> Автоматизация расходомеров воды, Спаривание сети RS485 из 20-ти Овен СИ-30 с Masterscada
Maksimus69
сообщение 5.12.2013, 15:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2013
Пользователь №: 215813



Доброго времени суток, уважаемые господа АСУТП-шники. Поручили мне на моем новом месте работы следующую задачу: есть 20 счетчиков спаренные с овен Си30, которые требуется объединить в сеть и интегрировать в MasterScada Rts32( начальство денежку жмет на коммерческую версию, даже 3 рубля на OPM), для формирования базы данных с показаниями. ПРочитал немало мануалов по мастерскада и в итоге сумел интегрировать в нее сконфигурированный OPC, взять переменные, но дальше, хоть убей, не пойму что с ними делать? Соответственно, вопрос такой: как и к чему привязать переменные с ОПС, чтобы на выходе получить красивый файлик с БД? helpsmilie.gif
Всем заранее огромное спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 7.12.2013, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



На форуме Овен Вам помогут.
МС там свою ветку поддерживает.
Так же у МС есть своя техподдержка.
ВООБЩЕ у МС есть бесплатная версия на 32 точки, а у Вас 20. Чего не хватает?
ОРС у Овен для всех приборов есть.
Можно использовать и ОРС от МС.
Так же у МС есть иного видеопримеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksimus69
сообщение 9.12.2013, 10:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2013
Пользователь №: 215813



С ОПС как раз проблем нет, все параметры отображаются четко. Не хватает понимания того, как можно сконфигурировать экспорт данных в БД( желательно бесплатно). Для разных типов БД, которые поддерживает эта скада( MySQL, Oracle? FireBird) надо покупать инсатовский доп. софт, за денежку. Экспорт в Access почему то тоже отключен. Вот и возникает вопрос, есть ли еще какие то пути решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 9.12.2013, 22:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Это допы, т.е. нужно Insat платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas_
сообщение 17.1.2014, 4:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 219879



Зачем вести внешнюю базу данных? MasterSCADA сама ведет архив, при необходимости можно генерировать отчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 13:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных