Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Косяк с электрокалорифером, Постоянно срабатывает защита от перегрева
Demriut
сообщение 6.12.2013, 13:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166



День, добрый.
У нас при наступлении холодов случилась следующая проблема.
Немного исходных данных:
1. приточная канальная система на 1800-1900 кубов.
2. электрокалорифер на 24 кВт, 380В (1 ступень)
3. управление калорифером на базе регулятора ТРМ-1 при помощи твердотельного реле (вкл/выкл)

Проблема:
Сейчас на улице -1 С. Калорифер рассчитан естественно на более низкую температуру наружного воздуха. Включаем приточку, включаем подогрев. температура по датчику доходит до заданой уставки ТРМ отключает калорифер, но тот уже "разогнался" и по инерции продолжает нагреваться. В какой-то момент срабатывает защита от перегрева и калорифер отключается совсем, не смотря на то, что на него и так не идет нагрузка по команде ТРМ. В момент срабатывании защиты температура воздуха по канальному датчику 16-18 градусав. Уставка на ТРМ 15 градусов.

Как можно уменьшит мощность калорифера в такие переходные периоды? Можно ли как-то организовать плавный "разгон" калорифера?
И в этом ли вообще проблема? Может не правильно подключен калорифер? Можно ли вообще его подключить неправильно? Имеет ли значение порядок фаз? Если отключить эту защиту от перегрева? может возникнуть возгорание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 6.12.2013, 14:51
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Переключите выход в ШИМ, если ТРМ-1 это умеет.

Или дело в ненастроенных коэффициентах регулятора?

Сообщение отредактировал Ashihara - 6.12.2013, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demriut
сообщение 6.12.2013, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166



На сколько я знаю, ТРМ-1 не умеет этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 6.12.2013, 15:02
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Demriut @ 6.12.2013, 15:58) *
На сколько я знаю, ТРМ-1 не умеет этого


Значит меняйте этот контроллер на что-нибудь нормальное.

Лично я бы поставил это, в самой дешёвой его версии. Не в качестве рекламы - просто мой выбор на эту задачу в минимальном бюджете и геморе.

Если есть любовь к овну, можете использовать их ПЛК. Или регуляторы, имеющие ШИМ на выходе. Лично я не очень хорошего мнения об их продукции.

Сообщение отредактировал Ashihara - 6.12.2013, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demriut
сообщение 6.12.2013, 15:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166



к Овену нет никакой любви... так получилось, что нам достался щит управления с этим измерителем. Вот приходится теперь что-то изобретать.
Какова примерная цена на Pixel? И как перевести весь щит управления на этот контроллер? Нужно еще что-то в силовую часть? На данный момент есть магнитный контактор и, по-моему, твердотельное реле HT4044ZD3 на радиаторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 6.12.2013, 18:06
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Demriut @ 6.12.2013, 18:16) *
к Овену нет никакой любви... так получилось, что нам достался щит управления с этим измерителем. Вот приходится теперь что-то изобретать.
Какова примерная цена на Pixel? И как перевести весь щит управления на этот контроллер? Нужно еще что-то в силовую часть? На данный момент есть магнитный контактор и, по-моему, твердотельное реле HT4044ZD3 на радиаторе.

Чтобы перевести весь щит на Пиксель, нужно его полностью переделывать.
Проще новый пластиковый щит собрать.

Сообщение отредактировал Iroha - 6.12.2013, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 6.12.2013, 19:23
Сообщение #7





Guest Forum






Или поменять трм1

Сообщение отредактировал Iroha - 6.12.2013, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.12.2013, 19:25
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



трм10 умеет. на него сверху реле задержки отключения для доохлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cool_oracool
сообщение 6.12.2013, 21:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175



Цитата(Demriut @ 6.12.2013, 13:55) *
Включаем приточку, включаем подогрев. температура по датчику доходит до заданой уставки ТРМ отключает калорифер, но тот уже "разогнался" и по инерции продолжает нагреваться. В какой-то момент срабатывает защита от перегрева и калорифер отключается совсем, не смотря на то, что на него и так не идет нагрузка по команде ТРМ.

У меня было такое, когда заказчик попросил поставить регулятор оборотов вентилятора. Обороты снизились - начало выбивать электрокалорифер по перегреву. Проверьте подключение вентилятора, может в нем дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 7.12.2013, 0:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Ну да, вообще-то. С 25 градусов нагревается по инерции до 55 градусов, это значит проблема с воздухом.
Как вариант, можно обмануть датчик и выключать нагреватель при 10 градусах в переходный период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 7.12.2013, 13:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Однажды была проблема с новым калорифером. Вырубало по термозащите. Оказалось, что термостат был слишком близко к тэнам, такое качество оборудования. Немного отогнули тэн и все заработало нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных