Элеваторы. Есть ли право на жизнь???? |
|
|
|
5.12.2013, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Дорогие коллеги. Хочу открыть тему и пообсуждать элеваторы. Есть ли у них право на жизнь... У меня параллельно есть вопрос: могут ли использоваться полимерные трубопроводы в здании после элеватора???? Нужны ссылки на нормативную и законодат.литературу.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(koromyslov @ 5.12.2013, 9:36)  Дорогие коллеги. Хочу открыть тему и пообсуждать элеваторы. Есть ли у них право на жизнь... У меня параллельно есть вопрос: могут ли использоваться полимерные трубопроводы в здании после элеватора???? Нужны ссылки на нормативную и законодат.литературу. Если график 150/70 (130/70) то использование полимеров невозможно (чтобы не создавать аварийных ситуаций).
|
|
|
|
|
5.12.2013, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п. 7.3 т-ра возвращаемой воды на ТЭЦ определяется ТЭ расчётом, а к котельным, не регламентируется. Повышение "обратки" объясняется завышенным расходом воды в системе отопления (после элеватора). Самое простое попробовать уменьшить сопло элеватора при этом увеличиться Ки (коэффициент инжекции) и уменьшиться т-ра теплоносителя, подаваемого в СО здания. Либо уменьшить диаметр подмеса к эжектору (упадёт скорость циркуляции в СО и т-ра обратки).
|
|
|
|
|
5.12.2013, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Вот несколько доводов не в пользу элеваторов: 1. Для работы элеватора нужен определённый перепад давлений, соответственно тепловые сети подвергаются высокому давлению. 2. Низкий КПД (10%) 3. Неэффективен при работе на двухтрубную систему отопления из-за низкого КПД. 4. Регулировка подачи отопления при элеваторе имеет очень низкий интервал (если регулировать по подаче - снижается располагаемый перепад; если регулировать по обратке - повышается давление в системе отопления) Плюс один - он энергонезависимый.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 11:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(koromyslov @ 5.12.2013, 8:36)  Дорогие коллеги. Хочу открыть тему и пообсуждать элеваторы. Есть ли у них право на жизнь... У меня параллельно есть вопрос: могут ли использоваться полимерные трубопроводы в здании после элеватора???? Нужны ссылки на нормативную и законодат.литературу. Если убрать элеваторы, то впору ставить под вопрос наше право на жизнь. Про полимеры - естественно, это просто, быстро, ремонтопригодно, можно за минуты выправить любой косяк. Только надо понимать, что надо защищать эти полимеры от высоких параметров и тут уже вариантов много, вот что нам предлагает норматив с гордым именем СНиП 41-01-2003. 6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Здравствуйте. СП 41-02-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
Трубопроводы из металлополимерных труб следует проектировать после запорной арматуры на тепловых пунктах.
Не допускается применять трубы для расширительного, предохранительного, переливного, сигнального трубопроводов.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(HeatServ @ 5.12.2013, 15:22)  В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей. Угу. http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-s...229.224637.html
|
|
|
|
|
5.12.2013, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Вымирание элеваторов, как динозавров...  а любопытные машины были...  и будут наверно еще долго  Элеватор требует минимального располагаемого напора для своей работы, равного Н=1.4*h*(1+u). Где h - сопротивление системы (м.вод.ст.), u - коэффициент подмеса. В связи с тем, что вводятся (законодательно, нормативно) регулируемые системы отопления потребителей, двухтрубные системы отопления с высоким сопротивлением, ИТП с погодозависимой автоматикой - нормальных условий для работы элеватора не остается... Теплосеть не может гарантировать постоянного располагаемого напора при переменной нагрузке потребителей... имхо
Сообщение отредактировал Altelega - 5.12.2013, 12:54
|
|
|
|
|
5.12.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Прямых запретов не знаю... Помоему, если условия позволяют то почему бы не элеватор? Например, есть дом с однотрубной системой отопления около 1м сопротивления... и располагаемый не понижается ниже необходимого...
|
|
|
|
|
5.12.2013, 14:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Крестьянин @ 5.12.2013, 11:20)  Вот несколько доводов не в пользу элеваторов: 1. Для работы элеватора нужен определённый перепад давлений, соответственно тепловые сети подвергаются высокому давлению. Перепад давлений в сети нужен не элеватору, перепад давлений в сети нужен для преодоления гидравлических потерь по этой самой сети, элеватор только использует эту разность давлений. Это фундаментально и надо запомнить! Цитата(Крестьянин @ 5.12.2013, 11:20)  Вот несколько доводов не в пользу элеваторов: 2. Низкий КПД (10%) Кого волнует КПД элеватора вообще? Да, 10% он тратит на перекачку, а остальные 90%? Они рассеиваются на гидравлические потери и в конечном итоге всё одно идут на нагрев теплоносителя. Это тоже фундаментально и надо запомнить! Цитата(Крестьянин @ 5.12.2013, 11:20)  Вот несколько доводов не в пользу элеваторов: 3. Неэффективен при работе на двухтрубную систему отопления из-за низкого КПД. Неэффективен на двутрубке он только потому что он низконапорный и не более того. Цитата(Крестьянин @ 5.12.2013, 11:20)  Вот несколько доводов не в пользу элеваторов: 4. Регулировка подачи отопления при элеваторе имеет очень низкий интервал (если регулировать по подаче - снижается располагаемый перепад; если регулировать по обратке - повышается давление в системе отопления) Плюс один - он энергонезависимый. Тут полностью согласен, глубина регулирования невысока, но кто мешает поставить крохотный корректирующий насос и регулятор? Цитата(Studentik @ 5.12.2013, 12:29)  Здравствуйте. СП 41-02-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
Трубопроводы из металлополимерных труб следует проектировать после запорной арматуры на тепловых пунктах.
Не допускается применять трубы для расширительного, предохранительного, переливного, сигнального трубопроводов. У нас много норм, хороших и плохих, но отдельно я бы выделил мутные нормы. Итак, что же хотели до нас донести авторы? А хотели они донести до нас, что при снижении перепада перед элеватором у него снижается эжекция и в результате первичный теплоноситель повышенных параметров может попасть в систему и порушить ея. Наши читают, ага, нельзя элеваторы, значит ставим регулятор (подпружиненный ещё, который без электры сам открывается), насос, контроллер, датчики и весело живём дальше. А дальше начинается вот что: Цитата(SVKan @ 5.12.2013, 12:36)  оставили бы в системе элеватор, просто для ограничения максимума - люди остались бы живы, потому что квартиру залило бы не первичной, а обратной водой, которая тоже не для бассейна, но не перегретая вода, т.е. выше сотни. У нас есть схемы без элеватора, но А) это чисто стальные системы Б) это нежилые здания В) там всегда стоит регулятор перепада на подаче, Потому что самый быстрый финн - Мика Хаккинен, а самый мудрый - Нуйво Нахуннен.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.12.2013, 14:53
|
|
|
|
|
5.12.2013, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата 2. Низкий КПД (10%) Непонятно как КПД тут рассчитали... элеватор или насос в итп, изменилось только то, что при элеваторе затраты на перекачку в насосной теплосетей, при насосе - у потребителя... баланс никак не сместился, только сменил собственника. Цитата мутные нормы. лично у меня не укладывается в голове экономия на капитальных затратах... помоему, лучше построить долговечную систему, чтоб лет 50 простояла.. чем дешевенькую, лет на 10 возможно... как-будто эксперементы над людьми проводят... сам пластик долговечен, но пластиковые системы не проверены временем Цитата оставили бы в системе элеватор, просто для ограничения максимума - люди остались бы живы, потому что квартиру залило бы не первичной, а обратной водой, Я не против элеваторов.. но не гарантирую, ни технически, ни интуиктивно, что с элеватором не пойдет Т1 в систему отопления... С элеватором нельзя пластик... да и с электро-насосом нет гарантии. Цитата значит ставим регулятор (подпружиненный ещё, который без электры сам открывается) с насосом лучше пусть он закроется, от холода быстро не погибают, чем от кипятка..  Цитата не перегретая вода, т.е. выше сотни. белок в живых клетках разрушается от 52С и выше...
Сообщение отредактировал Altelega - 5.12.2013, 16:14
|
|
|
|
|
5.12.2013, 16:48
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Altelega @ 5.12.2013, 15:57)  Непонятно как КПД тут рассчитали... элеватор или насос в итп, изменилось только то, что при элеваторе затраты на перекачку в насосной теплосетей, при насосе - у потребителя... баланс никак не сместился, только сменил собственника. Как считается КПД обьяснено в куче литературы и КПД действительно низок, но КПД циркуляционников с мокрым ротором тоже не превышает 30%, причём это уже от отожранной электрической энергии. Цитата(Altelega @ 5.12.2013, 15:57)  Я не против элеваторов.. но не гарантирую, ни технически, ни интуиктивно, что с элеватором не пойдет Т1 в систему отопления... С элеватором нельзя пластик... да и с электро-насосом нет гарантии. с насосом лучше пусть он закроется, от холода быстро не погибают, чем от кипятка..  белок в живых клетках разрушается от 52С и выше... С Т1 пойдёт, но пойдёт незначительно. Клетки-то гибнут, но тут другое, если льётся кипяток, то человек гибнет от болевого шока, именно поэтому температура ГВС ограничена 75 градусами.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.12.2013, 16:48
|
|
|
|
|
5.12.2013, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(HeatServ @ 5.12.2013, 16:48)  Как считается КПД обьяснено в куче литературы и КПД действительно низок, но КПД циркуляционников с мокрым ротором тоже не превышает 30%, причём это уже от отожранной электрической энергии.
С Т1 пойдёт, но пойдёт незначительно. Клетки-то гибнут, но тут другое, если льётся кипяток, то человек гибнет от болевого шока, именно поэтому температура ГВС ограничена 75 градусами. Непонимаю в чём разница - "Для нормальной работы элеватора" или "Для преодоления гидравлических потерь , связанных с той же работой" Приведите факт из практики, после установки крохотного корректирующего насоса и регулятора - насколько выросла возможность для регулирования (желательно для системы в 250 кВт), с располагаемым напором 15 м.вод.ст. и давлением в обратной магистрали 5 кгс/см2. Вы забыли прокомментировать про давление в тепловых сетях. Откуда цифра 75 град в ГВС?
|
|
|
|
|
5.12.2013, 21:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Крестьянин @ 5.12.2013, 20:44)  Непонимаю в чём разница - "Для нормальной работы элеватора" или "Для преодоления гидравлических потерь , связанных с той же работой" Короче говоря, убираем из города элеваторы, оставляем безэлеваторное присоединение. Что, теперь на вводах можно держать два метра водяного столба перепада? Нет, в точке присоединения нужно будет держать всё тот же перепад, потому что этот перепад обусловлен гидравлической схемой сети. На вводе - да, можно держать пару-тройку метров, но это то же самое дросселирование. Я последний раз попытался обьяснить! Цитата(Крестьянин @ 5.12.2013, 20:44)  Приведите факт из практики, после установки крохотного корректирующего насоса и регулятора - насколько выросла возможность для регулирования (желательно для системы в 250 кВт), с располагаемым напором 15 м.вод.ст. и давлением в обратной магистрали 5 кгс/см2. Какой из полста моих объектов Вас интересует? Регулирование от 100% расчётных до считанных сотен литров в сутки. Цитата(Крестьянин @ 5.12.2013, 20:44)  Вы забыли прокомментировать про давление в тепловых сетях. Что я забыл прокомментировать? Цитата(Крестьянин @ 5.12.2013, 20:44)  Откуда цифра 75 град в ГВС? п. 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.12.2013, 21:34
|
|
|
|
|
6.12.2013, 6:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Тоже повторюсь: Цитата элеватор или насос в итп, изменилось только то, что при элеваторе затраты на перекачку в насосной теплосетей, при насосе - у потребителя... баланс никак не сместился, только сменил собственника. Для работы элеватора теплосетям нужно держать напор у себя в насосной, и затрачивает дополнительно энергию. С насосами в ИТП потребитель сам создает себе напор, но уже платит сам за дополнительную энергию. С точки зрения КПД ничего не изменилось... КПД элеватора... Понравилась программа расчета от Cheleks по книгам Соколова и Зингера, которую здесь нашел... КПД может быть более 10% Или есть ошибки в расчете?
Сообщение отредактировал Altelega - 6.12.2013, 6:09
|
|
|
|
|
6.12.2013, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Дык я не понял, а чо, теплосети ваще не должны напор держать? А вы не аху... слишком расслабляете их?
|
|
|
|
|
6.12.2013, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Теплосеть должна держать напор для преодоления сопротивления сетей в динамике, но для работы элеватора нужно больше напора. Скажем так: для сопротивления сетей нужно Нтс, а для работы элеваторов нужно еще + Нэл. Но и так и этак потребителей всеравно требуется дросселировать.
Сообщение отредактировал Altelega - 6.12.2013, 11:47
|
|
|
|
|
6.12.2013, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вот же незадача... Как же в моём родном городе то отопление работает? Везде же элеваторы. Ой. И в областном центре везде. «А мужики то и не знают.» Срочно элеваторы фтопку и ставить рукопожатные узлы с насосами и кучей блестящих бус, то есть арматуры.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 17:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Altelega @ 6.12.2013, 11:39)  Теплосеть должна держать напор для преодоления сопротивления сетей в динамике Это так Цитата(Altelega @ 6.12.2013, 11:39)  но для работы элеватора нужно больше напора. Скажем так: для сопротивления сетей нужно Нтс, а для работы элеваторов нужно еще + Нэл. А это не так. Есть пьезометрический график, на нём всё нарисовано, все расходы по участкам, с располагаемыми напорами и оттуда типами присоединения. И совершенно неважно элеватор там или рукопожатный узел от данфосс.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Хотел попроще объяснить, без детальных раскопок... Цитата А это не так. Есть пьезометрический график, на нём всё нарисовано, все расходы по участкам, с располагаемыми напорами и оттуда типами присоединения. И совершенно неважно элеватор там или рукопожатный узел от данфосс. Да, есть пьезометрический график. И для некоторых потребителей условия позволяют использовать элеватор, но для других уже нет условий. И теплосеть не обязана держать для них необходимый напор для элеватора. ...если это не предусмотрено тарифом и договором? Для отдельных потребителей теплосетям невыгодно повышать напор. Ну если доплатят, будет выгодно... Цитата Для работы элеватора теплосетям нужно держать напор у себя в насосной, и затрачивает дополнительно энергию. С насосами в ИТП потребитель сам создает себе напор, но уже платит сам за дополнительную энергию. С точки зрения КПД ничего не изменилось... Оговорюсь, это справедливо, если 100% потребителей на элеваторе, а насосная теплосетей всех обеспечивает напором. Но допустим небольшой части потребителей нужно больше? Если проще.. энергия "статики" равна E=mgh? Так вот: насосу теплосетей нужно держать под "статикой" всю массу теплосетей, а потребителю только свою массу. Элеватор использует статическую энергию в теплосетях, динамика расходуется на преодоления сопротивления сети... Цитата Вот же незадача... Как же в моём родном городе то отопление работает? Везде же элеваторы. Ой. И в областном центре везде. «А мужики то и не знают.» Срочно элеваторы фтопку и ставить рукопожатные узлы с насосами и кучей блестящих бус, то есть арматуры. Значить вам повезло. Удачная застройка технически, оптимальный график. Всего лишь мое мнение... имхо!
Сообщение отредактировал Altelega - 6.12.2013, 18:42
|
|
|
|
|
8.12.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.12.2012
Из: Омск
Пользователь №: 175199

|
Ребята я все понять не могу есть система отопения складского(один этаж) помещения мощность 34квт установлены регистры 110 как подобрать элеватор... какое он давление создаст? температуры условно 130/70 считал что коэфициент смешивания будет 1,6... но мне больше давление интересует) он же сам по себе что-то дает... как подобрать насос и нужен ли он там вообще...
|
|
|
|
|
8.12.2013, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
По мощности и разнице температур в системе отопления узнаете расход. Потом надо узнать слопротивление системы... похоже оно неизветсно? без проекта здесь никто не скажет. Эл. насос подбирается по нужному расходу и напору. Про элеватор уже писали... Минимальный располагаемый на вводе Н=1.4*h*(1+u). Где h - сопротивление системы (м.вод.ст.), u - коэффициент подмеса. Прочитайте СП 41-101-95 "Проетирование тепловых пунктов", в разделе 4 есть "насосы" и "элеваторы".
|
|
|
|
|
8.12.2013, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.12.2012
Из: Омск
Пользователь №: 175199

|
благодарствую
|
|
|
|
|
  |