Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как улучшить циркуляцию воды в системе отопления?, Настала зима и "снова здорова"
ТТГВ
сообщение 27.4.2007, 7:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Kult_Ra
Не стоит, можете оставаться в ней.
Схему на первом листе подробно не рассматривал, смотрел только на втором. На первом, абсолютно с Вами согласен, полное пренебрежение законами гидравлики (аж плеваться хочется).
Но всетаки убирать замыкающие участки, самое простое но не самое лучшее решение, Возможно перегрева на первом этаже никогда и не будет, а все равно хочется быть уверенным, что можно порегулировать теплоотдачу прибора и на первом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dyadka-leshka_*
сообщение 10.1.2010, 17:05
Сообщение #32





Guest Forum






у меня такая проблема-частный дом ,1-но єтажный площадью 140м2,плохая циркуляция воды.(котел газовый),и дальние комнаты практицески не отапливаются.Помогите решить эту проблему,подсажите что можно сделать?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.1.2010, 17:42
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По той информации, которую поместили, помощь невозможна......что лень писать?!

Сообщение отредактировал jota - 10.1.2010, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 10.1.2010, 17:54
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Kult_Ra @ 22.4.2007, 11:46) *
[b] ...."сбалансировать" - поджать шаровым краном на подводке нижнего прибора первого по ходу стоячка.


Я для себя так понимаю. Основное отличие систем отопления сестественной циркуляцией от "насосных" является "распределенный располагамый напор. Причеем в силу физики(и "уважительном отношении" к системе) он максимальный на дальних стояках.
Это Правда?
А заставить такую систему "крутиться быстрей" можно "играя" тепловой изоляцией верхних и ижних магистралей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 10.1.2010, 18:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Пардон, Бойко+! Но, не вру, у меня только тогда что-то "включается", если перед глазами конкретная расчётная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 16:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных