Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Противопожарный клапан для компенсации ДУ системой ПД в ЛК, ОЗК для перетока. Нарушение норм?
Denver
сообщение 4.12.2013, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Доброго дня!

Интересуют комментарии к схеме системы ДУ:

Дано:
2х этажное здание
Из коридоров 1го и 2го этажа механическая система ДУ.
В коридор ведут две ЛК – в обоих ЛК выполнен подпор.

Решено: для исключения возникновения перепада давления более 150 Па на закрытых дверях (при еще не открытой двери) эвакуационных выходов утсновить в верхней части стены ЛК, граничащей с коридором противопожарный клапан двойного назначения на отметке низа +2,700м. Клапан открывается по сигналу датчика перепада давления на дверях эвакуации (при сработавщих системах ДУ и ПД) более 150 Па. При этом для подачи компенсирующего расхода ПД в нижнюю часть коридора выполнен канал (опуск) от противопожарного клапана до пола коридора вдоль стены ЛК- приток воздуха в коридоре происходит на отметке 0,000м. Канал (воздуховод) выполнен в огнезащите EI150.

Теперь вопрос: Есть какие либо нарушения норм в данной схеме? Работоспособная схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Wiz
сообщение 4.12.2013, 15:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Теперь вопрос: Есть какие либо нарушения норм в данной схеме? Работоспособная схема?


Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости. Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная опасность". Шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не допускается

А естественная компенсация дымоудаления, не..не нада. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных