blind
сообщение 4.12.2013, 20:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76439



Здравствуйте уважаемые!
Ситуация такова (прилагаю фото).
Живу на втором этаже жилого многоэтажного дома, на первом этаже под моим балконом некоторые люди выкупили квартиру, перевели её в нежилое, и сделали там студию красоты. Сделали для студии приточку и смотнировали под моим балконом закрепили на шпильках к моей плите. Меня интересует, правомерно ли это? должны ли они были со мной это согласовать, и вообще по нормам вентиляции допустимо ли размещение приточки в этом месте, интересуют реальные нормативные документы, пункты! на которые можно сослаться для судебного разбирательства. Они говорят, что с их позиции всё ОК.
Спасибо!


p.s. и ещё не уверен приточка ли это, может В?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1FE1.jpg ( 9,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  1FF3.jpg ( 4,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  1FD0.jpg ( 7,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  1FE2.jpg ( 5,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 5.12.2013, 0:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Судя по расположения вентилятора это приток. Так что запахов не будет. Только шум в рабочее время.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 5.12.2013, 0:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shuly
сообщение 5.12.2013, 19:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215247



Цитата(blind @ 4.12.2013, 21:01) *
Здравствуйте уважаемые!
Ситуация такова (прилагаю фото).
Живу на втором этаже жилого многоэтажного дома, на первом этаже под моим балконом некоторые люди выкупили квартиру, перевели её в нежилое, и сделали там студию красоты. Сделали для студии приточку и смотнировали под моим балконом закрепили на шпильках к моей плите. Меня интересует, правомерно ли это? должны ли они были со мной это согласовать, и вообще по нормам вентиляции допустимо ли размещение приточки в этом месте, интересуют реальные нормативные документы, пункты! на которые можно сослаться для судебного разбирательства. Они говорят, что с их позиции всё ОК.
Спасибо!


p.s. и ещё не уверен приточка ли это, может В?

А что вас беспокоит? Шум, вибрация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blind
сообщение 5.12.2013, 19:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76439



VasiliAK, т.е. само нахождение её там по нормам?...

Shuly, её пока не включали, на днях поставили, пока беспокоит что прикрепили к плите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.12.2013, 19:28
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(blind @ 5.12.2013, 20:19) *
пока беспокоит что прикрепили к плите

Об этом как раз беспокоиться не стоит. Несущая способность плиты как минимум на порядок превосходит вес этой приточки.
А беспокоиться стОит о возможном шуме и вибрациях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shuly
сообщение 5.12.2013, 20:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215247



Цитата(Alex_ @ 5.12.2013, 20:28) *
Об этом как раз беспокоиться не стоит. Несущая способность плиты как минимум на порядок превосходит вес этой приточки.
А беспокоиться стОит о возможном шуме и вибрациях.

Ну по шуму у нас норм хватает. Пригласят спеца на замеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ryabov_d
сообщение 6.12.2013, 4:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 199926



Если она не по правилам весит? Вы будете в суд обращаться? Грызётся русский народ меж собой по всяким пустякам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 6.12.2013, 10:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Не вижу на фото виброизоляторов. Большая часть вибрации от оборудования будет передаваться на плиту. Предполагаю, что здоровья это ей не добавит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 6.12.2013, 12:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Да, при покупке квартиры ниже четвертого этажа варианты рассматривать не буду...Потому как такие ситуации, как ваша - сплошь и рядом.
Барыги - коммерсанты не хотят выделять место внутри помещения под венткамеру с звукоизоляцией.
А "добродушные" проектировщики выполняют подобные проекты, что на картинках - типа бабос получил - хоть трава не расти.
Поставил ли кто из них себя на место жильцов второго этажа? Не думаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CAM00429.jpg ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  CAM00426.jpg ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  CAM00427.jpg ( 1,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 6.12.2013, 14:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Грешил такими гадостями - нехороший вариант, очень.
Но часто просто нет выбора.

Надо проводить инструментальный замер уровня шума и передаваемых вибраций на конструкцию балкона (стен и полов жилого помещения).

Как то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blind
сообщение 8.12.2013, 23:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76439



да нет, в суд постараюсь не обращаться, просто бесит пофигизм людей!
Всем большое спасибо! кое-что для себя прояснил...
буду ждать когда они её врубят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 9.12.2013, 9:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

Цитата(blind @ 9.12.2013, 0:28) *
да нет, в суд постараюсь не обращаться, просто бесит пофигизм людей!
Всем большое спасибо! кое-что для себя прояснил...
буду ждать когда они её врубят...


По внешнему виду - это к УК Вашего дома наверное надо обращаться, либо к архитектору района (Клиент один раз согласовывал так расположение наружных блоков кондиционеров - один раз такое было за всю практику). Пустыми высказываниями мало что можно прояснить.

Возможно что и будет доставлять неудобства - это шум и вибрация. Этот вопрос решается просто, заказывается экспертиза в СЭС по замерам шумов и с этим док-м уже можно будет разговаривать дальше.

У нас был такой же схожий случай. Только мы как бы с др. стороны баррикады, т.е. мы спроектировали и смонтировали. Вкратце: меняли вентилятор на менее шумный. Далее Клиент (был спор с жильцами) заказывал экспертизу по шумам через СЭС. Выезд и замер обошёлся где-то в районе 5 000 руб. Приехала женщина, сделала замеры в самой ближайшей квартире, расположенной к оборудованию. Затем прислала протокол, что всё в норме.
Что интересно, жильцов не устраивал шум от работающего обор-я до его замены нами. После замены вентилятора, нарекания шли уже по инерции. А вот когда приехал эксперт по замерам с СЭС-а с приборами, нарекания как бы уже все отпали. Но замеры всё равно произвели, что показало, что всё в норме.

Так что успехов Вам.
А по внешнему виду: 1-й этаж - это ихний? Возможно настоять, чтобы строители зашили в короб какой всю эту систему, да разрисовали бы под цвет дома? Как вариант конечно же.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 15:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных