Проектируем склад подготовки мазута для котельной на жидком топливе. там в составе склада насосная по перекачке мазута-ее делает наш технолог-полный дуб-даже и свое не знает-сказал только что вроде надо поливочный кран-ни диаметра ни расхода ни напора. Вопрос-зачем там нужна вода температурой 60 градусов????????? только для мытья пола или по технологии что то надо? я так понимаю там еще гидросмыв лотков под насосами мазута нужно? если есть у кого схема сетей водоснабжения по такой насосной дайте пожалуйста

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.12.2013, 13:15
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Постановление Госгортехнадзора РФ от 20 мая 2003 г. N 33

«Об утверждении Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов»

2.9.12. В насосных станциях полы должны быть выполнены из негорючих и стойких к воздействию нефтепродуктов материалов. В полах должны располагаться дренажные лотки. Лотки должны быть надлежащим образом закрыты, их дно и стенки должны быть непроницаемыми для воды и нефтепродуктов. Лотки должны быть соединены с канализацией через гидрозатворы и иметь постоянный уклон в ее сторону. Насосные станции должны быть оборудованы системой горячего водоснабжения с температурой воды не более 60°С.

.....
3.6.1.5. Температура горячей воды в местах водозабора должна быть не выше 60°С.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.12.2013, 13:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(nick2 @ 6.12.2013, 14:15) *
Постановление Госгортехнадзора РФ от 20 мая 2003 г. N 33

«Об утверждении Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов»

2.9.12. В насосных станциях полы должны быть выполнены из негорючих и стойких к воздействию нефтепродуктов материалов. В полах должны располагаться дренажные лотки. Лотки должны быть надлежащим образом закрыты, их дно и стенки должны быть непроницаемыми для воды и нефтепродуктов. Лотки должны быть соединены с канализацией через гидрозатворы и иметь постоянный уклон в ее сторону. Насосные станции должны быть оборудованы системой горячего водоснабжения с температурой воды не более 60°С.

.....
3.6.1.5. Температура горячей воды в местах водозабора должна быть не выше 60°С.



Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) от 29 декабря 2012 г. № 798
"О признании не подлежащим применению постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 20 мая 2003 г. № 33 "Об утверждении Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina@bmk
сообщение 6.12.2013, 13:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178269



это все понятно что вода 60 градусов. Спрашивается-куда она нужна???????? лотки такой водой смывать или полы мыть?????? на какие цели???????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных