацию тепловой энергии на низких уровнях энергоэффективным мероприятием..

В том то и дело, что на уровне ТЭЦ 40 градусов не имеет цены.
А на уровне потребителя 23 градусов в вытяжном воздухе достаточно чтобы нагреть приточный воздух не тратя на это электрическую или тепловую энергию с ТЭЦ имеющую стоимость.
Да и электрическая энергия имеет разные уровни (напряжения) и цену, правда это актуально больше для сообщества потребителей типа.

Цитата(SVKan @ 8.12.2013, 17:37) *
В навороченной системе вентиляции большой нужды как то не ощущаю. Окно/форточку приоткрыть тоже можно. Не энергоэффективно? Дык вот как раз в данном случае энергоэффективность не окупается.

Дело не в окупаемости.
Сравните нормы для офисов и для жилья.
То, что разрешено для жилья категорически запрещено для офисов - форточка по мнению санитарных врачей вредный фактор и это жжж не спроста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2013, 17:04
Сообщение #116





Guest Forum






Цитата(SVKan @ 8.12.2013, 17:37) *
В навороченной системе вентиляции большой нужды как то не ощущаю. Окно/форточку приоткрыть тоже можно. Не энергоэффективно? Дык вот как раз в данном случае энергоэффективность не окупается.

1) Цифирь опровергающюю, в студию, будьте добры.
2) За ГВС тоже в два раза меньше платите?
3) Летом кондиционеры (у кого есть,) конечно тоже от общего счётчика крутятся?
4) Сравнивать старый по возрасту дом, с новым по возрасту домом - не корректно.
___________________________________________
Вот в нескольких местах уже отмечал, что ещё лет эдак 10 назад купил несколько экземпляров книги "Энергоэффективные здания"(ну чтобы похвастаться (ну это само собой rolleyes.gif )). Так вот из этого сборника описаний выполненных проектов, больше всего запомнились не всякие там подробности на стр.№№№, а предисловие. В котором, автор, ну вот буквально на пальцах, объяснял, а чем-же всётки отличается экономичность от эффективности.
___________________________________________
И вот результат. На востоке брезжит 2014год. И народ продолжает бодро и уверенно подразумевать заменять эффективность экономичностью.
НАРООООД! Купите уже эту книгу. Иначе Я просто не смогу общаться. И не ищите её на всяких там треккерах. В халявно-электронном виде, она просто не читается. Просто набор букаф и картинок.
И поспешите. Ибо и она уже устарела. Но лучше поздно, чем как всегда не о том.

Цитата(SVKan @ 8.12.2013, 17:37) *
В квартире живу, которая в многоэтажном жилом доме, где жильцам пофиг на экономию.

Тогда тем-более об энергоэффективности. Тогда тем-более не понятно, причём здесь именно энергоэкономичность, именно системы отопления, именно в отопительный сезон laugh.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.12.2013, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.12.2013, 17:29
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ЁЖик @ 8.12.2013, 21:04) *
1) Цифирь опровергающюю, в студию, будьте добры.

Стоимость системы озвучьте. И величину экономии.

Цитата(ЁЖик @ 8.12.2013, 21:04) *
2) За ГВС тоже в два раза меньше платите?

Нет
За ГВС абсолютно одинаково. Общие тарифы никто не отменял.

Цитата(ЁЖик @ 8.12.2013, 21:04) *
3) Летом кондиционеры (у кого есть,) конечно тоже от общего счётчика крутятся?

Конечно нет. Здесь уже каждый сам на себя тратит...

Цитата(ЁЖик @ 8.12.2013, 21:04) *
4) Сравнивать старый по возрасту дом, с новым по возрасту домом - не корректно.

Почему не корректно?
Не корректно сравнивать дома в Сочи и в Сургуте.
А здесь вполне корректно. Два дома в одном городе. Построены по одной и той же технологии (за исключением утеплителя). В обоих случаях стояковая однотрубка. Питаются от одной и той же ТЭЦ. Тарифы на тепло одни и те же.
Отличается только утеплителем, частично окнами (в старом доме значительная часть тоже уже заменены), ЦТПшка другая с автоматической регулировкой и теплообменником вместо элеватора, радиаторы алюминиевые вместо чугуняк и с ручными регуляторами.
В чем не корректность то? Кирпич за 40 лет развалился что-ли? Дык стоит и в ус не дует. Утеплитель за такое время может и сдуется, а кирпичу то что будет?

Цитата(ЁЖик @ 8.12.2013, 21:04) *
Вот в нескольких местах уже отмечал, что ещё лет эдак 10 назад купил несколько экземпляров книги "Энергоэффективные здания"(ну чтобы похвастаться (ну это само собой rolleyes.gif )). Так вот из этого сборника описаний выполненных проектов, больше всего запомнились не всякие там подробности на стр.№№№, а предисловие. В котором, автор, ну вот буквально на пальцах, объяснял, а чем-же всётки отличается экономичность от эффективности.
___________________________________________
И вот результат. На востоке брезжит 2014год. И народ продолжает бодро и уверенно подразумевать заменять эффективность экономичностью.
НАРООООД! Купите уже эту книгу. Иначе Я просто не смогу общаться. И не ищите её на всяких там треккерах. В халявно-электронном виде, она просто не читается. Просто набор букаф и картинок.
И поспешите. Ибо и она уже устарела. Но лучше поздно, чем как всегда не о том.

Дык и не путайте тогда эти понятия. А то книжки умные читали, а продолжаете путать.
Счетчики это экономия - возможная, если будут на основании их показаний предпринимать меры. К энергоэффективности счетчики никакого отношения иметь не могут.
Энергоэффективность это как раз утеплитель, рекурперация тепла и далее по списку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2013, 18:00
Сообщение #118





Guest Forum






Вся эта вот чюдесная "экономия в новом доме" обеспечивается: усиленной изоляцией наружной стены и хорошими стеклопакетами. Но при одном НО: при условии закрытых КИВов и закрытых замков на этих самых стеклопакетах. Вот как только выполняется это НО, так сразу энергоэффективность "цветёт пышным цветом"...
чудес не бывает
________________________________
Что подтверждается Вашим упорным сравниванием старого и нового дома, находящихся в одних и тех-же условиях. Уж не хотите ли объявить, что двукратное снижение оплаты за отопление, есть результат только усиленния изоляции стены и появления стеклопакетов?
А что, в старом доме так никто окна и не поменял? Ради общего усреднённого дела laugh.gif
________________________________
________________________________
И видите как получается.
Всего одну умную книжку прочитал.
А как поумнел сразу rolleyes.gif ?
Вот тота cool.gif .
НАРООООд! Читайте книжки.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.12.2013, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.12.2013, 18:03
Сообщение #119


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(SVKan @ 8.12.2013, 18:29) *
Дык и не путайте тогда эти понятия. А то книжки умные читали, а продолжаете путать.
Счетчики это экономия - возможная, если будут на основании их показаний предпринимать меры. К энергоэффективности счетчики никакого отношения иметь не могут.
Энергоэффективность это как раз утеплитель, рекурперация тепла и далее по списку...

Меры принимать будут.
Каждый.
Даже не сомневайтесь.
Как со счетчиками ГВС и ХВС меры принял каждый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 8.12.2013, 18:03
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Vano @ 8.12.2013, 17:03) *
В том то и дело, что на уровне ТЭЦ 40 градусов не имеет цены.
А на уровне потребителя 23 градусов в вытяжном воздухе достаточно чтобы нагреть приточный воздух не тратя на это электрическую или тепловую энергию с ТЭЦ имеющую стоимость.
Да и электрическая энергия имеет разные уровни (напряжения) и цену, правда это актуально больше для сообщества потребителей типа.
....


Мы с Вами пишем о разном.
Виноват я. Коряво с русским. Попробую еще.
Представим себе дом/дачу. У этого дома имеются потребности в энергии. Тепло, холод, эл. энергия. Давайте пристроим/встроим в этот дом генерирующую надстройку. Теперь обзовем это тепловой машиной и будем минимизировать потребление первичной энергии. Энергии, а не денежных издержек. Нарисуйте схему и попробуйте поиграть.
В этом ключе .. возвращать к генератору теплоноситель 70*, сбрасывать в дымовую трубу ух. газы при 200*, направлять в конденсатор пар 50*.. и при этом прикладывать усилия к возврату части тепла на уровне 20*.. Разумно? Во всяком случае крайнее в очереди.
................
А про эл. энергию... это чистая работа. В тепловой энергии работы только часть. А при 20* ее с гулькин клюв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных